编辑: 迷音桑 2014-10-21

5 级的操作权限组, 不同的权限组人员所能查看到的监控页面以 及查询和操作权限都不同. 双机热备:多机房联网监控平台支持双机冗余热备管理,具有两台同 样配置的监控服务器,分别是主服务器和备份服务器;

正常情况下主 服务器处于实时监控状态,处理数据服务分析和报警处理,备份服务 器处于后备状态;

当主服务器出现故障时,备份服务器自动快速切换 到实时监控状态,接替主服务器处理数据服务和报警等所有任务.监 控的所有数据会自动实现自动备份,保持主备服务器上的数据一致. 2.2 系统部署架构 图2-2 系统部署架构图 如上图所示,作为统一的多机房联网监控集中管理平台,平台需 集成众多的分控中心及站点机房(监控内容:UPS、温湿度、漏水、 空调、视频、消防等监控设备).包括厦门、泉州、马尾、宁德等分 控中心及站点机房通过数据接口向多机房联网监控平台发送监控数 据. 采集层:采用工业级嵌入式服务器,LINUX 操作系统,并内置视频监 控模块,无需另配录像机;

对前端监控设备 UPS、温湿度、漏水、空调、视频、消防等,通过 RS485 或SNMP 通讯方式进行数据采集、处理、存储;

并通过网络协议将数据推送至上端联网监控平台.本嵌入 式主机运行稳定、安全可靠,可形成一套独立运行的监控系统.监控 数据不会因网络故障,造成数据丢失. 分控中心: 由于每一个分控中心都要分管几十个站点及本机房数据和 视频图像的采集,需要强大数据运算和图形处理能力,所以本项目采 用图形工作站做为分控中心服务器. 联网监控中心:多机房联网监控监控平台整体采用双机热备方案 部署,无单故障点,并且可随业务的增加实现动态水平扩展.系统由 两台高性能服务器及配套的软件平台组成, 通过采集各站点及分控中 心机房监控数据,为用户提供监控管理功能.备份服务器与主服务器 进行双机冗余热备, 联网监控平台也可以进行系统级的定期数据备 份. 2.3 系统技术架构 图2-3 系统技术架构图 如系统技术架构图所示,整个系统主要由以下四部分组成:前端 设备,数据采集、处理、存储层,应用层及展示层.各部分的主要作 用如下: 1) 前端设备:通过数据接口(RS

485、SNMP 等通讯方式)将前端 各系统数据上传至嵌入式服务器. 2) 数据采集、处理、存储层:由采集单元和数据总线构成,实 现前端设备的信息采集.实时处理平台和数据分析平台及数 据存储组成,实现数据的实时处理和在线分析及存储. ? 采集单元: 采集单元将前端设备的各种协议适配成标准平台协 议,并发送至数据总线供平台进行数据监控. ? 数据总线: 数据总线采用消息队列方式进行采集单元及平台组 件间的信息交换,确保数据不漏传,不多传,即使断线也可以自动恢 复掉线的数据. ? 实时处理平台基于流式集群计算平台, 运行实时性要求高的业 务,如复杂事件分析、数值计算等.为快速定位故障根源、各种类报 表报告提供实时的数据二次计算. ? 数据分析通过在线分析引擎将规整后的监控数据按照分析主 题建立决策分析数据集,例如提供供电质量分析、蓄电池落后电池故 障分析等.同时可以利用数据仓库中的数据进行机器学习,运用各种 数据挖掘算法进行分析,如趋势分析、影响分析等. ? 数据存储:根据数据的业务特性(如参数、配置、状态等), 对数据进行存储. 3) 应用层:根据上传的数据完成应用级功能的实现,主要包括 设备监控、报警输出等. 4) 展示层: 将数据信息通过大屏、 WEB、 移动终端进行交互展示. 2.4 系统数据流向图 图2-4 系统数据流向图 如上图所示, 多机房联网监控作为弱电系统的集中监控管理平台, 其需集成各站点及分控中心的监控数据. 通过数据接口上传监控数据、告警事件等数据至管理平台,多机 房联网监控平台处理后提供对应系统功能. 多机房联网监控平台响应 用户控制信号,下达控制指令至各站点机房完成设备控制. 移动 APP 集成设备监控、告警告知、巡检管理等相关功能,多机 房联网监控平台内置 API 调用相关运行数据,并交互相关运维数据. 用户可通过 WEB 界面与多机房联网监控平台进行交互. 3.系统安全性设计 多机房联网监控平台采用模块化设计, 系统各软件功能模块彼此 间相互独立,彼此间通过软件服务层(存储层)进行沟通,任一应用 模块故障均不影响其他功能模块的正常运行.软件底层包括存储、处 理层、数据采集均采用多冗余设计,任一功能模块故障备用模块可快 速接替后续服务请求.各应用模块依赖共同的数据存储服务,彼此间 数据共享,数据对接的方式,省去数据对接转换的过程,传递更为高 效、可靠. 多机房联网监控平台与各分控中心进行数据对接, 也可以与各站 点机房直接采用数据协议对接, 采集的数据通过数据总线存入数据存 储服务层, 为各应用模块提供的数据基础实现各系统的信息集中汇总 和互联互通.采用数据总线的方式可降低数据通信延迟,提高通信效 率. 前端采集模块使用热插拔模块,可避免升级、扩容设备或增加智 能策略时的监控系统中断,实现动态升级;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题