编辑: glay 2019-08-03
附件 江苏省超低能耗居住建筑技术导则Technical guidelines for ultra-low energy residential buildings of Jiangsu Province (征求意见稿) 目次1总则

2 术语和符号

3 基本规定

4 设计 4.

1 一般规定 4.2 围护结构 4.3 机电设备 4.4 给排水设计 4.4 可再生能源利用

5 施工 5.1 一般规定 5.2 关键部位施工 5.3 设备系统施工

6 检测

7 验收

8 运行管理 附录 A 能耗指标计算方法 附录 B 外门窗设计选型

1 总则 1.0.1 为了加快我省超低能耗建筑的发展, 改善建筑室内环境, 进一步降低居住建筑的能耗, 特制定本导则. 1.0.2 本导则适用于江苏省新建、改建和扩建的超低能耗居住建筑的设计、施工、验收及运 行管理.宿舍、公寓等建筑可参照执行. 1.0.3 江苏省超低能耗被动式建筑除应符合本导则的规定外, 尚应符合国家及地方现行规范 和标准的规定.

2 术语及符号 2.0.1 超低能耗居住建筑 ultra-low energy residential buildings 在满足规定室内环境舒适度情况下,通过设计和技术手段,大幅降低建筑供暖供冷需求,充 分利用自然采光、日照和通风,提高能源设备与系统效率,应用可再生能源,使其供暖、空 调与照明能耗较江苏省

2014 年节能标准降低 50%以上的居住建筑. 2.0.2 供暖耗热量指标(qh) heat consumption index for heating 在设计计算用采暖期室外平均温度条件下, 为保持室内主要功能房间达到采暖平均温度, 单 位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内供暖设备提供的热量,单位:W/m

2 . 2.0.3 空调耗冷量指标(qc) air conditioning cooling consumption index 在设计计算用空调降温期室外平均温度条件下,为保持室内主要功能房间达到空调平均温 度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内空调设备提供的制冷量,单位:W/m

2 . 2.0.4 一次能源消耗量 primary energy consumption 单位面积年供暖、 空调、 照明终端能耗和可再生能源系统的产能量, 利用一次能源换算系数, 统一换算到标准煤当量的能耗值.单位为 kWh/ (m

2 ・a)或kgce/ (m

2 ・a). 2.0.5 建筑气密性 building air tightness 建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力, 表征建筑物或房间在正常密闭情况下的无组织空 气渗透量.通常采用压差实验检测建筑气密性,以换气次数 N50,即室内外 50pa 压差下换 气次数来表征建筑气密性. 2.0.6 防水隔汽材料 anti-water and air tightness material 对建筑物外围护结构室内侧的缝隙进行密封、防止空气渗漏的材料. 2.0.7 防水透汽材料 anti-water and breathe freely material 对建筑物外围护结构室外侧的缝隙进行密封的防水及透出水蒸气的材料. 2.0.8 温度交换效率 sensible heat exchange efficiency 显热回收装置在对应风量下,新风进、出口温差与新风进口、排风进口温差之比,以百分数 表示. 2.0.9 焓交换效率 enthalpy exchange efficiency 全热热回收装置在对应风量下,新风进、出口焓差与新风进口、排风进口焓差之比,以百分 数表示.

3 基本规定 3.0.1 超低能耗居住建筑技术指标包括年供暖(冷)需求指标(供暖(冷)年耗热量) 、一 次能源需求指标、室内环境参数、气密性指标等. 3.0.2 本导则规定的室内环境参数及建筑能耗指标应为约束性指标,围护结构、能源设备和 系统等技术性能指标应为推荐性指标. 3.0.3 超低能耗居住建筑应根据气候条件, 通过设计手段和被动式技术手段降低建筑用能需 求,通过主动式能源系统和设备的能效提升降低建筑(暖通空调、给水排水、照明及电气系 统)能源消耗,通过可再生能源系统使用对建筑能源消耗进行平衡和替代. 3.0.4 超低能耗居住建筑室内环境计算参数应按以下要求取值: 1)冬季供暖时,室内平均温度不应低于 20?C,相对湿度不应低于 30%;

被动供暖时, 夏热冬冷地区室内平均温度不低于 16?C,寒冷地区室内平均温度不低于 13?C. 2)夏季空调时,建筑室内平均温度不应高于 26?C,相对湿度不应高于 60%;

3)夏季自然通风情况下,外墙、屋面内表面温度不应高于 35?C. 3)冬季和夏季的温度不保证率均不应高于 10%. 4)户内主要功能房间的新风量不应低于 30m?/h 人. 5)室内噪声昼间不大于 42dB(A) ,夜间不大于

33 dB(A) . 6)围护结构非透明部分内表面温差不得超过 3℃,围护结构内表面温度不得低于室内 空气温度 3℃. 3.0.5 超低能耗居住建筑通过供暖、空调措施,使室内环境达到 3.0.4 要求时,其供暖、空 调能耗之和不应超过表 3.0.5 规定的供暖、空调能耗指标之和.超低能耗居住建筑的供暖、 空调及照明年一次能源消耗量不应大于 60kWh/m

2 ・a. 表3.0.5 超低能耗居住建筑供暖、空调能耗指标 气候区 供暖 空调降温 供暖耗热量指标 qe・h(kWh/m

2 ) 空调耗冷量指标 qe・c(kWh/m

2 ) 夏热冬冷

9 30 寒冷10

26 注:夏热冬冷地区供暖期为

11 月20 日至

3 月5日,寒冷地区供暖期为

11 月15 日至

3 月15 日. 夏热冬冷地区供冷期为

5 月20 日至

9 月20 日,寒冷地区供冷期为

6 月1日至

9 月10 日. 3.0.6 应根据当地气候和自然资源条件等因素,充分利用可再生能源. 3.0.7 超低能耗居住建筑应是全装修建筑,并应防止室内装修对建筑围护结构及其气密性的 破坏.

4 设计 4.1 一般规定 4.1.1 超低能耗居住建筑平面、立面布局设计应利于自然通风、良好日照,卫生间宜采用干 湿分区. 4.1.2 超低能耗居住建筑设计时,建筑外立面不宜设计成凹凸部位,不应设计凸阳台和凸窗 等,体形系数应符合表 4.1.2 限值的规定. 表4.1.2 超低能耗居住建筑的体形系数限值 地区建筑层数 ≤3 层4~5 层6~8 层9~11 层≥12 层 夏热冬冷 ≥0.35 且≤0.55 ≥0.33 且≤0.45 ≥0.30 且≤0.35 ≥0.30 且≤0.35 寒冷≥0.32 且≤0.52 ≥0.30 且≤0.38 ≥0.28 且≤ 0.33 ≥0.28 且≤ 0.33 ≥0.26 且≤0.28 4.1.3 超低能耗居住建筑的围护结构热工指标应以满足本导则规定的能耗指标为目标, 采用 性能指标设计方法,经技术经济分析后确定. 4.1.4 超低能耗居住建筑门窗、遮阳及机电设备等的开启宜采用智能控制手段. 4.1.5 超低能耗居住建筑宜采用合理的技术对空调水、冷凝水、生活用水等进行回收利用, 对厨房排烟等的热量进行回收利用. 4.2 围护结构 4.2.1 超低能耗居住建筑的围护结构热工指标应符合表 4.2.1 的规定. 表4.2.1 超低能耗居住建筑围护结构的传热系数 K [W/(O.K)]、热惰性指标 D 围护结构 夏热冬冷地区 寒冷地区 屋面 K≤0.30 K≤0.25 外墙 K≤0.40 K≤0.30 底面接触室外空气的架空或 外挑楼板 K≤0.40 K≤0.30 分户墙、分户楼板、楼梯间隔 墙、外走廊隔墙、分隔采暖非 采暖空间隔墙、 变形缝两侧墙 K≤1.0 K≤0.8 地面及地下室外墙 K≤0.45 K≤0.30 户门 K≤1.6 K≤1.2 单元门 K≤1.5 K≤1.5 建筑整体气密性 ≤1.0h -1 ≤0.6h -1 外窗 应符合本导则表 4.2.6 的要求 4.2.2 外墙保温设计应符合下列要求:

1 外墙保温可根据项目实际情况采用外保温、自保温、内保温有机组合的系统.

2 保温系统设计时,应计算分析水蒸汽在外墙内部结露的风险,并合理选择构造形式, 保证其防水透气性能;

此外,还应注意耐侯性、抗风荷载、耐冻融等各项性能要求.

3 夏热冬冷地区外墙宜采用浅色饰面材料.

4 当外墙采用外保温系统时,保温层应连续完整.首层外墙地面以上 300mm~500mm 部位,应采用耐腐蚀、吸水率低的保温材料.外墙保温系统防火性能及防火隔离带的设置应满 足现行相关标准的要求.

5 采用内保温系统时, 保温系统防火设计应满足 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222 的要求. 4.2.3 外墙热桥部位设计应符合下列要求:

1 外墙热桥处传热阻应不小于 1.00 O・K/W.

2 外墙保温采用单层保温时,转角宜采用锁扣或成品板连接的方式;

采用双层保温时, 应采用错缝粘接方式,避免保温材料间出现通缝.

3 保温层应采用断热桥锚栓固定.

4 应尽量避免在外墙上固定导轨、龙骨、支架等可能导致热桥的部件;

必须固定时,宜 在外墙上预埋断热桥的锚固件, 并尽量采用减少接触面积、 增加隔热间层及使用非金属材料 等措施降低传热损失.

5 管道穿外墙部位应预留套管并预留足够的保温间隙;

施工图中应给出节点设计大样及 详细做法说明.

6 户内开关、插座接线盒等不宜置于外墙上,当设置于外墙上时,需做保温加强措施. 4.2.4 外墙填充墙与混凝土结构交接处应采用防水隔汽材料. 4.2.5 各类管道穿透气密层及外墙时,应对洞口进行有效的气密性处理,并符合下列要求:

1 穿墙管预留孔洞直径宜大于管径 100mm 以上, 管道与洞口之间的缝隙应采用岩棉或聚 氨酯等保温材料填实;

2 外围护结构内侧应采用防水隔气膜粘贴. 防水隔气膜与管道和结构墙体的搭接宽度均 不小于 40mm;

3 外围护结构外侧应采用防水透气膜粘贴, 防水透气膜与管道和结构墙体的搭接宽度均 不小于 40mm. 图4.2.5 管道穿外墙示意图 4.2.6 屋面保温设计应符合下列要求:

1 屋面保温系统设计时, 应计算分析水蒸汽在屋顶内部结露的风险, 并合理选择构造形 式,保证其防水透气性能;

此外,还应保证耐侯性、抗风荷载、耐冰融等各项性能要求.

2 夏热冬冷地区屋面宜设置阁楼、架空隔热层、屋面绿化等通风降温措施. 4.2.7 屋面热桥部位设计应符合下列要求:

1 屋面保温层应与外墙的保温层连续,不得出现结构性热桥.

2 屋面保温层靠近室外一侧应设置防水层, 防水层应延续到女儿墙顶部盖板内, 使保温 层得到可靠防护;

屋面结构层上,保温层下应设置隔汽层;

屋面隔汽层设计及排气构造设计 应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB

50345 的规定.

3 女儿墙、土建风道出风口等薄弱环节应采取防热桥措施,宜设置金属盖板,金属盖板 与........