编辑: 飞翔的荷兰人 2015-01-11

? 不存在死角,不会发生污泥沉积在消化池底 部死角区;

? 卵形池液面面积较小,生成的浮渣表面积也 小,容易清除;

? 比表面积小,热损失小,加热污泥所需热量 少,节省运行费用;

? 结构形式有利于应力在结构中较好地传输. 结构稳定,不易产生裂缝. 北京城市排水集团有限责任公司 Beijing Drainage Group Co., Ltd 汇报提纲 国内外污泥处理技术趋势―污泥厌氧消化 小红门污水处理厂厌氧消化项目概述 小红门污水处理厂厌氧消化运行控制 厌氧消化运行经验总结及工作建议 北京城市排水集团有限责任公司 Beijing Drainage Group Co., Ltd 3.小红门污水处理厂厌氧消化运行控制 稳定 启动 检修 恢复

2008 2009

2010 2006 ? 2008年11月 正式开始运行 ? 2009年3月,各 消化池满负荷稳 定运行 ? 2010年由于消 化池内防腐层脱 落,各池轮流泄 空检修 ? 2011年各消化 池相继检修完毕, 并恢复正常运行

2011 2012 超越 ? 2012年,我们 在不断摸索消化 系统运行经验, 并取得突破 北京城市排水集团有限责任公司 Beijing Drainage Group Co., Ltd 消化池运行数据 (稳定运行期间) 消化系统组成 ? 进排泥系统 ? 加热系统 ? 搅拌系统 5个控制点 ? 污泥搅拌控制 ? 沼气脱硫 消化系统运行控制 北京城市排水集团有限责任公司 Beijing Drainage Group Co., Ltd 进泥控制:池顶进泥,将循环污泥和生污泥在 底部管廊混合后进入热交换器(也可跨越热交换器), 将污泥输送至池顶进入消化池.满负荷进泥量: 600m3/d. 消化系统运行控制 ? 进排泥系统:进泥含水率为95%- 97.5%,有机份含量50%-72%,排泥含 水率97.5%-98.5%,有机份45%-50%. 进泥方式为顶部连续进泥,排泥方式 为静压溢流排泥. ? 加热系统:使用热交换器对进泥 进行加热,加热至35摄氏度左右.热 水为沼气发动机冷却循环水,冬季热 量不足时,使用沼气锅炉进行加热. ? 搅拌系统:使用沼气压缩机进行 沼气搅拌;

使用中部污泥循环泵作为 辅助搅拌. 消化系统组成 排泥控制:静压排泥,先通过静压管(底部进 泥管)将污泥从池底压至池顶,再利用池顶的排泥管 排放至消化池底部管廊,并最终进入消化污泥储泥池. 消化池pH控制:通过改变进泥泵运行频率实 现进泥量控制,进泥量调控范围:10 m3/h-25 m3/h, 进泥有机负荷约为1-1.5kg/(m3・d) pH调控依据:根据每日消化池PH值及消化池内 碱度变化情况进行调控,控制pH值处于6.5-7.5 控制点1 ―进排泥控制 控制点2 ―pH控制 北京城市排水集团有限责任公司 Beijing Drainage Group Co., Ltd ? 进排泥系统:进泥为初沉污泥, 含水率95%-97.5%,有机份含量50%- 72%,排泥含水率97.5%-98.5%,有机 份45%-50%.进泥方式为顶部连续进泥, 排泥方式为溢流排泥. ? 加热系统:使用热交换器对进泥 进行加热,加热至35摄氏度左右.热 水为沼气发动机冷却循环水,冬季热 量不足时,使用沼气锅炉进行加热. ? 搅拌系统:使用沼气压缩机进行 沼气搅拌;

使用中部污泥循环泵作为 辅助搅拌. 消化系统组成 消化系统运行控制 消化池温度控制: ? 加热方式:采用泥水热交换器对消化池进行加热 ? 路径:未经消化的生污泥和消化池中部循环污泥 在管道内混合后共同进入热交换器进行加热 ? 温度监控:通过消化池顶部和中部循环管线上的 两个温度探头来监测消化池温度,通过调节热水 循环三通阀门来控制热交换器对污泥的加热能力, 保证消化池温度稳定在35度左右 泥水热交换器 控制点3 ――温度控制 北京城市排水集团有限责任公司 Beijing Drainage Group Co., Ltd ? 进排泥系统:进泥为初沉污泥, 含水率95%-97.5%,有机份含量50%- 72%,排泥含水率97.5%-98.5%,有机 份45%-50%.进泥方式为顶部连续进泥, 排泥方式为溢流排泥. ? 加热系统:使用热交换器对进泥 进行加热,加热至35摄氏度左右.热 水为沼气发动机的冷却循环水,冬季 热量不足时,使用沼气锅炉进行加热. ? 搅拌系统:使用沼气压缩机进行 沼气搅拌;