1 级―― 电能 ―― ――

1 级―― 温度 ±2℃ ±1℃ 准确度 相对湿度 ±10% ±5% 装置工作电源 AC 85~265V,DC 100~300V 辅助电源 ≤5VA ≤6VA ≤8VA 电压输入 ―― ―― ≤0.5VA ―― 功耗 电流输入 ―― ―― ≤1VA ―― 协议 ―― MODBUS-RTU 通讯 波特率(bps) ――

2400、

4800、

9600、19200 测温范围 ―― 0℃~120℃ 无线测温 电池寿命 ―― ≥5 年 工作温度 -10℃~55℃ 环境要求 相对湿度 ≤95% 平均无故障工作时间 ≥50000 小时 1.5 产品安装 ASD 系列开关柜综合测控装置采用面板嵌入式安装, 首先柜体盘面上制作规定尺寸的长方形槽 孔,装置取下支架后嵌入槽孔,再用支架固定即可.

3 安科瑞电气股份有限公司 1.5.1 安装方法 图1.2 ASD100 安装方法 图1.3 ASD

200、ASD

300、ASD320 安装方法

4 安科瑞电气股份有限公司 1.5.2 开孔尺寸(单位:毫米) 112.0 172.0 220.0 165.0 图1.4 ASD100 开孔尺寸图 图1.5 ASD

200、ASD

300、ASD320 开孔尺寸 1.5.3 温湿度传感器、无线温度收发器的安装 与ASD 系列产品配套使用的温湿度传感器和无线测温接收器,可以采用导轨(DIN35mm)安 装方式,也可以使用螺栓固定方式,如图 1.6 所示. 图1.6 温湿度传感器和无线温度收发器安装方式 1.5.4 无线温度传感器的安装 无线温度传感器有表带固定和螺栓固定两种方式.表带式适用于手车式动触头的安装;

螺栓式 适用于母排搭接处,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等用螺栓固定的电气搭接点的安装. 图1.7 表带式无线温度传感器

5 安科瑞电气股份有限公司 图1.8 螺栓式无线温度传感器 1.6 接线方法 1.6.1 接线端子 图1.9 ASD 系列背面端子图 注:

1、此图与实物图不对应;

2、此图在 ASD 系列产品实物上没有的端子号表示产品没有此功能.

6 安科瑞电气股份有限公司 1.6.2 典型接线图 图1.10 ASD 开关量输入回路典型接线图 图1.11 ASD 开关量输出、高压带电显示回路及传感器接线图

7 安科瑞电气股份有限公司

2 产品操作指南 本操作说明主要针对 ASD300 型开关柜综合测控装置,通用功能的描述同样适用于 ASD

320、 ASD200 和ASD100 型产品. 2.1 显示介绍(ASD300) 图2.1 ASD300 前面板图 表3ASD300 前面板功能说明 编号 说明 编号 说明

1 一次方案图(电气原理图)

9 手车试验位置,绿色

2 液晶显示屏

10 语音提示

3 按键

11 弹簧储能指示

4 接地刀闸合,红色

12 断路器合位置,红色

5 接地刀闸分,绿色

13 断路器分位置,绿色

6 远方/就地操作开关

14 储能旋钮

7 人体感应探测口

15 分闸/合闸操作开关

8 手车工作位置,红色

16 高压带电显示及闭锁 2.2 操作介绍 2.2.1 装置上电 接通符合要求的工作电源,装置即进入工作状态.

8 安科瑞电气股份有限公司 2.2.2 动态模拟图 1) 断路器分、合闸指示 将断路器的分、合位置的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后: 断路器处于合闸状态时,红色发光条

12 亮;

断路器处于分闸状态时,绿色发光条

13 亮;

2) 手车位置指示 将手车位置的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后: 手车工作位置接点闭合时,红色发光条 8(上下两条)亮,指示小车位于工作位置;

手车试验位置接点闭合时,绿色发光条 9(上下两条)亮,指示小车位于试验位置. 3) 接地开关位置指示 将接地开关的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后: 输入接点闭合时,红色发光条