编辑: 紫甘兰 2014-10-18

7 ②低山丘陵地貌:主要分布于线路区的西津水电站北~白沙渡一带,山体呈浑圆状或树 杈状, 地面高程为55~220m, 相对高差为30~155m,地形坡度一般为5~35°,局部达40°, 该地貌区植被较为发育,主要植被为水稻、蔬菜、竹子、苦楝树、桉树、龙眼树、荔枝树、 松树等. (5)沿线地质情况 据可研勘察,未发现崩塌、滑坡、岩溶地面塌陷及泥石流等不良地质作用,地基稳定, 工程地质条件较好,适宜立塔. (6)导线、电缆选型 本工程导线型号采用 JL/LB1A-300/40 型铝包钢芯铝绞线,截面积为 300mm2 ;

电缆型号 采用 ZRA-YJLW02-64/110 1*500 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,标称截面为

500 mm2 .机 械特性参数详见表

4、5. 表4导线机械特性参数表 项目参数 单位 JL/LB1A-300/40 铝股/直径 根数/mm 24/3.99 钢股/直径 根数/mm 7/2.66 铝部截面积 mm2 300.09 钢部截面积 mm2 38.90 综合截面积 mm2 338.99 计算直径 mm 23.94 计算拉断力 kN 94.69 弹性系数 N / mm2

69000 线膨胀系数 1/℃ 20.6* 10-6 直流电阻不大于(20oC) Ω/km 0.09211 参考重量 kg/km 1085.5 表5ZRA-YJLW02-64/110 1*500 型电缆特性表 项目 单位 参数 标称截面 mm2 1*

500 导体直径 mm 26.3 导体屏蔽厚度 mm 1.2 绝缘厚度 mm

17 - -

8 绝缘屏蔽厚度 mm 1.0 疏绕铜丝屏蔽截面 mm2 2.0 外护套厚度 mm 4.0 电缆外径 mm 90.3 电缆重量 kg/km

9800 导体最大直流电阻 Ω/km 0.0336 (7)杆塔及杆塔基础、电缆敷设方式 1)本工程全线共使用杆塔

69 基,其中:双回路铁塔

4 基,双回路钢管杆

65 基.塔型 图详见附图 4. 2)根据本工程线路沿线的地形、地质条件以及杆塔型........