上网电价计划 标准电表规定 中华电力有限公司 修订日期:

2018 年4月(英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第1页上网电价计划标准电表规定 1.

引言及释义 1.1. 本规定的目的,是就上网电价计划中提供上网电价电表和收费电表在位置、安装和操作的要求. 1.2. 在本规定中, 「上网电价电表」是指用於计量可再生能源系统发电量的电表,而「收费电表」是 指用於计量在注册地址(从电网供电)用电量的电表. 1.3. 本规定为《客户内部配电系统与供电及电表安装指引》 (「《供电及电表安装指引》」)提供额 外要求,该指引可在中电网站 www.clp.com.hk 浏览或下载. 1.4. 若本规定的要求与《供电及电表安装指引》的要求存在任何出入之处,概以本文的要求为准. 2. 资料提交 2.1. 在安装可再生能源电力系统前,阁下须向我们提交包括电表系统设计之《单线电力线路图》的 电子版作审核. 2.2. 《单线电力线路图》须由适当级别的注册电业工程人员签署及认可. 3. 电表安装 3.1. 位置 3.1.1. 上网电价电表须安装在或接近电网接驳点的位置,该位置须能易於接触作读表、操作、 测试、保养、维修和更换用途.易於接触是指可安全和不受限制地接近上网电价电表. 如果在接触上网电价电表途中需要使用工具辅助(如梯子)或移除障碍物,则不满足本 项要求. 3.1.2. 阁下须免费向我们提供、保养及操作合适额定值的表前和表尾可锁定开关(双极类型/ 四极类型),作隔离电网和可再生能源电力系统之用途.该隔离开关之要求及详情请参 阅图 1. 3.1.3. 基於安全考虑、上网电价电表的可靠性和保养等因数,上网电价电表不得安装於存在安 全隐患或可能影响上网电价电表功能的以下任何位置或其附近: a) 有火源或高温的环境,例如h炉、锅炉、厨房内;

b) 有水源或极度潮湿的环境,例如水龙头、水槽、浴室或洗手间内;

c) 易燃气体或易燃物品储存区域;

(英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第2页d) 有强大无线电波干扰或屏蔽的空间,以免电表的通讯被干扰或阻截. 3.1.4. 上网电价电表不得安装於可能在电表工作或读表期间危害工作人员安全或健康的位置, 例如: a) 没有适当防堕保护或安全通道或正常空气流通之高空地方、孔穴或密闭空间;

b) 有可能突然水浸的地库;

c) 未设适当工作平台的楼梯、梯级或斜台之上;

d) 易於产生异味、滋生病菌或细菌的不卫生地方;

e) 可能使工作人员受到动物、昆虫或植物滋扰的地方;

f) 限制工作人员使用专为电表工作和读表而设的工具、装备或个人防护装置的地方. 3.2. 安装 3.2.1. 上网电价电表正常情况下须安装在现有的电掣房或电表箱内.阁下须防止任何未经授权 人士擅自进入该电掣房,但须确保我们的员工和承建商可以随时不受限制地安全地进出 该等位置. 3.2.2. 若符合 3.2.3 至3.2.5 的规定,我们可容许将上网电价电表安装在现有电掣房或电表箱之 外的位置. 3.2.3. 如果将上网电价电表安装於室外位置,阁下须免费向我们提供和安装防风雨的电表箱放 置电表.该防风雨电表箱的详细尺寸要求及详情请参阅图

2 或图 3. 3.2.4. 如果上网电价电表安装在室内位置,并可以由任何人(包括未经授权和非合资格人士) 触及,阁下须拥有安装电表位置的使用权并免费向我们提供具有锁定装置的电表箱以供 放置上网电价之电表. 3.2.5. 此外: a) 电表箱须是一个能把上网电价电表牢固地安装在永久结构上且不导致上网电价电 表承受任何震动的电表箱;

b) 有关室外电表箱的尺寸要求及详情,请参阅图

2 和图 3.有关室内电表箱的尺寸 要求及详情,请参阅图 4;

c) 电表板顶端离地不能高於

2 米,电表箱底部则不能离地少於 0.8 米;

(英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第3页d) 电表箱正面须预留最小

900 毫米;

及e) 电表箱的安装位置须能接收良好的 3G/4G 信号. 4. 操作 4.1. 只有我们的员工或承建商才能操作及检查上网电价电表. 4.2. 上网电价电表和收费电表必须备有自动读表功能. 4.3. 如果上网电价电表的额定电流小於或等於

60 安培(单相全电流式电表)或100 安培(三相全 电流式电表),则须备有遥控截电功能. 4.4. 一般而言,如果可再生能源系统的额定电流小於或等於

60 安培(单相)或100 安培(三相), 阁下无须提供通讯设备作遥控读表的用途.但是,如果可再生能源系统的额定电流大於

100 安培(三相),我们将会采用电流互感式电表作计量,阁下须免费向我们提供独立专用的电话线 至上网电价之电表位置旁边或 3G/4G 网络服务用作遥控读表,除非该可再生能源电力系统的 设计容许接驳复数全电流式电表. 4.5. 为了准确计量注册地址参与上网电价计划后的用电量,我们将会对电表系统做出改动.如果现 有收费电表并非双向性计量类型,我们将会把收费电表更换为双向性计量电表. 4.6. 如果中电供电账户被终止,且没有第三方立即登记成为该供电账户的持有人,则阁下须关闭上 网电价电表的表前掣,即上网电价电表和可再生能源系统之间的开关掣,以隔离可再生能源系 统. (英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第4页图1: 上网电价电表安排简化线路图 (英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第5页图2: 标准室外电表箱(上网电价) (单相

60 安培或三相

100 安培) * (英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第6页图3: 标准室外混凝土电表箱(上网电价) (大於三相

100 安培) (英文版本及中文翻译版本具同样法律效力,如中文版本与英文版本有任何抵触或冲突之处,均以英文版为准) 第7页图4: 标准室内电表箱(上网电价) (单相

60 安培或三相

100 安培) ........