编辑: 鱼饵虫 2015-02-01

3 操作不当,易发生三氯化氮爆炸、大量氯气泄漏等危害. (4)严禁在泄漏的钢瓶上喷水. (5)充装量为 50kg 和100kg 的气瓶应保留 2kg 以上的余量,充装量为 500kg 和1000kg 的气瓶应保留 5kg 以上的余量. 充装前要确认气瓶内无异物. (6)充装时,使用万向节管道充装系统,严防超装. 【储存安全】 (1)储存于阴凉、通风仓库内,库房温度不宜超过 30℃,相对湿度不超 过80%,防止阳光直射. (2)应与易(可)燃物、醇类、食用化学品分开存放,切忌混储.储罐 远离火种、热源.保持容器密封,储存区要建在低于自然地面的围堤内.气瓶 储存时,空瓶和实瓶应分开放置,并应设置明显标志.储存区应备有泄漏应急 处理设备. (3)对于大量使用氯气钢瓶的单位,为及时处理钢瓶漏气,现场应备应 急堵漏工具和个体防护用具. (4)禁止将储罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口 稠密区附近,并远离频繁出入处和紧急通道. (5)应严格执行剧毒化学品 双人收发,双人保管 制度. 【运输安全】 (1) 运输车辆应有危险货物运输标志、 安装具有行驶记录功能的卫星定位 装置.未经公安机关批准,运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的 区域.不得在人口稠密区和有明火等场所停靠.夏季应早晚运输,防止日光暴 晒. (2)运输液氯钢瓶的车辆不准从隧道过江. (3) 汽车运输充装量 50kg 及以上钢瓶时,应卧放, 瓶阀端应朝向车辆行驶 的右方,用三角木垫卡牢,防止滚动,垛高不得超过

2 层且不得超过车厢高度. 不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车.严禁与易燃物或可燃物、 醇类、食用化学品等混装混运.车上应有应急堵漏工具和个体防护用品,押运 人员应会使用. (4)搬运人员必须注意防护,按规定穿戴必要的防护用品;

搬运时,管 理人员必须到现场监卸监装;

夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运.若遇特殊情 况必须搬运时,必须得到部门负责人的同意,还应有遮雨等相关措施;

严禁在 搬运时吸烟. (5)采用液氯气化法向储罐压送液氯时,要严格控制气化器的压力和温 度,釜式气化器加热夹套不得包底,应用温水加热,严禁用蒸汽加热,出口水 温不应超过 45℃,气化压力不得超过 1MPa.

4 应急处置原则【急救措施】 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处.保持呼吸道通畅.如呼吸困难,给氧, 给予 2%至4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入.呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏 术.就医. 眼睛接触:立即分开眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗.就医. 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗.就医. 【灭火方法】 本品不燃,但周围起火时应切断气源.喷水冷却容器,尽可能将容器从火 场移至空旷处. 消防人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器, 穿全身防火防毒服, 在上风向灭火.由于火场中可能发生容器爆破的情况,消防人员须在防爆掩蔽 处操作.有氯气泄漏时,使用细水雾驱赶泄漏的气体,使其远离未受波及的区 域. 灭火剂:根据周围着火原因选择适当灭火剂灭火.可用干粉、二氧化碳、 水(雾状水)或泡沫. 【泄漏应急处置】 根据气体扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安 全区.建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服,戴橡 胶手套.如果是液体泄漏,还应注意防冻伤.禁止接触或跨越泄漏物.勿使泄 漏物与可燃物质(如木材、纸、油等)接触.尽可能切断泄漏源.喷雾状水抑 制蒸气或改变蒸气云流向,避免水流接触泄漏物.禁止用水直接冲击泄漏物或 泄漏源.若可能翻转容器,使之逸出气体而非液体.防止气体通过下水道、通 风系统和限制性空间扩散.构筑围堤堵截液体泄漏物.喷稀碱液中和、稀释. 隔离泄漏区直至气体散尽.泄漏场所保持通风. 不同泄漏情况下的具体措施: 瓶阀密封填料处泄漏时,应查压紧螺帽是否松动或拧紧压紧螺帽;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题