编辑: QQ215851406 | 2015-02-19 |
24 小时多段定时 器,另外一部则
24 小时全天候开机.多加装一个
24 小时多段定时器之饮水机,即是先 了解全家人生活的习性,再来做开机及关机时间控制.以一般上班族而言,白天大人都 在公司上班,小孩在学校读书,此段时间设定关机,直到家人回来时再设定开机使用;
也就是预先设定好有人在家饮用水时的开机时间,及没人在家时的关机时间,就好比多 一只随手关机的手一样,差别在於它是预先设定好饮水机开机及关机时间,如此与另一 部24 小时全天候开机的饮水机,作一实验比较,即可了解节省电力的多寡. 将两部同类型之温热水两用饮水机设为A、B两部,A部饮水机多加装一个
24 小 时多段定时器,预先设定好其自动开机及关机时间,B部饮水机则是全天候
24 小时开 机,且A、B两部饮水机预先加入 6500cc 的生水,送电后模拟温水饮用、热水饮用及生 水补充动作(如
(一)控制电路图) . 温水出水量、热水出水量及生水进水量之数艘
15 位同学在家期间饮用温水 量及热水量平均得来,因每户家庭人口数的不同,经过以上这
15 位同学家中之人口数 平均为
4 口,所以,本实验数砸患
4 口计算.又因为考虑到非假日与假日之区别, 所以本实验区分两种时段进行,即星期一至星期五的非假日时段与星期
六、日的假日时 段.所以在星期一至星期五每天当中,家人待在家里时间较短,经统计后得知温水一天 消耗 4500cc,热水一天消耗 700cc,总计一天消耗 5200cc;
在星期
六、日每天当中,家 人待在家里时间较长,所以,用平常饮水量的两倍计算,温水一天消耗 9000cc;
热水一 天消耗 1400cc,总计一天消耗 10400cc. 控制温水出水之TR1 经反覆测试得知,TR1 设为 15.1 秒时,开启V
1、V3 的温水 出水量为 450cc,所以在星期一至星期五每天当中,每日分
10 段出水,总计 4500cc;
星 期
六、日则每日分
20 段出水总计 9000cc(如
(二)模拟控制时段表). 控制热水出水之TR2 经反覆测试得知,TR2 设为 4.2 秒时,开启V
2、V4 的热水出 水量为 350cc,所以在星期一至星期五每天当中,每日分
2 段出水,总计 700cc;
星期
六、 日则每日分
4 段出水总计 1400cc(如
(二)模拟控制时段表). 生水进水之自来水水压经测试为 17.5kg/cm
2 G.控制生水进水之TR3 经反覆测试得 知,TR3 设为 18.2 秒时,开启V
5、V6 的生水进水量为 2600cc,所以在星期一至星期五 每天当中每日分
2 段进水,总计 5200cc,星期
六、日则每日分
4 段进水,总计 10400cc(如
(二)模拟控制时段表). A、B两部温热水两用饮水机,如上述情境模拟测试,比较其每月消耗电力及电费 (如研究结果). - -
5
(一)控制电路图: KWH (B) KWH (A) TC1 NFB B部 饮水机 A部 饮水机 TB TC2 TR1 TR2 TC4 TC3 TR3 1Φ2W110V V1 V3 TC2 TR1 TC3 TR2 V4 V2 TC4 TR3 V5 V6 动作说明: 1.送电时,A部饮水机由TC1 控制,B部饮 水机直接开机,且TC
2、TC
3、TC4 同步 计时. 2.TC1 控制A部饮水机之开机时间如模拟控 制时段表. 3.TC2 控制TR1 ,再利用TR1 控制V1 、V3 , 动作时间如模拟控制时段表. 4.TC3 控制TR2 ,再利用TR2 控制V2 、V4 , 动作时间如模拟控制时段表. 5.TC4 控制TR3 ,再利用TR3 控制V5 、V6 , 动作时间如模拟控制时段表. - -
6
(二)模拟控制时段表: 星期 电磁阀(V
1、V3)开启时间 温水出水次数,容量 温水出水时段,总量 电磁阀(V