编辑: 人间点评 | 2015-02-04 |
9 - 一层的托板设计图大样: 顶板托板大样 负一层托板大样 -
10 -
(七)事故现场图片. -
11 -
二、事故发生经过和应急救援情况
(一)事故发生经过.
2018 年11 月12 日下午,广地工程队正在N海豪庭一期
2 标 段工程地下室顶板上进行种植土平整作业.一辆运送PC屋面材 料的平板车进入工地,总质量为 39.246 吨,停放在西南侧的 10# 楼旁消防通道附近,待卸货.当时平板车对面 5#-6#楼正在进行园 林的填土作业,一辆运土车(装载量 6.8 立方米/车)运载黑色淤 泥质土卸置于事发地, 卸置土石方约 6.8 立方米. 土石方卸置后由 一台
120 机型挖掘机(型号为日立-120,质量 11.49 吨)进行土石 方平整,挖掘机与平板车间距约
10 米左右,事发前地下车库顶板 -
12 - 面已大面积堆置回填土,平均厚度约 1.38 米. 在运土车辆驶离场地,挖掘机平整作业过程中,约13 时50 分,地下室顶板从中间位置 D2-5 轴*D2-F 轴部位往四面突然发 生坍塌, 坍塌总面积约
3500 平方米 (地下室顶板坍塌面积约
2000 平方米,负一层楼板坍塌面积约为
1500 平方米).
(二)应急救援及现场处置情况. 消防部门当天
14 点11 分接到警情,迅速出动第一专职队
6 名队员、1 台多功能抢险救援车到场处置,随后向市消防局报告, 市消防局调派特勤中队用仪器探测事故现场,确认无人员伤亡. 古镇镇政府接报后,镇党委书记刘建辉、镇长匡志迅速作出 指示,部署相关应急工作.分管领导和有关部门主要负责人到达 现场指挥应急处置工作、开展调查取证工作,要求施工单位积极 做好事故的善后工作,统计所有作业人员,安抚工人情绪,避免 发生群体事件. 坍塌事故发生后,建设单位海洲置业公司确认无人员伤亡后 组织中天公司、城建监理公司、第二建设设计院、佛山顺协工程 勘察有限公司五方代表到现场勘查分析,决定对未坍塌周边的土 石方做清运处理,对地下室坍塌部位与受影响部位的顶板做分割 处理,对不受影响的地下室顶板做回顶加固,对地下室受影响管 线进行拆除卸荷,破除影响挖掘机行进的柱子,地下室增加抽水 泵,及时降水,组织建筑沉降观测与倾斜监测. 根据广东省建设工程质量安全检测总站有限公司出具的《建-13 - 筑物变形观测中间观测结果》,经初步对事........