4、L=15mm以上) 2) 按照接线之项的规定、在端子上接线. 在机体插入插座时,若硬插入、斜着插入、逆向插入, 有可能导致本产品的针脚或插座损坏,因此应该从插座 的正面小心地插入本产品. 插入后用手把转换器面板中央的固定螺丝拧紧,并固定. 接线配线的要求 按照表1选择线材的长度、线径、线的种类. 配线/配管上的注意事项 按照当地的室内配线规定、政府机关等的指示进行施工. 接线图2表示插座. ①~?表示端子的位置.图3简化了插座、请对照图2进行接 线. 表1 使用线的种类 转换器名称 输入配线 输出配线 电源线 JPt/I、Pt/I 转换器 每1线5Ω以下 每1线3Ω以下 每1线3Ω以下隔离器,限制器,监控器 开关, DC24V电源, 反向 器, 高选择器, 低选择器, 比例偏置,POT/I,I/V, Ni/I转换器 每1线3Ω以下 V/I 转换器 1~5V 0~10V 每1线3Ω以下 每1线3Ω以下 0~10mV 每1线3Ω以下 2芯屏蔽使用 0~100mV 每1线3Ω以下 * 在噪声发生源附近配线时请使用屏蔽线. 表2 各机种规格 用途 型号 名称 输入信号 输出信号 标准精度 消耗 电力 (VA) 重量 (kg) 备注 种类 输入电阻 种类 允许负荷 带绝缘 Ni测温装置 (508.4Ω/0℃) 电流转换 RYY792N

3001 3002

3003 Ni/I 转换器 Ni测温装置 0~50℃ 0~100℃ -20~80℃ D 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.15%FS 3.5 0.15 带绝缘 铂(JPt)测温装置 (100Ω/0℃) 电流转换 RYY792P

3011 3012

3013 JPt/I 转换器 JPt测温装置 0~50℃ 0~100℃ -20~80℃ ― 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.15%FS 3.5 0.15 带绝缘 铂(Pt)测温装置 (100Ω/0℃) 电流转换 RYY792P

3021 3022

3023 Pt/I 转换器 Pt测温装置 0~50℃ 0~100℃ -20~80℃ ― 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.15%FS 3.5 0.15 带绝缘 电位计 仪表 电流转换 RYY792R3061 POT/I 转换器 0-100Ω~ 10kΩ ― 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.2%FS

3 0.15 带绝缘 设置范围 ZERO侧:0~50% SPAN侧:50~100% 电压/电流转换 RYY792V

3021 3022

3023 3024 V/I 转换器 0~10mV 0~100mV 1~5V 0~10V 1MΩ以上 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.1%FS

3 0.15 带绝缘 电流/电压转换 RYY792A

3077 I/V 转换器 4~20mA 250Ω 0~100mV*2 100kΩ以上 ±0.1%FS

3 0.15 回路绝缘(隔离器)RYY792S3041 隔离器 4~20mA 250Ω 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.1%FS

3 0.15 带绝缘 2输入Hi选择器 RYY792H3091 高选择器 4~20mA 250Ω 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.1%FS 3.5 0.15 带绝缘 2输入Lo选择器 RYY792L3092 低选择器 4~20mA 250Ω 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.1%FS 3.5 0.15 带绝缘 限幅器 RYY792Y3051 限幅器 4~20mA 250Ω 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.2%FS

4 0.15 带绝缘 设定范围 上限: -10~105% 下限: -10~105% 比例偏置 RYY792B3081 比例 偏置 正倾斜 负倾斜 4~20mA 250Ω 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.2%FS 比例K=1 偏置B=0时40.15 带绝缘 运算式和设置范围 Y=KX+B(正) Io=KX+B+F(负) K=10~400%(正) K=-10~-400%(负) B=-100~100% F=100% 监控器开关 RYY792M3055 监控器 开关 4~20mA 250Ω 无电压接点 C接点x2 接点额定 AC250V3A DC30V 5A ±0.5%FS (设定精度) 3.5 0.15 设定范围 0~99%(1%步长) 24V DC电源 RYY792D3001 DC24V电源 ― ― 24V DC 22mA最大 DC24~28V

5 0.15 没有绝缘 电压范围为没有负荷时 反向器 RYY792A3100 反向器 4~20mA 250Ω 4~20mA*1 750Ω以下 ±0.1%FS

3 0.15 带绝缘 (注)输入信号、输出信号的项中记载的电压、电流信号都是以直流(DC)表示的. 标准精度是表示标准操作条件下的输入和输出之差.标准操作条件:室温25°C±5°C,电源电压,额定电压AC100V,电源频率 额定频率±1Hz *1:在有规定以外的输入时、输出也在规定范围外.(4~20mA范围外的输出也有) *2:在有规定以外的输入时、输出也在规定范围外.(0~100mV范围外的输出也有)