编辑: yyy888555 | 2014-12-30 |
49 个调整为
72 个,其中
62 个弃渣场进行了位置调整或重新规划.根据《中华 人民共和国水土保持法》和水利部办公厅办水保〔2016〕65 号 文的有关规定, 四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司组织编 制了《四川省向家坝灌区北总干渠一期(一步)工程水土保持方 案(弃渣场补充)报告书》 (以下简称《弃渣场补充报告书》 ) ,并 报送水利部.
2019 年1月27 日,水利部水利水电规划设计总院在北京召 开《弃渣场补充报告书》审查会.参加会议的有水利部水土保持 司,四川省水利厅,宜宾市水务局,建设单位四川省向家坝灌区 建设开发有限责任公司, 弃渣场补充报告编制单位四川省水利水 电勘测设计研究院、长江勘测规划设计研究有限责任公司的代 表,会议特邀了中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、北 京市水利规划设计研究院、 云南秀川环境工程技术有限公司的专 -
6 - 家.与会代表和专家听取了项目建设单位对工程进展情况、弃渣 场补充报告编制单位对《弃渣场补充报告书》内容的汇报.经审 查,基本同意该《弃渣场补充报告书》 ,主要审查意见如下:
一、弃渣场变更情况
(一)水利部批复的水土保持方案中,一步工程弃渣总量 1006.39 万立方米(松方,下同) ,共布设
49 个弃渣场.
(二) 初步设计阶段, 主体工程设计线路进行了优化和调整, 一步工程弃渣总量 869.71 万立方米,比可行性研究阶段减少 136.68 万立方米.同时,为避让项目所在县级行政区划定的永 久基本农田保护区域,以及适应主体工程设计的优化与调整,弃 渣场场址和数量进行了调整. 初步设计阶段共布设
72 个弃渣场, 与可行性研究阶段相比,维持原场址弃渣场
10 个,新设弃渣场
62 个.
二、变更弃渣场设计
(一)基本同意本阶段调整后弃渣场的选址、弃渣堆置方案 及弃渣场地质评价结论.
(二)基本同意确定的弃渣场级别及拦渣工程、排洪工程、 斜坡防护工程、植被恢复与建设工程级别和设计标准.本工程 BZ2-4 渣场为
3 级;
BZG1-3#渣场、BZG1-4#渣场、BZG1-13#渣场 等21 个弃渣场为
4 级,其余
50 个弃渣场为
5 级.相应弃渣场拦 渣工程级别为 4~5级, 排洪工程级别为 3~5级,斜坡防护工程 -
7 - 级别均为
5 级,植被恢复与建设工程级别均为
3 级.弃渣场坡面 截排水标准均采用为
5 年一遇
10 分钟短历时设计暴雨.
(三)基本同意弃渣场采取表土剥离及覆土、覆盖层清理、 土地整治、挡渣墙、暗涵、截(排)水工程及沉沙池、种植灌草 恢复植被或复耕,以及施工期临时拦挡和苫盖措施.
三、 调整后的弃渣场防护投资应纳入该工程初步设计总概算 的水土保持投资部分.
四、 工程实施中应严格依据批复及本次变更后的弃渣场布设 情况,按照设计规范相关要求细化防护措施设计,确保弃渣场建 设与运行安全. 本技术审查意见仅限于生产建设项目水土流失预防和治理 范畴,因之发生的相关赔偿、补偿,由生产建设项目法人负责. -
8 - 水规总院办公室
2019 年2月14 日印发