编辑: ok2015 2019-08-03
建设项目环境影响报告表 项目名称: 劳保手套改扩建项目 建设单位(盖章):南通联发手套针织有限公司 编制日期:

2018 年12 月 江苏省环境保护厅制

1

一、建设项目基本情况 项目名称 劳保手套改扩建项目 建设单位 南通联发手套针织有限公司 法人代表 联系人 通讯地址 如东县曹埠镇工业集中区 联系电话 传真 -- 邮政编码

226402 建设地点 如东县曹埠镇工业集中区 立项审批部门 如东县行政审批局 批准文号 东行审投[2018]84 号 建设性质 改扩建 行业类别 及代码 C1830 服饰制造 占地面积

12396 平方米 绿化面积

1500 平方米 总投资 (万元)

2060 其中:环保 投资(万元)

200 万元 环保投资占总投资 比例 9.

7% 评价经费 (万元) 预期投 产日期

2019 年4月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 详见下表. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)

16300 燃油(吨/年) -- 电(千瓦时/年)

100 万 燃气(Nm3 /a) -- 燃生物质(吨/年)

540 蒸汽(t/a)

12000 废水(工业废水 √、生活污水 √)排水量及排放去向: 项目厂区实行 雨污分流 制,雨水经雨水管网收集后排入附近河流(饮泉支线河);

项目工艺废水和生活污水经厂内污水处理站处理后达《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)中表

2 直接排放标准后排饮泉支线河,对周围水环境影响较小. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无2续表一 工程内容及规模(不够时可附另页):

1、项目概况 南通联发手套针织有限公司成立于

1998 年,位于如东县曹埠镇工业集中区,是一家 劳保手套生产、销售的专业公司,公司原有产品为乳胶、丁腈以及 PVC 浸胶手套.其年产

20 万打丁腈手套、30 万打乳胶手套以及

20 万打 PVC 手套于

2002 年12 月10 日通过如东 县环保局审批,于2005 年3月20 日通过如东县环境保护局竣工验收(环验[2005]02 号). 公司后期由于经营原因, 仅生产乳胶手套, 丁腈手套线以及 PVC 手套生产线停产不在生产.

2017 年9月现公司法人王云整体购买南通联发手套针织有限公司 (含厂房、 生产线等) , 由于对环保事项缺乏了解,购买公司后,在未经过环保审批的情况,擅自于

2017 年11 月 份新购置

2 条丁/乳手套手套生产线,同时将原有的丁腈、PVC 手套生产线主体部分拆除, 且在环保措施未到位的情况下进行了生产.如东县环境保护局于

2018 年6月17 日对该公 司的违法行为进行了告知,要求对新上的

2 条生产线进行拆除,同时补办环评手续. 联发公司于

2018 年6月份将

2 条丁/乳手套手套生产线主要设备进行拆除,不再进行 生产,且委托第三方进行环评编制.根据如东县环境保护局

2018 年7月12 日现场进行检 查,主要设备已经拆除,目前不具备生产条件.联发公司已根据如东县环境保护局于

2018 年7月19 日出具的行政处罚决定书(东环罚字第(2018)212 号)进行了相应的处罚.目 前公司处于停产状态. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设 项目环境保护管理条例》以及如东县环境保护局告知书中的有关规定,建设单位需补办环 评.由于本项目涉及生产废水处理达标后直接排入河流以及生产废气特征污染因子较多, 同时根据如东县环境管理要求,本项目编制环境影响报告表(附大气、水专项分析),对 项目产生的水、气污染和环境影响情况进行详细评价,从环境保护角度评估项目建设的可 行性.因此南通联发手套针织有限公司委托苏州科太环境技术有限公司(国环评证乙字第

1971 号)对该项目进行环境影响评价工作. 南通联发手套针织有限公司投资

2060 万元,在现有厂区利用现有厂房,对现有

1 条 乳胶手套生产线进行技术改造,同时购置了

2 条丁/乳手套生产线,从事劳保手套改扩建项 目.项目技改扩建投产后,将具备年产乳胶手套

85 万打(其中

45 万打特殊乳胶手套、10 万套乳胶磨砂手套、30 万打普通乳胶手套)、丁腈手套

90 万打(70 万打丁腈手套、20 万 打丁腈磨砂手套)的生产能力.

3 项目位于如东县曹埠镇工业集中区,其东侧为掘通公路,东南侧最近居民实际距离手 套生产车间 117m;

西侧为饮泉支线河,西侧南郊庄园最近居民实际距离手套生产车间 116m;

北侧为预留空地,东北侧最近居民实际距离手套生产车间 130m.项目地理位置见 附图 1,周边环境状况见附图 2.

2、 三线一单 相符性分析 ①生态红线 对照《江苏省生态红线区域保护规划》,本项目距离最近的生态红线保护目标(遥望 港-四贯河清水通道维护区生态红线区)约2.9km,不在江苏省生态红线保护区域管控范围 内,不涉及《江苏省生态红线区域保护规划》所列的生态保护目标. ②环境质量底线 根据《南通市

2017 年环境状况公报》,环境空气中的细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 均超过环境空气质量二级标准,其它指标均符合空气质量二级标准要求.根据长三角地区 2018~2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案, 南通市开展了产业结构调整、 两高 行业产能控制、 散乱污 企业综合整治、工业源污染治理、清洁取暖、煤炭消费总量控制、 锅炉综合整治、扬尘综合整治、扬尘综合治理、秸秆综合利用、工业炉窑治理、重点行业 VOCs 治理等措施改善环境空气质量.根据大气环境质量达标规划,通过进一步控制扬尘 污染,机动车尾气污染防治等措施,大气环境质量状况可以得到进一步改善.根据现状监 测结果,项目所在区域环境空气质量较好,各项常规因子 PM10 能达到《环境空气质量标 准》(GB3095-2012)表中的二类区标准,特征因子非甲烷总烃、甲醇、二甲苯、氨、臭 气浓度能达到相应的标准要求. 地表水饮泉支线河断面监测因子指标 PH、SS、二甲苯符合Ⅲ类标准,COD、NH

3、 总磷超过Ⅲ类标准,经过分析超标原因主要为上游生活污水无序排放及农业面源污染,目前,曹埠镇人民政府已制定河道整治工作方案,通过加强工业污染源防治、农业污染源防 治、生活污染源防治、削减养殖产能和产污总量等多方管控,到2020 年,使饮泉支线河 水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 项目厂地四周昼间、夜间声环境质量均能满足(GB3096-2008)中的

2、4a 类声环境 质量标准要求;

项目所在地土壤各监测因子均可达(GB36600-2018)二类用地的筛选值. 综上,本项目生产废水总排口达相应标准后排入饮泉支线河,不会降低其目前环境功 能,对周围水环境影响较小.在对饮泉支线河进行整治后,本项目的建设不会突破当地环 境质量底线.

4 ③资源利用上线 本项目利用现有厂房,营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗,项目资源 消耗量相对区域资料利用总量较少,因此符合资源利用上线标准. ④环境准入负面清单 本项目所在地无相关环境准入清单. 经查实,本项目为浸胶手套生产,不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》 (修正)(国家发改委令第

21 号,2013 年2月16 日)、《江苏省工业和信息产业结构调整指 导目录(2012 年本)》(修正)(苏经信产业[2013]183 号)、《南通市工业结构调整指 导目录》(通政办发〔2006〕14 号)中规定的淘汰和限制类项目.本项目

2018 年3月23 日 经如东县行政审批局备案,备案号为东行审投[2018]84 号,因此,项目的建设符合国家和 地方产业政策. 本项目在水环境综合整治后符合 三线一单 要求及国家和地方相关产业政策.

3、与当地规划相容性 项目位于如东县曹埠镇工业集中区,该块土地用途为工业用地,符合用地规划要求;

所从事行业符合产业规划.因此,本项目符合当地总体规划、环保规划等相关规划要求.

4、环保规划相符性 (1)与 两减六治三提升 相符性分析 《江苏省 两减六治三提升 专项行动方案实施方案》 (苏政办发〔2017〕30 号)要求:

(一)加快产业结构调整.在化工、纺织、机械等传统行业退出一批低端低效产能,化解 船舶产能

330 万载重吨.2018 年底前,对生产工艺和技术装备落后、达不到环保要求的化 工企业,坚决予以淘汰.2019 年底前,对不能完成 VOCs 治理任务或 VOCs 排放不能稳定 达标的企业,坚决依法予以关闭. 《市政府办公室关于印发南通市 两减六治三提升 专项行动实施方案的通知》(通政 办发〔2017〕55 号)中的 南通市治理挥发性有机物污染专项实施方案 要求:

(四)推 进重点工业行业 VOCs 治理;

4.强化其他行业 VOCs 综合治理.各县(市)、区应结合 本地产业结构特征,选择其他工业行业开展 VOCs 减排,确保完成 VOCs ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论