编辑: 麒麟兔爷 2015-01-20

500 吨集成吊顶 边框建设项目竣工环境保护验收监测方案》;

7、嘉卫检测技术有限公司监测报告 HJ180272-

1、HJ180272-

2、HJ180272-3 号. 海盐轶舟电器科技有限公司年产

500 吨集成吊顶边框建设项目竣工环境保护验收监测报告 嘉兴嘉卫检测科技有限公司

4 3.项目建设情况 3.1 地理位置及平面布置 海盐轶舟电器科技有限公司本项目位于海盐县沈荡镇永庆村

1 幢, 经度 120° 50′04.68″,纬度 30°34′26.92″.具体地理位置见图 3-1,厂区平面布置见 图3-2. 图3-1 项目地理位置图 本项目 海盐轶舟电器科技有限公司年产

500 吨集成吊顶边框建设项目竣工环境保护验收监测报告 嘉兴嘉卫检测科技有限公司

5 3.2 建设内容 企业租赁浙江普利特汽车标准件有限公司厂房.建设项目主体生产设备见 表3-1,公司主要产品产量统计见表 3-2,原辅料消耗见表 3-3.. 表3-1 主要生产设备一览表 台/套 序号 设备名称 环评数量(台) 实际数量(台)

1 铝型材加工机 套12自动喷塑流水线 条13清洗池 1.8*1.2*0.9m 台74炉灶 台1注:企业设备清单详见附件. 表3-2 公司主要产品产量统计表 序号 名称 环评设计产量

2017 年7月-2018 年6月实际产量

1 集成吊顶边框

500 吨400 吨注:企业主要产品产详见附件. 海盐轶舟电器科技有限公司年产

500 吨集成吊顶边框建设项目竣工环境保护验收监测报告 嘉兴嘉卫检测科技有限公司

6 表3-3 原辅料消耗统计表 序号 名称 环评设计消耗量

2017 年7月-2018 年6月实际消耗量 (吨)

1 铝板

600 吨480 吨2塑粉

45 吨40 吨3铝酸脱 3.6 吨0吨4压缩型生物质燃料

90 吨0注:企业原辅料年消耗量详见附件. 3.3 水源及水平衡 本项目用水主要职工生活用水.根据海盐轶舟电器科技有限公司

2017 年7月-2018 年6月用水量统计,本项目年用水量为

450 吨,生活污水产生量按生活 用水 90%计,则生活污水产生量为

405 吨/年.(由于本项目无其他用水,故不 做水量平衡图) 3.4 工艺流程 本项目主要集成吊顶边框,项目作业流程图详见图 3-3. 3.5 项目变动情况 本项目设备与环评相比:缺少

7 个清洗池、1 台炉灶,涉及清洗的工艺(加 铝酸脱)及后面清洗两个步骤........