编辑: 牛牛小龙人 2014-10-21

7 个分系统,部分旧校区设备拆卸、运输到新校区安装调试 等工程量.每个系统都按照专业标准设计.下面对各个系统的要求进行逐一说明.

1、综合布线:要求千兆到桌面,中心机房核心交换机与各楼栋汇聚交换机之间使用光缆 进行连接. 数据信息点设置:办公室、教室、多功能室及前/后门卫室各设置

1 个数据信息点,数 据信息点数,共计

135 个;

语音信息点设置:办公室、学生课室、多功能室及门卫室各

1 个语音信息点,语音信息 点数,共计

106 个;

旧校区搬迁的

7 台24 口交换机、3 个挂壁式机柜等设备安装在一至六年级教师办公室 及综合级办公室. 所有室外线缆走地下电缆沟铺设;

走廊部分使用星铁槽铺设;

室内部分使用线槽明装铺 设.所有线管线槽的铺设必须按照国家弱电布线标准去设计及实施,且不影响校园绿化,不 对建筑物结构造成损坏;

工作区面板及设备间配线架、 交换设备线材整理等都要严格按照国 家标准去设计及实施.

2、网络中心机房:按实际尺寸安装防静电地板、吊装天花板、配置后备供电电源、安装 空调及加装三级防雷设备.后备供电电源可用回旧校区原有的 UPS.

3、网络设备:中心机房设计防火墙及核心交换机,防火墙具备网关、路由及 IP 动态分配 等功能,并能保护校内教学数据资料的安全,而且不影响教师正常教学;

各楼栋按信息点数 设计汇聚交换机及接入交换机;

在综合楼一层至四层教师办公区、 合班教室及教师宿舍楼设 置无线网络.

4、多媒体电脑教室:设计新建

2 间学生电脑室,使用一体式计算机,其中一间电脑室的 所有电脑及交换设备使用旧校区搬迁设备, 其它设备设施按照新电脑室标准建设. 通信线缆 设计使用超五类网线,所有线缆埋地敷设,线缆入星铁槽进行保护. 旧电脑室设备搬迁:包括

1 套教师电脑、52 套学生电脑、1 台柜式空调机、1 套投影设 备、3 台交换机及网络机柜、电子白板投影机.

5、教师电脑及办公设备:新增

50 套教师电脑,搬迁

30 套旧电脑,4 台旧打印机、1 -

10 - 台旧一体油印机、1 台旧复印机.

6、录播系统:建一套教学录播系统,录播室

72 平方米,观摩室

50 平方米;

录播室按 照专业标准设计与装修,即录播系统要求为五机位(学生全景摄像机、学生特写摄像机、教 师全景摄像机、教师特写摄像机及版书摄像机)设计,观摩室与录播室之间安装单向玻璃, 录播室加装吸音天花板、吸音窗帘等.

7、直播系统:移动式班班通视频音频直播系统(电视电话会议设备) :整个可移动式录 播系统由

1 个高清摄像机、1 台服务器、1 套直播软件及

33 间课多媒体设备组成.整个系统 接入校园网任一个数据信息点即可进行直播或文件广播等应用. 旧杨梅小学多媒体教室平台现有可用设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 UPS 后备电源 套124 口交换机 台7壁挂式机柜 个31机房 设备 落地机柜 个1教师电脑 套1学生电脑 套52

24 口交换机 台3网络机柜 个1投影设备及电子白板 套12电脑 室设 备 落地式空调机 台1教师电脑 套30 打印机 台4一体油印机 台13办公 设备 复印机 台102 分包:

一、高清视频监控系统: 在新校园内安装一套高清视频监控系统,并将旧校区的监控设备拆回,重新安装好,该 工程的具体情况如下: 1.旧校区拆回的设备,重新独立安装于饭堂及教师宿舍,不连接到值班室.其他位置安 装高清网络摄像机,共84 支(其中两支为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题