编辑: 烂衣小孩 | 2014-11-02 |
8、室内温控器采用可编程程序,温度精度达 0.5°C,并实时动态跟踪测量室内 温度,调节阀门,控制温度.
9、阀体要求公称压力:>=1.6MPa,连接形式:螺纹连接,铜质或不锈钢,提供 报告.
10、温控装置电源采用 12v 或24v. 二标段:超声波户用热量表;
一、技术标准规范及要求
1、热量表必须符合《热量表》(CJ128-2007)的行业标准,要求热量表的精度 等级不低于
2 级,热量表使用环境为 B 类.并通过安装前的首次检定.
2、 所有热量表在安装前必须通过濮阳市计量检定所的首次强制检定,首检合格率 达98%以上.否则,退货并扣除投标保证金.
3、供应介质为集中供热热水.集中供热热水中含有颗粒,污泥和侵蚀物,热量 表的性能和精度必须对水中的这些可能存在的杂质不敏感, 或对水的电导性或水 中的磁性物不敏感.
4、热量表要求安装在供水管上,热量表应可以水平、垂直方向安装,户表连接 方式为密封螺纹连接,热量表为分体式.
5、样品:第二标段投标人在投标时须提供 DN
25、DN20 规格的热量表各一套, 经评审中标入围企业应交招标方封存并供以后比对,未入围的企业所提供的热 量表及配件待评标结束后予以退回.
6、 通讯方式: 热量表必须具有通讯功能, 要求必配 M-BUS 通讯接口, 能实现 GPRS 传输.免费提供热量表传输协议,无条件配合采集器厂家进行热量表采集工作.
7、热量表的壳体必须防水、防尘侵入,防护等级不低于 IP65.
8、提供产品的同时附带产品的质量检测报告、产品合格证、使用说明书、安装 示意简图及有关安装技术要求等文件;
9、封印:热量表应有可靠封印,在不破坏封印的情况下不能拆卸热量表及相关 部件.
10、中标方需按中标热量表数量 3%的比例提供置换表.
11、抗电磁干扰:A 类.当受到强度不大于 100KA/m 的磁场干扰时,不应影响热 量表的计量特性.
12、工作电源:锂电池供电,一节电池可连续工作
10 年以上,具有欠电压提示 功能,更换电池时拆卸方便,不影响热量表的检定标志.
13、显示分辨率:热量显示单位为 kwh.热量 0.1 kW・h、累积流量 0.001m3 、温度0.01℃.
14、温度传感器通过 CNAS 认证,符合国际标准 DINIEC 或同类的国际认证,温度 范围 4-95 度,温度传感器测温线长度不低于
1 米,配对热电阻及配线整体温度 影响小于 0.1°c
二、售后服务承诺
1、在设备交付使用后,投标方应对保修期及其以后终身服务做出承诺,并具有 切实可行的措施. 不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用,投标方应怎样给 予补偿, 在投标书中均应明确说明.投标方在濮阳市应有常设或指派的售后服务 机构.在9年质保期内因维修、更换设备材料所发生的一切费用由投标人承担.
2、热量表在线故障率第一年≤5‰,三年故障率≤3%.
3、质保期满后,如设备、材料出现质量问题或因其他问题需要更换,招标人向 中标人购买时, 中标人除及时提供合格产品外,价格应按投标时价格或依发生质 量问题所处时间市场价基础给予优惠. 在设备的设计使用周期内中标人应能保证招标人能更换到原厂的备件材料, 确保 产品在使用过程中若出现问题, 供应商在接到通知
2 小时内, 派人到达现场处理.