扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 613? 项目名称:碧江名苑B地块1#~4#、6#住宅楼、B地块地下车库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年08月22日 江苏省建设厅制

1 扬州江碧房地产开发有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 碧江名苑B地块1#~4#、6#住宅楼、B地块地下车库项目施工图设 计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位 认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更 图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年八月二十二日 (审查机构公章) (附14页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 碧江名苑B地块1#~4#、6#住宅楼、B地块地下车库 建设单位 扬州江碧房地产开发有限公司 项目地址 江都区 建筑总高度

0 M 建筑面积

46872 M2 建筑层数

0 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 剪力墙 送审日期 2017-8-18 勘察单位 江苏科信岩土工程勘察有限公司 资质等级 甲级 设计单位 南京兴华建筑设计研究院有限公司 资质等级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)、违反 强条 之处:无

(二)、违反 强标 之处:无

(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.1#2#4#楼设计节能专篇中屋面、外墙、分户墙、分户楼板等表格中不对应,应重 新出具节能专篇;

门窗表中仅交代乙级防火门、应为防火保温隔声安全防卫门,应交待 清楚;

3#6#4#楼节能专篇未交待分户门的传热系数的要求,门窗表中同样未交待. 2.1#2#3#6#4#楼设计绿色一星(二星),应有满足此标准的对照表;

1#2#4#绿 色专篇中无超标排放的污染物,交代内容不全面. 3.1#2#3#6#4#楼设计阳台、空调搁板等冷桥部位应考虑保温构造伸出1.0米,或包 裹冷桥部位(用料做法表中南阳台北阳台空调隔板均未设置到位);

女儿墙应有保温 构造;

窗小面保温构造可使用聚苯颗粒保温砂浆. 4.3#6#4#权衡判断应交代不满足规范要求的所有因素;

节能专篇权衡判断与节能计算 书结果不一致. 5.1#2#3#6#机房屋顶应有保温构造层.6.3#6#节能计算书中有挑空楼板的热工计 算,节能专篇节能计算书均未交待(6#楼存在此内容,3#楼同样有少部分挑空楼板). 设计人 王文涛张磊 贺时俊 朱建龙 专业负责人 马强 审核人 郑雪霆 注册师 马强 执业印章号 3200836-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-21

4 (给排水节能)专项审查 1#~4#、6#、B地块地车库?

(一)无违反 强条 之处.?

(二)无违反 强标 之处.?

(三)无其他. 设计人 顾旭 专业负责人 吴湘云 审核人 向桥峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-21

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他: 无 设计人 张亚彬 专业负责人 杨震 审核人 汤涛 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-21

6 (暖通节能)专项审查 住宅

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率的最 低限值要求. 地下车库

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处:

1、施工图设计的建筑工程设计文件应当符合绿色建筑等级标准,并编制包含建筑节能 内容的绿色建筑专篇,不符合《江苏省绿色建筑发展条例》第十八条.

三、设计深度和其它问题:

1、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率的最 低限值要求. 设计人 卞海峰 专业负责人 王慧 审核人 许霞 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-08-21

7 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处:无

(二)、违反 强标 之处: 1.地库设计总平面图机动车库出入口与区内道路垂直,应有7.5米的距离.应符合 GB50352-2005第5.2.4条规定. 2.1#2#3#6#4#楼设计户门门窗表中应交待为安全防卫门,应符合DGJ32/J26-2006第4.8.2条规定. 3.B地块地下车库设计地面应考虑高强耐磨防滑的地面构造,车库坡道上方应考虑防 坠落设施.应符合JGJ100-2015第4.4.34.4.8条规定(设置集水坑间距不宜大于40米). 4.B地块地下车库通向住宅的通道应为无障碍通道,应符合GB50763-2012第7.3.3条规 定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.1#2#3#6#4#楼《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009已作废,应按照现行标准 执行;

设计排烟道参照Q/320125NJCC02-2015应考虑自身防止回流构造,可选用江苏省 图集;

设计说明交代分隔住宅与非居住用途的楼板空气声计权隔声量不小于51DB,不 正确,应为55DB. 2.1#2#3#6#4#楼应有采光系数的计算. 3.1#2#3#6#4#楼室外空调机位应考虑设计的尺寸满足安装要求,应考虑出室外的 空调管与雨落水管等不应相互影响. 4.1#2#楼中间户型应考虑安全防范措施. 5.3#6#4#楼负一层应考虑设置消防电梯积水坑(未标注). 6.1#2#3#6#4#楼地下一层通向地上一层的门应考虑设置门禁功能. 7.4#楼用料做法中保温层位于两道防水层的中间不合理. 8.B区地下车库配电房等防水等级应为一级,应有相应的构造做法;

地下室底板侧墙顶 板分层交待构造做法(包括后浇带施工缝等),便于指导施工). 9.B区地下车库防排烟机房门墙面等应有隔声措施;

机动车坡道侧墙应设置导向标 设计人 王文涛张磊 贺时俊 朱建龙 专业负责人 马强 审核人 郑雪霆 注册师 马强 执业印章号 3200836-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-08-21

8 (建筑)专业审查意见 志. 设计人 王文涛张磊 贺时俊 朱建龙 专业负责人 马强 审核人 郑雪霆 注册师 马强 执业印章号 3200836-004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

8 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-08-21

9 (结构)专业审查意见 1#(2#)、3#(6#)、4#

一、?违反 强条 之处:无

二、?违反 强标 之处: 1.?连廊净宽小于2米,不符合JGJ?3-2010第3.4.6条.其余(各栋)自查.(1#) 2.?风荷载体型系数不符合GB?50009-2012表8.3.1第31项.其余(各栋)自查. (4#)

三、?设计深度和其他问题: 1.?计算书:刚性楼板假定、倾覆力矩计算、特殊构件定义(连梁、角柱、转换 梁). 2.?阳台荷载2.0?KN/m2偏小;

剪力墙、吊钩荷载缺失;

楼梯荷载应正确;

楼面荷载传 导应符合叠合板平面布置.其余自查. 3.?补充基础设计参数.补充桩基竖向、水平承载力计算. 4.?桩基水平承载力应符合JGJ?94-2008第5.7.1条. 5.?补充D+L工况下桩反力验算. 6.?补充基本组合下桩身强度验算.JGJ?94-2008第5.8.2条. 7.?桩基的竖向刚度中心宜与主体结构永久荷载重心重合.JGJ?3-2010第12.1.6条. 8.?桩基沉降验算应符合JGJ?94-2008第5.5.4条. 9.?补充(筏形)承台抗冲切、抗剪及局部承压验算.补充防水板设计(含裂缝验 算).3#缺底板配筋设计. 10.?端开间应设置双层双向钢筋(不小于C8@100),其他开间宜双层双向. DGJ32/J?16-2014第7.1.1-4条.如:3#屋面.其余自查. 11.?楼板支座筋C6不符合GB?50010-2010第9.1.6条.虚梁不能作为支座. 12.?楼板的边界条件应与实际相符.边梁抗扭刚度弱,不宜作为楼板的嵌固端. 13.?转角处设置暗梁的楼板厚度及配筋应加强,暗梁两端全高设约束边缘构件, 设计人 何洋吴涛王子豪 刘寒冰 季海滨 专业负责人 刘子洁 审核人 刘子洁 注册师 刘子洁 执业印章号 3200836-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 日期审查人 认定证书号 2017-08-21

10 (结构)专业审查意见 具体详见苏G02-2011.屋面端开间、6~8轴阳台转角处应加强抗震构造措施(1#),其余(各栋)自查. 14.?3#标高8.850以上,16轴线墙肢位置及长度有误;

3#

8、12轴线宜加强梁端部钢筋 锚固措施.4#缺端部开间楼板配筋(含屋面). 15.?叠合板平面布置应符合15G336-1要求.预制楼梯的选用应符合苏G26-2015要求, 补充楼梯设计. 地库

一、?违反 强条 之处:无

二、?违反 强标 之处: 1.?建筑超长,不符合GB50010-2010第8.1.1条.

三、?设计深度和其他问题: 1.?计算书:补充SATWE设计参数、补充基础设计参数. 2.?抗浮稳定性验算应符合GB?50007-2011第5.4.3条. 3.?外墙设计:常水位裂缝验算(准永久值系数1.0),抗浮水位强度验算.地下室外 墙基础刚度宜加强. 4.?主楼与地库基础交界处,截面厚度及配筋应适当加强.JGJ?3-2010第12.2.4条. 5.?主楼与地库基础相连,应采取措施减少差异沉降及其影响.JGJ?3-2010第12.1.9 条. 6.?补充地下室底板抗冲切、抗剪及裂缝验算. 7.?补充(含坡道处)局部抗浮验算.补充坡道设计. 8.?dXZD3配筋率小于0.15%.局部地基反力不符合GB?50007-2011第5.2.1条. 设计人 何洋吴涛王子豪 刘寒冰 季海滨 专业负责人 刘子洁 审核人 刘子洁 注册师 刘子洁 执业印章号 3200836-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

3 审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 日期审查人 认定证书号 2017-08-21

11 (抗震)专业审查意见 1#(2#)、3#(6#)、4#

一、?违反 强条 之处: 1.?构件配筋小于计算值,不符合GB?50011-2010第5.4.2条.如:1#A轴边缘构件、3# 标高3.050~5.950?J轴线Q1水平筋抗剪不足.其余(各栋)自查.(1#、3#) 2.?剪力墙配筋不符合JGJ?3-2010第7.2.17条.如:GBZ11a、GBZ

12、GBZ12a.(4#)

二、?违反 强标 之处: 1.?边缘构件钢筋设置不符合GB?50011-2010第6.4.5条.如:1#?YBZ2~YBZ

4、端柱 GBZ

6、GBZ1,3#端柱YBZ

18、GBZ14,4#?GBZ11a、GBZ

12、GBZ12a、端柱GBZ14.其余 (各栋)自查.(1#、3#、4#) 2.?剪力墙分布筋直径不符合JGJ?3-2010第7.2.18条.如:1#?YBZ1a、YBZ

7、GBZ2. 其余(各栋)自查.(1#) 3.?剪力墙的截面厚度不符合JGJ?3-2010第7.2.1-2条.如:1#

2、17轴线,3#

2、4轴 线墙肢.(1#、3#) 4.?地下室边缘构件纵筋不符合GB?50011-2010第6.1.14-4条.如:1#YBZ

18、GBZ5. 其余(各栋)自查.(1#) 5.?暗柱(扶壁柱)的设置不符合JGJ?3-2010第........