编辑: ZCYTheFirst | 2014-12-22 |
3 型号命名
4 技术参数
5 机组尺寸图
7 机组接线图
10 机组噪声
11 目录特灵空调2规格
8、
10、
12、 14和20五种规格,标准工况制 冷量5~18.
5kw,风量500~3300m3 /h, 提供热水盘管/电加热器,过滤网,圆形 /方形风道接口,温控器/三通阀等多种 选项. 高静压-机外余压0~245Pa,可连 接10米长以上风管,最大限度地弥补普 通风机盘管静压小的不足. 小高度-最大高度仅为365mm,可 用作超薄型吊顶式空调箱和新风机组. 灵活多变-选择不同形状和数量的风 道接口,可与风管系统设计及安装巧妙 配合. 凝结水盘-整体冲压一次成型,无接 缝,杜绝漏水现象,机组设计为水盘带 有一定的倾斜度,确保冷凝水迅速排出. 出风/回风之风管接口可根据系统设计选用圆形或方形接口,如图例所示. 标准机组为水平出风,下回风或后回风
3 机组特性 特灵空调出风口 水平回风口 出风口 下回风口 第1位:F=风机盘管机组 第2位:W=冷水式 第3位:D=风管式 第4,5位:机组型号 08, 10, 12, 14,
20 第6位:F=设计序列号 第7位:加热方式 S=无加热系统 B=1.8kW电加热系统 C=2.8kW电加热系统 D=3.6kW电加热系统 F=4.6kW电加热系统 H=6.9kW电加热系统 K=9.2kW电加热系统 W=单排热水盘管 Y=双排热水盘管 第8位:管道接口 N=无风道接口 A=1个圆形风道接口 B=2个圆形风道接口 C=1个方形风道接口 D=2个方形风道接口 E=1个圆形风道接口/ 1个方形风道接口 第9位:过滤网 N=无过滤网 F=有过滤网(尼龙) 第10位:选项 N=无三通阀、温控器 V=有三通阀 T=有温控器 E=有三通阀、温控器 F=有两通阀 G=有两通阀、温控器 第11位:左右接管位置 N=右式,后回风 M=右式,下回风 Y=左式,后回风 Z=左式,下回风 第12位:设计号 A=设计变化
12 1 F W D
08 F
2 3 4,5
6 7
8 9
10 11 电加热器选择说明: FWD08F FWD10F FWD12F FWD14F FWD20F B * D * * C * * * F * * * H * * K * * 电加热器选择 主型号 注:凡配带H, K电加热器系统的均为三相, 即380V~/50Hz/3PH, 其余均为单相, 即220V~/50Hz/1PH
4 型号命名 特灵空调5技术参数 特灵空调FWD机组在不同静压下的风量m3 /h 机组型号 FWD08 FWD10 FWD12 FWD14 FWD20 低中高低中高低中高低中高低中高风机0660
1020 -
1350 - -
1330 - -
1800 2500 - - - -
25 580
910 1150
1230 1640 -
1210 1650 -
1700 2450 -
1680 2460
3190 50
450 780
950 1130
1150 -
1120 1500 -
1600 2350 -
1640 2410
3140 75 -
620 740
1050 1460 -
1030 1420 -
1530 2240 -
1600 2360
3080 100 -
490 600
950 1350 -
930 1320 -
1420 2110 - -
2300 3020
125 - - -
860 1250 - -
1230 1740
1280 1990
2610 -
2230 2920
150 - - - -
1130 1700 -
1100 1600 -
1830 2440 -
2140 2780
175 - - - -
980 1500 -
950 1420 -
1630 2100 -
2000 2610
200 - - - -
800 1270 - -
1200 -
1280 1630 -
1710 2330
225 - - - - -
1030 - -
980 - - - - -
1850 250 - - - - -
800 - - - - - - - - - 静压Pa FWD机组的技术数据
08 10
12 14
20 820
1370 1650
2190 2740
67 188
145 177
154 980
1640 1970
2630 3290
820 1370
1650 2190
2740 490
820 980
1310 1640 3~116 0~245 5~222 0~212 17~231 5.53 6.54 8.85 13.61 17.67 0.26 0.31 0.42 0.65 0.84
34 16
16 80
76 8.83 12.12 16.64 22.76 30.09