100、Pt 1000, 型和K型热电偶 C 直观、"易读"配置,使用4个旋转开 关和8个dip开关 C 校准开关无需电位计调整 C 自动识别传感器连接(
2、3或4线) C 采用创新电路设计,精度高 C 占用空间极小(外壳):6 mm外壳 C 符合CE标准且通过UL认证 C 3年质保 C 完美的性价比 BasicLine BL
520 带纯文本范围选择功能的温度变送器 温度变送器 输入 RTD TC U 电源24 V DC ?P Z
30 输出 0(4) .
..20 mA
0 ...(5)10 V 方框图 电阻温度计连接 RTD2线 连接 RTD3线 连接 RTD4线 连接 热电偶连接 带内部冷结补偿的 热电偶 带外部冷结补偿的 热电偶
1 2
3 4
1 2
3 4 编号 误差
4 ...20 mA
0 ...20 mA
0 ...5 V
0 ...10 V
0 无CCCC1低于范围的值 3.6
0 0
0 2 高于范围的值
21 21 5.25 10.5
3 传感器短路
21 21 5.25 10.5
4 传感器开路
21 21 5.25 10.5
5
6
7 连接标识
21 21 5.25 10.5
8 开关调整不当
21 21 5.25 10.5
9 调整误差
21 21 5.25 10.5
10 设备误差1) 3.6
0 0
0 1) 自锁误差.断开电源并复位. 1+ 2+ 3C 4C +5 C6 7+ C8
1 2
3 4
1 1
2 3
4 2
3 4
16 产品系列 设备 订购编号 BasicLine BL
520 可调 BL
520 技术规格 输入数据 电阻温度计 传感器类型 标准 测量范围 Pt
100 DIN
60751 -200 ...+850 °C Pt
1000 DIN
60751 -200 ...+850 °C 连接
2、3或4线,(自动识别,LED信号) 最大线路电阻 100欧姆 误差范围 < 5千欧 ± (50兆欧+0.05 %实测值)适用于范围 > 15欧姆 温度系数1) < 调整后最终值的0.005 %/K 热电偶 传感器类型 标准 测量范围 J型DIN 60584-1 -210 … +1200 °C K型DIN 60584-1 -200 … +1372 °C 输入电阻 >10兆欧 最大线路电阻 1千欧 输入误差范围 ± (10 ?V + 0.05 %实测值)适用于范围 >2 mV 温度系数1) < 调整后最终值的50 ppm/K 误差 内部基准结 < 1.5 K 外部基准结 < 80兆欧+ 0.1 %实测值 通过Pt 100,适用于Tcomp=
0 ...80 °C 输出数据 输出
0 ...20 mA、4 ...20 mA、0 ...5 V、0 ...10 V(16位) 控制范围
0 ... 约102.5 %范围,4 ...20 mA:C1.25 % ... 约102.5 %范围 负载 电流输出 ≤
10 V(≤ 500欧姆,20 mA) 电压输出 ≤1 mA(≥ 10千欧,10 V) 误差范围 电流输出 ± (10 ?A + 0.05 %实测值) 电压输出 ±(5 mV + 0.05 %实测值) 残余纹波 <
10 mVrms 温度系数1) < 0.005 %/K满量程 误差信号 参见表 测量速率3) 约3/秒 电源 电源
24 V DC (±?15%),0.85 W 隔离 电流隔离 输入、输出与电源之间三端口隔离 测试电压 1,5 kV AC、50 Hz 工作电压
300 V AC/DC(基本绝缘),过压II类/污染度2符合EN 61010-1. 标准与认证 符合性 符合CE标准 EMC2) 产品系列标准:EN
61326 认证 UL认证组件,文件号E220033,标准:UL
508、CAN/CSA 22.2 No. 14-95 其他数据 环境条件 稳态工作,不受天气影响,相对湿度5 ...95?%,无凝结,最高海拔2000 m,水力或风力驱动的降水 (雨、冰雹、雪)已排除 环境温度 工作温度:0 ...+55 °C 运输/存储温度:C25 ...+85 °C 外壳 模块式外壳,螺丝端子,IP 20保护 安装方式
35 mm安装导轨,EN
60715 尺寸 6.1 mm x
101 mm x
93 mm 电线横截面 最大2.5 mm?,24-14 AWG 重量 约50 g 1) 在规定工作温度范围内的平均温度系数,基准温度为23 °C 2) 存在干扰时可能会有微小偏差 3) 对于带外部基准结补偿的热电偶:约2 / s 输入 输出 电源 Pt
100、Pt 1000,
0 …