编辑: 645135144 | 2014-12-29 |
3 /
4 (3)低压旁路快开条件 再再热蒸汽压力3.9 MPa.(逻辑或) 高压旁路快开.(逻辑或) 无低旁快关条件.(逻辑与) (4)低压旁路快关条件 排汽管道压力大于115KPa(a).(逻辑或) 排汽管道温度高于120℃.(逻辑或) 排汽装置凝结水箱液位1300mm 且液位开关量信号存在.(逻 辑或) (5)(新增)锅炉BT 动作条件 汽机跳闸且排汽真空低.
六、结论 在系统设计施工初期,防爆门选型工作不容易引起重视.而且空冷机组在移交投产正常运行时,蒸汽分配管路的真空 防爆门一直是检修维护中的死角.使用抗压力波动不强、支撑结构不合理的防爆门,在长期使用中因压力波动容易导 致支撑强度降低.从而造成机组非停事故.所以,在设备设计选型初期,一定要选择结构合理,支撑强度高的防爆门 产品,避免因空冷防爆门破裂造成机组非停事故. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
4 / 4 ........