编辑: 王子梦丶 2015-02-24

0 3

2 4 . D O C ( P .

1 -

4 ) ] 各局编号WB014 问题编号0311 审核二零零零至零一年度开支预算草案管制人员对书面问题的答覆管制人员对书面问题的答覆管制人员对书面问题的答覆管制人员对书面问题的答覆总目:42 - 机电工程署分目:纲领:4-中央式服务及特别支援管制人员:机电工程署署长局长:工务局局长问题:当局会预留多少资源处理从灭火装置收回的损害臭氧层化学品?预计在未来3年 收回该等化学品的数量为何?提问人:黄容根议员答覆:在政府建筑物中,使用损害臭氧层化学品的灭火装置已全改用不损害环境的化学品.从灭火装置回收的损害臭氧层的化学品(共 有14 500公斤)现 存於政府危险品仓库,在适当时间将由环境保护署的化学废物处理中心予以处置.未来3年 将不再会从政府建筑物的装置回收化学品.姓名:梁湛添职衔:机电工程署署长日期:16.3.2000 [ A : \ C

0 3

2 4 . D O C ( P .

1 -

4 ) ] 各局编号WB015 问题编号0324 审核二零零零至零一年度开支预算草案管制人员对书面/补 充问题的答覆总目:56 分目:纲领:(3): 政府内部服务管制人员:工务局局长局长:工务局局长问题:当局在纲领(3): 政府内部服务的 宗旨及简介 中提及,工务局会控制公共工程未能用尽预算拨款的情况,使其差额降至低於5%. 请详细列出於1999 至2000 年度各工务部门负责审批开支的公共工程未用尽拨款的情况,包括未能用尽预算拨款的原因,以及政府有何措施於2000 至2001 年度使其向财务委员会要求的拨款不会不必要地高估,使其差额可降低於5%? 提问人:涂谨申议员答覆:1999-2000 年度,由有关公共工程开支总目拨款,并由各个工务部门负责........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)