编辑: 南门路口 | 2015-02-20 |
2001 的 规定. 第二十八条摇 公共图书馆应配建公共停车场所, 并宜充分利用社会停车设施和地下空间. 可根据实际 需要按《公共图书馆建设用地指标》 或当地规划部门 的规定确定机动车及自行车车位数量. 地下车库面积 不在图书馆总建筑面积之内. 第二十九条摇 公共图书馆建筑应以多层为主,当 用地紧张且城市规划许可时,可采用高层建筑,但向公 众开放的公共空间不宜超过
6 层. 第三十条摇 公共图书馆的藏书、借阅、咨询服务、 公共活动与辅助服务等基本用房,应具有空间使用的 灵活性和可调整性,宜采用框架( 框剪) 结构体系或其 他大空间结构形式. 第三十一条摇 公共图书馆建筑结构抗震要求一般 按标准设防类建筑设防. 但公共图书馆的视听室和报 告厅、大型公共图书馆的阅览室、保存有国家珍贵及重 要文献的特藏书库,应按重点设防类建筑设防. 第三十二条摇 公共图书馆的室内环境设计、建筑 热工设计和暖通空调设计,应符合《公共建筑节能设计 标准》 GB50189 -
2005 的规定,改善室内环境,提高能 源利用效率. 建筑构配件、装修材料和建筑设备必须 选择安全、节能、环保、不损害健康的产品. 第三十三条摇 公共图书馆各部分的允许噪声级按
038 公共图书馆建设标准 Standards of Public Library Construction
2009 年1月摇 January,
2009 《图书馆建筑设计规范》JGJ38 -99 的分区规定执行. 阅览 室、研究室等 静区冶,应有较安静的环境,避免噪声特别是 交通噪声的干扰. 确实无法避免时,应从平面布置和隔声 两方面采取措施. 电梯井道及产生噪声的设备机房应采 取吸声、隔声及减振措施,借阅区宜采用软质材料地面、吸 声顶棚、吸声墙面等有助于减低噪声的措施. 第三十四条摇 公共图书馆的主要阅览室特别是少 儿和老龄阅览室应有良好的日照,并应充分利用自然 通风和天然采光. 第三十五条摇 公共图书馆的文献资料防护应包括 围护结构保温、隔热、温度和湿度要求、防潮、防尘、防 有害气体、防阳光直射和紫外线照射、防磁、防静电、防虫、防鼠、消毒和安全防范等. 公共图书馆要有严格可靠的防水、防潮措施,书库、特 藏书库和非书资料库、阅览室的防护设计应符合《图书馆 建筑设计规范》JGJ38 -99 的规定,设置必要的通风、空调、 除湿设备,有条件的宜设空气调节和净化设施. 第三十六条摇 公共图书馆的建筑防火应遵守国家 现行的建筑设计防火规范和有关技术标准. 根据《 图 书馆建筑设计规范》JGJ38 -
99 的规定确定耐火等级、 防火防烟分区,针对图书馆的特点设计建筑构造、配置 消防设施,设置安全疏散出口. 第三十七条摇 阅览室在四层及以上的公共图书馆 应设为读者服务的电梯,四层以下的大中型公共图书 馆也可设电梯. 书库在二层及以上的公共图书馆应设 提升设备.
第五章摇 建筑设备 第三十八条摇 公共图书馆应设室内外给水、排水 系统和消防给水系统,以及相应的设施和设备. 给排 水管道不得穿过书库及藏阅合一的阅览室. 第三十九条摇 公共图书馆室内温度、湿度设计参 数、通风换气次数、送风气流速度等应符合《图书馆建 筑设计规范》JGJ38 -
99 的规定. 需要空气调节的大、 中型公共图书馆,宜按照现行国家标准,设置集中空调 系统. 供热热源优先采用城市集中供热. 第四十条摇 公共图书馆的电气系统,........