编辑: 丑伊 2019-08-03
意见书编号: ?321014161-(2017) 046? 项目名称:58-2-3#商业、58-3#商业、58-2-2#商业、58-2-1#商业、58-1#商业、地下室 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年02月09日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州新城悦盛房地产发展有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 58-2-3#商业、58-3#商业、58-2-2#商业、58-2-1#商业、58-1# 商业、地下室项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附 后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日 内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一七年二月九日 (审查机构公章) (附31页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目 名称 58-2-3#商业、58-3#商业、58-2-2#商业、58-2-1#商业、58-1#商业、地下室 建设 单位 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 项目地址 扬州市 建筑 总高 度37.35 M 建筑面积 159853.25 M2 建筑 层数 58-2-3#商业地上2层,58-3#商业地上5层地下2层,58-2-2#商业地上2层,58- 2-1#商业地上2层,58-1#商业地上2层,地下室地下2层 场地 类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火 等级 一级 基础形式 桩基 结构 体系 框架 送审日期 2017-1-20 勘察单 位 常州市规划设计院 资质等级 甲级 设计单 位 江苏筑森建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范 围 本次审查不包含:无. 建设单 位、勘 察设计 企业和 注册执 业人员 员以及 相关人 员 违反相 关法 律、法 规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国 家及地 方节能 建筑设 计标准 和节能 要求的 情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (勘察)专业审查意见

(一)优化建议:

1、部分勘探点深度不满足GB50021-2001第4.9.4条第1款的要求.

2、地基基础设计等级甲级,采用天然地基的部分应提供载荷试验资料 设计人 尹锁富 专业负责人 尹锁富 审核人 尤迪 注册师 尹锁富 执业印章号 3200601- AY003 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2017-01-24

4 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-

3、58#-3?设计绿建一星,应有满足此标准的对 照表. 2.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-

3、58#-3?绿色专篇的样式不完全正确,其中场 地内无超标排放的污染物交代不全面. 3.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-

3、58#-3?建筑节能设计使用断热铝合金型材, 应交代断热片的具体要求. 4.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-

3、58#-3?设计窗小面应能指导施工,窗小面可 使用保温砂浆,应交代清楚. 5.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-3?倒置式屋面节能专篇应交代实际保温厚度. 6.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-3?地上采暖空调房间的地下室顶板应按照江苏 省公共建筑节能设计标准执行. 7.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-3?外墙保温做法用料表中应与节能专篇一致. 8.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-

3、58#-3?外墙平均传热系数应按实际材质比例 情况计算. 9.58#-

1、58#-2-

1、58#-2-

2、58#-2-

3、58#-3?窗墙比应按单一立面计算.规定性指 标不满足规定而需要权衡的,还应满足省绿建编制深度规定的前提条件,不满足不得 权衡. 10.58#-3?应交待清楚保温界面位置,宜用图示标明. 设计人 叶志杰 蒋雯慧 周怀祖 陈黎 专业负责人 周敏 审核人 袁懋 注册师 周敏 执业印章号 3201939-015 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-22

5 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处. ?

(二)违反 强标 之处:

1、水施-10, 卫生间详图 ,本工程市政给水水压0.28MPa(水施-01, 给水排水 施工图设计总说明

(一) ),一层卫生间给水支管应设置减压设施,保证各用水点 处供水压力不大于0.20MPa,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555- 2010第4.1.3条要求.(58-1#商业)

2、水施-16, 生活泵房大样图 ,生活饮用水水箱应设溢流信号管和溢流报警装 置,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要求. (地下室) ?

(三)其它: ? ? ? ?

1、复核给水系统用水点处水压,大于0.20MPa的配水支管应采取减压措施.(58- 3#商业)?

2、超市、大商业制冷机房给水漏设计量水表;

给水计量装置未要求具有远传功能,设 计不符合DGJ32/J?173-2014,9.2.3第

3、6条要求.(58-3#商业、地下室) ? ? ? ?

3、超市、商业生活水池进水管未设计量水表.参GB?50555-2010,6.1.9第4条. (地下室) ? ? ? ?

4、水施-01, 给水排水施工图设计总说明

(一) ,给水系统供水设施(给水 管道、水表等)应按 苏建城【2016】669号 文要求,采取防冻保温等技术措施. (58-1#商业、58-2-1#商业、58-2-2#商业、58-2-3#商业) 设计人 原慧智、丁俊、邵俊 专业负责人 盛岳泽 审核人 王建军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-w1006 2017-02-06

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、地下室、58-3: (1)节能专篇中缺卫生间的节能指标值. (2)节能专篇中高档商店营业厅显色指数不正确.(58-3) (3)补充JGJ203-2010中相关强条内容.(58-3) (4)说明6.2中二次装修的LPD值,需说明小于标准值.(58-3) (5)能耗监测系统缺商业步行街以外的其他部分.(58-3) (6)能耗监测系统缺商业及车库以外的其他部分.地下二层水泵和风机计量未分别计 量.各变电所变压器出线侧,变电所所有出线回路均应按规范设置表计并接入能耗监 测系统.(地下室)

2、58-1,58-2-

1、

2、3: (1)节能专篇中要求设计照度值小于标准值不正确. (2)节能专篇中缺卫生间的节能指标值.(58-2-

1、2) 设计人 赵丽娟 吕旭梅 耿幸 史振华 专业负责人 吕旭梅 审核人 杨晓东 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 袁茂春 节能........