编辑: 梦里红妆 | 2014-11-07 |
6 E-VAC 固封系列中压真空断路器 主要规格与技术参数 项目 单位 kV Hz A kA kA V ms 次次mm V V W s
630 1250
2500 1250
1600 2000
2500 3150
4000 25
25 63
63 40
40 100
100 数值
12 42(相对地,相间) 48(断口) 75(相对地,相间) 85(断口)
50 630
1250 1600
2000 2500
3150 31.5 31.5
80 80
2000 20~50 35~70
30000 (1600A/31.5kA及以下),
20000 (2000A及以上, 40kA), 10000(50kA)
30000 (1600A/31.5kA及以下),
20000 (2000A及以上, 40kA), 10000(50kA)
50 (1600A/31.5kA及以下),
30 (2000A及以上, 40~50kA)
3 AC 110/220 DC 110/220 AC 110/220 DC 110/220 55~90 ≤15 分-0.3s-合分-180s-合分(40kA及以下), 分-180s-合分-180s-合分(50kA) 分、合闸线圈技术参数 名称 参数 额定工作电压(V) 合闸线圈额定工作电流(A) 分闸线圈额定工作电流(A) 正常工作电压范围 AC, DC110 2.0 1.8 (40kA及以上为2.6) AC, DC220 1.0 0.9 (40kA及以上为1.6) 合闸:80%~110%额定工作电压 分闸:65%~120%额定工作电压,小于30%额定工作电压时不分闸 额定电压 额定短时工频耐受电压(1 min) 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 额定频率 额定电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流(4s) 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流 二次回路工频耐受电压(1 min) 分闸时间 合闸时间 机械寿命 额定电流开断次数 额定短路电流开断次数 动、静触头允许磨损累计厚度 额定合闸操作电压 额定分闸操作电压 储能电机额定电压 储能电机额定功率 储能时间 额定操作顺序 注:(1) 4000A需要强制风冷. (2) 如需更高参数,请与伊顿公司联系. (1)
1250 1600
2000 2500
3150 4000
50 50
125 125 (1) (2) (2)
7 E-VAC 固封系列中压真空断路器 E-VAC 固封系列断路器外形尺寸图(手车式) E-VAC 固封系列中压真空断路器 W
23 23
23 23
19 31
31 31 Q / 550* /
550 550 / / 750** S
277 277
277 277
277 377
377 377 R
508 508
508 536
536 536
536 536 N
637 637
637 698
698 698
725 725 M
78 78
78 88
88 88
88 88 L
76 76
76 77
77 77
77 77 K
598 598
598 586
586 586
586 586 J
280 280
280 295
295 295
295 295 G Φ35 Φ49 Φ55 Φ79 Φ79 Φ109 Φ109 Φ109 E
433 433
433 361
361 361
361 361 D
650 650
650 650
650 850
850 850 C
640 640
640 640
640 838
838 838 B
652 652
652 652
652 852
852 852 A
638 638
638 638
638 838
838 838 H
275 275
275 310
310 310
310 310 P
210 210
210 210
210 275
275 275 额定短路 开断电流(kA) 25~31.5 25~40 31.5
40 50 31.5 31.5 40~50 额定 电流(A)
630 1250
1600 2000 1250~2000
2500 3150 2500~4000 配柜 宽度(mm)
800 800
800 800
800 1000
1000 1000 T
40 40
40 0
0 0
0 0 注:4000A需强制风冷.* 开断电流为40kA时包含.**开断电流为50kA时包含.
8 E-VAC 固封系列中压真空断路器 E-VAC 固封系列中压真空断路器 E-VAC 固封系列断路器外形尺寸图(固定式) E-VAC 固定式真空断路器外形图(210相间距) Y1\Y2 I II II III III N
555 551
551 614
614 B
0 0
0 3
3 K
437 437
437 449
449 E 71.5 71.5 71.5
80 80 J
237 237
237 252
252 H
275 275 275........