概要烧嘴控制器BC-R35系列是间歇运行专用(24小时以内启动1次以 上的装置)的燃烧安全控制器.

自动对ON/OFF控制的燃油烧嘴或燃气烧嘴的点火、火焰监视、 燃料的切断进行控制,确保了安全.并且备有可用于维护的7段 显示以及在试运行或调试时使用的试运行模式. 同时,BC-R35配备有上位通信(RS-485)/智能编程软件包,可进 行更加细致的状态监视及故障处理. 特长符合JIS规格 ? 燃烧装置、燃烧设备的安全构建 ・ 符合基于JIS B 8407:2012(强制通气式烧嘴)及JIS B 8415:2008(基于工业用燃烧炉的安全通则的燃烧设备)的 预先吹扫、点火时间 ・ 符合采用了切断阀闭确认开关输入的POC (Proof of closure) ? 基于JIS的烧嘴控制器安全设计 ・ 基于JIS C 9730(家庭用及类似用途的自动电气控制装置) 的安全设计 ・ 预定取得EN298 安装、更换容易 ? DIN导轨安装 ・ 可实现与其他控制机器或控制继电器同样的简单安装 ? 采用底座构造 ・底座与本体分离的构造可使接线后的底座保持原样,只需更 换本体 与外部机器间丰富的通信 ? 搭载有7段显示部 ・ 对程控代码或报警代码进行7段显示 ・ 按DISP开关后显示火焰电压 ? 向外部输出状态 ・ 用数字输出不着火、断火、火焰检测等状态(用于盘面 显示) ? 通过接点输入的报警复位 ? 备有试运行模式 ・ 通过强制输出控制马达的全开、全闭,可确认高燃烧位置、 低燃烧位置的调整或风量 ? 搭载有上位通信(RS-485),可进行远程状态监视 ? 通过智能编程软件包确认状态 设备设计安装方面的注意事项 (1) 在对使用了燃烧安全装置的设备进行设计时,请充分考虑法规、规格、安全指针等.在按照海外规格进行设计的情况下,请参考各国的 法规、规格. (2) 本机能够对燃烧负载(IG、PV、MV)输出用的继电器接点进行故障监视.当本机未处在负载输出状态,并且因接地或接线错误等造成 负载用端子上产生电压的情况下,将发生E09异常.当设置时发生E09异常的情况下,请再次确认接线,排除异常原因. (3) 当本机的接线超过推荐接线长度的情况下,为了防止由于受到来自外部的干扰的影响而引起机器故障,请采取对于从控制盘到壳体的接 线使用电线管、对动力线和输入线进行分开敷设等措施,并在设置时对装置的运行状况进行确认. (4) 复位输入必须在烧嘴等装置侧进行,请勿远程进行复位输入. 如果在未确认安全的状态下实施复位,会有爆炸的危险.

1 规格项目内容适用燃气、燃油或气油混燃的间歇运行燃烧装置 组合火焰检测器UV传感器AUD100/110/120系列、火焰监测杆 可见光火焰检测器AFD100/110系列、接点输入 顺序顺序时间预先吹扫 点火等待 副点火 (主点火)*1 仅副烧嘴 (Hi电磁阀点火等待)*1 (主点火) (Hi电磁阀点火时间)*1 主烧嘴稳定 低燃烧消火 后吹扫 35s、45s、60s、3min (根据型号选择)*2 7.5±1s 4.5±0.5s 8.5±1s 4.5±0.5s 8.5±1s 45s max. 20±2s 火焰响应UV传感器 AUD100/110/120系列 火焰检测杆 可见光火焰检测器 AFD系列 接点输入 2s max.(公称1.5s) (火焰电压3V时) 2s max.(公称1.5s) (火焰电压2V时) 2s max.(公称1.5s) (20lx → 0lx) 1s max.(公称0.8s) (通过与火焰响应2s max. 的连续运行用 AUR300系列的组合, 火焰响应为3s max. ) 复位时间1s以上(本体复位开关或接点复位输入)*4 报警检测时间疑似火焰 检测异常 空气流量 开关异常① 空气流量 开关异常② 联锁异常 低燃烧联锁异常 ① 低燃烧联锁异常 ② 高燃烧联锁异常 POC(切断阀 闭确认)异常 5s 1s max. 180s 1s 1s max. 180s 180s 3s 空气流量开关监视有(对空气流量开关异常①、②进行监视) 不着火时动作锁定 断火时动作锁定 低燃烧消火*3停止时,低燃烧位置确认后进入后吹扫(根据型号选择) 电气规格额定电源电压UV传感器AUD100/110/120系列 火焰检测杆 可见光火焰检测器 AFD系列 接点输入 AC100V或AC200V、AC220V 50/60Hz AC100~230V 50/60Hz 允许电源电压额定电压的85%~110% 消耗功率10W以下 耐电压AC1500V 1min或AC1800V 1s 除火焰传感器连接端子(端子

14、15)外的各端子与接地之间 绝缘电阻50MΩ以上 DC500兆欧表 除火焰传感器连接端子(端子

13、14)外的各端子与接地之间 接点额定值送风机马达 (电磁开闭器) 点火变压器 副阀 (主阀Lo电磁阀) *1 主阀 (主阀Hi电磁阀) *1 报警控制马达开输出 控制马达闭输出 控制马达比例输出 100VA 300VA 200VA 200VA 75VA 200VA 监视输出4点 最大30mA/点火焰检测级别UV传感器 AUD100/110/120系列 火焰检测杆 可视光食銎 AFD100/110系列 接点输入 着火检测时: DC1.5~4.5V 消火检测时: DC0.2~0.6V 着火检测时: DC1.5~4.5V 消火检测时: DC0.0~0.2V 着火检测时: DC1.3V以下 消火检测时: DC0.5V以上 着火检测时: F?G间短路 消火检测时: F?G间开路 火焰电压输出推荐火焰电压: DC2V以上且稳定 火焰电压输出范围: DC0.2~4.5V 推荐火焰电压: DC2V以上且稳定 火焰电压输出范围: DC0.0~4.5V 火焰电压输出范围: DC0.2~4.8V 着火检测时: DC4.0V以上 消火检测时: DC0.5V以下 输入启动、锁定联锁、接点复位、空气流量开关、POC(切断阀闭确认)、高燃烧联锁、低燃烧联锁 各输入均为无电压接点输入、允许接触电阻 500Ω以下 寿命在1天8小时的使用条件下10年或启停10万次(在25℃、常温、额定电压下) 上位通信规格 通信规格RS-485 传送线路3线式 传送速度(bps)

4800、

9600、19200 传送距离最大500m 通信方式半双工 同步方式非同步 数据形式数据8位、1停止位、偶数校验/奇数校验 数据8位、2停止位、偶数校验/奇数校验 机器地址1~32 连接形式1:N(最多15台) 其他基于RS-485

2 运输保管条件 环境温度-20~+70℃ 环境湿度5~95%RH(无结露) 振动0~9.8m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~300m/s2 包装落下试验落下高度60cm(1角3棱6面的自由落体) 动作条件环境温度-20~+60℃ 环境湿度10~90%RH(无结露) 振动0~3.2m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~9.8m/s2 安装角度基准面±10° 灰尘0.3mg/m3 以下 一般规格保护构造IP40 (底座(BC-R05)上安装侧板(81447515-001)的场合) IP10 (仅底座(BC-R05)) 过电压类别Ⅱ污染度PD2 外壳颜色黑外壳材质变性PPE树脂(UL94-V0 PTI 材料组 Ⅲa) 构造由底座与本体构成 安装方式垂直或水平 但在水平安装的情况下,只能采用7段显示垂直朝上的安装方向. (DIN导轨安装或通过底座螺丝孔直接安装) 适合规格JIS C 9730-2-5:2010(家庭用及类似用途的自动电气控制装置 - 第2-5部:自动电气烧嘴控制器系统的个别要求 事项) JIS C 9730-1:2010(家庭用及类似用途的自动电气控制装置 - 第1部:一般要求事项) 尺寸W95 * H105 * D110mm 重量约600g(含底座) 接线种类/最大接线长・启动、空气流量开关、锁定联锁、POC(切断阀闭确认)、低燃烧联锁、高燃烧联锁 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 推荐条件:20m以下 最大接线长:100m ・接点复位 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:10m ・AUD100/110/120(F、G) 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:100m ・火焰检测杆(F、G) RG-11U(JAN规格:美国陆海军适合规格书) 或相当品 5C2V、7C2V(JIS规格) 推荐条件:20m以下 最大接线长:30m ・AFD100/110(F、G) 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:10m ・上位通信(RS-485)(3线式) 0.2~1.5mm2 带屏蔽的双绞线电缆(推荐) 最大接线长:500m ・火焰电压输出用信号线 IV线0.75mm2 以上 最大接线长 10m *1 ( )内是直接点火情况下的名称. *2 可见光火焰检测器及接点输入型仅为35s. *3 可见光火焰检测器及接点输入型无低燃烧消火的功能. *4 报警时的后吹扫在后吹扫完成前不接受复位输入. 另外,未发生报警的场合,不接受复位输入.

3 型号构成 (请注意:BC-R35系列中不附属专用底座、侧板.请另行订货.) 火焰传感器;

火焰检测杆/UV传感器(AUD100/110/120)型例:BC-R35B1G0500 内容基本型号 通信功能 火焰传感器 电源功能代码 时间代码 追加功能 BC-R 烧嘴控制器

35 有通信功能 B 火焰检测杆 C UV传感器(AUD100/110/120)

1 AC100V

2 AC200V

6 AC220V G 定时副烧嘴方式、无低燃烧消火 J 定时副烧嘴方式、有低燃烧消火 L 直接点火方式、无低燃烧消火 N 直接点火方式、有低燃烧消火

050 预先吹扫时间 35s

086 预先吹扫时间 45s

122 预先吹扫时间 60s

158 预先吹扫时间 3min

0 无D附检查数据 火焰传感器;

可见光火焰检测器(AFD100/110)类型 例:BC-R35A7G0500 内容基本型号 通信功能 火焰传感器 电源功能代码 时间代码 追加功能 BC-R 烧嘴控制器

35 有通信功能 A 火焰检测杆

7 AC100~230V G 定时副烧嘴方式、无低燃烧消火 L 直接点火方式、无低燃烧消火

050 预先吹扫时间 35s

0 无D附检查数据 火焰传感器;

接点输入类型 例:BC-R35F7G0490 内容基本型号 通信功能 火焰传感器 电源功能代码 时间代码 追加功能 BC-R 烧嘴控制器

35 有通信功能 F 接点输入

7 AC100~230V G 定时副烧嘴方式、无低燃烧消火 L 直接点火方式、无低燃烧消火

049 预先吹扫时间 35s、 火焰响应 1s max

121 预先吹扫时间 60s、 火焰响应 1s max

0 无D附检查数据

4 组合火焰检测器(另售品) UV传感器 型号名称备注AUD15C1000 高级UV传感器 光电管单元 请使用AUD100C/110C/120C的专用底座 AUD100C100 AUD15用专用底座 导线类型 AUD15C1000另售 AUD100C1000-A15 AUD15C1000同包装 AUD110C100 AUD15用专用底座 端子台类型 AUD15C1000另售 AUD110C1000-A15 AUD15C1000同包装 AUD120C120 AUD15用专用底座 1/2英寸安装类型 无G1/2适配器 AUD15C1000另售 AUD120C121 有G1/2适配器 AUD15C10........