3.厂房楼梯未形成封闭楼梯间. 火灾 用直 镇政府 消防 大队 2008年11月底

3 用直镇 苏州市科恩纺织品 有限公司 l.闪类厂房第二层设贾贝工集体宿舍;

2.缺少一部疏散楼梯. 火灾 用直 镇政府 区消防 大队 2008年ll月底

4 郭巷街道 苏州索多玛服饰有 限公『』 在闪类厂房第三层设置员工集体宿舍° 火灾 郭巷 街道办 消防 大队 2008年1l月底

5 城南街道 苏州市阳普服装有 限公司 1.不间区域设Ⅺ员工集体宿舍;

2.车间未形成封闭楼梯间;

3,车间术设室内消火栓;

4.楼梯间及走道未设应急照明° 火灾 城南 街道办 区消防 大队 2008年11月底

6 城南街道 维讯柔性屯路板(苏州)有限公司 l.防火分区面积超过规定的50%;

2・部分女全出口被封堵;

3.未按规定设箭火灾自动报警系统;

4.室内消火栓系统设贸不合理° 火灾 城南 街道办 消防 大队 2008年1l月底

7 城南街道 苏州市大华装饰材 料市场 l.巾场违章搭建占用防火间距;

2・||了场的室内消火栓的启泵按钮不能启 动消防水泵;

3.市场二层袋形走道疏敬距离大于22米;

4.市场未设火灾自动报警系统;

5・市场未设启动喷水灭火系统;

6.j↑『场用火用电管理不规范;

7.市场各摊(立未配灭火器;

8.市场屋顶层迪章搭建泡沫彩钢板房. 火灾 城南 街道办 区消防 大队 2008年11月底

8 长桥街道 苏州市吴中区水云 天休闲中心 l浴场东、西侧疏散楼梯内米设贸火灾 事故应急照明灯;

2.浴场二层东侧使用泡沫夹心彩铡板材 料搭建按摩区;

3°浴场东侧疏散楼梯内堆放可燃物品, g底层女全出口使用拉伸门作疏敬门;

4.消防控制室值班人员脱岗且无证上岗;

5.浴场宋设置目动喷水灭火系统. 火灾 长桥 街道办 区消防 大队 2008年11月底

9 长桥街道 苏州市吴中区长桥 在水一方休闲浴场 l・浴场搜自改变防火分区'将防火墙上 的防火门诉除;

;

2.浴场疏敝走道采用可燃烧地毯' 火灾 长桥 街道办 区消防 大队 2008年l1月底 l0 长桥街道 苏州市吴中区金太 阳棋牌足浴馆 [・二层内走道未设置防排烟设施;

:】.西侧楼梯未形成封闭楼梯间° 火灾 长桥 街道办 区消防 大队 2008年1l月底