编辑: ok2015 | 2014-10-27 |
5 生活垃圾收集于生活垃圾 桶,委托当地环卫部门统一 清运处理 / 生活垃圾收集于生活垃 圾桶,委托当地环卫部门 统一清运处理 绿化 动力中心周围设置 20m 宽绿 化带,乔灌草结合 / 依托现有绿化,并对除尘 +脱硫系统和灰渣系统拆 除后的场地进行绿化 事故风险防范 火灾自动报警系统,消防器 材和消防设施 / 火灾自动报警系统、可燃 气体浓度报警装置,并与 事故排风机和燃气紧急 切断阀联锁 1.2.3 项目主要设备设施 根据项目《可行性研究报告》及建设单位提供的资料,项目热力系统及主要辅助设备简 述如下: (1)锅炉配置 昆明卷烟厂卷烟片区正常生产用汽负荷 18~33t/h(含物业), 周六周日空调保温恒湿 5~ 8t/h,考虑到用汽负荷全覆盖及运行的经济性,本次技改锅炉置换配置二台 30t/h 和一台 10t/h 燃气锅炉.根据生产需求并结合资金预算,优先考虑选用技术成熟、热效率高,运行 成本低,保障性和安全性高的原装进口燃气锅炉. (2)蒸汽系统 新设燃气锅炉主蒸汽管道单独设置,管道设计压力 1.6MPa,温度 300℃.锅炉房内设分 汽缸,分两路供出. 根据工艺生产需求,利用原有蒸汽蓄热器
3 台,保证用热设备稳定运行.蒸汽蓄热器容 积V=340m
3 ,入口过热蒸汽压力 P=1.6MPa,温度 t=300 ℃,出口饱和蒸汽压力 P=1.0MPa. 蒸汽蓄热器进出蒸汽管串联运行,进口蒸汽管设止回阀.蒸汽蓄热器补水来自锅炉房给 水泵出口. (3)给水系统 锅炉给水利用原有给水系统,由位于动力中心西侧地下水池和水泵房提供,使用用二台 电动给水泵作为备用泵.以柴油发电机作为应急电源. (4)除氧系统 除氧系统利用原有大气式热力除氧器及除氧水箱,定压运行.除氧器加热蒸汽管为单母 管连接. 化学处理补充水进入除氧器,除氧水箱液位自动调节.在采取可靠的自动控制前提下, 昆明市五华区金庐小馆餐厅建设项目 环境影响报告表
6 昆明阳光恒业环境工程有限公司 溶氧量可保证小于 0.01mg/L 的规范要求. (5)排污疏水系统 锅炉定期排污独立设置,锅炉分别接入定期排污扩容器,排水经排污降温池冷却后排入 厂内排水管网.锅炉紧急放水排入定期排污扩容器. 锅炉连续排污独立设置,锅炉分别单独接入连续排污扩容器,二次蒸汽接至除氧器汽平 衡管,排水经热交换器加热给水回收热量以减少锅炉的热量损失. (6)水处理系统 锅炉软水处理系统拟采用二级反渗透处理系统. 项目目前设备设施未选定型号,主要设备根据《可行性研究报告》和建设单位提供的相 关资料进行整理.项目主要设备设施见下表所示. 表1-2 项目主要设备设施一览表 序号 名称 规格/型号 数量 备注
1 锅炉 30t/h 燃气锅炉
2 台 新增设备 选用原装进口燃气锅炉
2 10t/h 燃气锅炉
1 台3蒸汽蓄热器 容积 V=340m
3 ,入口过热蒸汽压力 P=1.6MPa,温度 t=300℃,出口 饱和蒸汽压力 P=1.0MPa
3 台 原有设备
4 锅炉给水泵 CR45-13-2,装机容量 40kW
5 台3用2备,原有设备
5 连续排污扩容器 LP-5.5
1 台 原有设备
6 定期排污扩容器 DP-7.5
1 台 原有设备
7 热交换器 /
3 台 原有设备
8 分气缸 /
1 台 原有设备
9 水处理系统 二级反渗透处理
1 套 新增设备
10 全自动水过滤器 CTF-S45-M8 50um,1.0MPa
1 台 原有设备
11 软水箱 100m