编辑: 木头飞艇 2015-03-03
NRXZ-3000kVA/1000kV 调频串联谐振耐压装置 技术方案武汉南瑞电气有限公司 武汉市东湖新技术开发区光谷大道

62 号光谷总部国际

4 栋8楼NRXZ-3000kVA/1000kV 调频串联谐振试验装置 武汉南瑞电气有限公司|www.

whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 /

87188862 E-Mail:[email protected]

1 NRXZ-3000kVA/1000kV 调频串联谐振耐压装置 技术方案

一、被试品对象及试验要求

1、220kVGIS交流耐压试验,试验频率 30~300Hz,最高试验电压不超过 395kV.

2、500kVGIS交流耐压试验,试验频率 30~300Hz,最高试验电压不超过 740kV.

3、1000kVGIS交流耐压试验, 试验频率 30~300Hz,最高试验电压不超过 880kV.

二、工作环境

1、环境温度:-15℃~45℃;

2、相对湿度:≤90%RH;

3、海拔高度:≤2500米;

三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:3000kVA;

2.输入电源:单相 380V 电压,频率为 50Hz;

3.额定电压:1000kV;

250kV 4.额定电流:3A;

12A 5.工作频率:30~300Hz;

6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7.工作时间:额定负载下允许连续 15min;

过压 1.1 倍1分钟;

8.温升:额定负载下连续运行 15min 后温升≤65K;

9.品质因素:装置自身 Q≥30(f=45Hz);

NRXZ-3000kVA/1000kV 调频串联谐振试验装置 武汉南瑞电气有限公司|www.whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 /

87188862 E-Mail:[email protected]

2 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);

11.测量精度:系统有效值 1.5 级;

四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094 《电力变压器》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

五、试验时使用关系列表 设备组合 被试品 电抗器 750kVA/250kV 四节 激励变压器 输出端选择 220kV GIS 使用电抗器

2 节串联 20kV 500kV GIS 使用电抗器

3 节串联 40kV 1000kV GIS 使用电抗器

4 节串联 60kV

六、装置容量确定 结论:装置容量定为 3000kVA/1000kV,分四节电抗器,单节为 750kVA/250kV/3A/400H 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求.

七、系统配置及其参数 1.JLB-180kVA/20kV/40kV/60kV/0.4kVA 激励变压器 1台a)额定容量:180kVA;

b) 输入电压:400V,单相;

c) 输出电压:20kV;

40kV;

60kV NRXZ-3000kVA/1000kV 调频串联谐振试验装置 武汉南瑞电气有限公司|www.whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

87207772 /

87207773 /

87188862 E-Mail:[email protected]

3 d) 结构:油浸式;

e) 重量:约1050kg;

2. NRXZ-180kW/380V 变频电源 1台a) 额定输出容量:180kW b) 工作电源:380±10%V(单相),工频 c) 输出电压:0~400V,单相, d) 额定输入电流:470A e) 额定输出电流:470A f) 输出波形:正弦波 g) 电压分辨率: 0.01kV h) 电压测量精度:0.5% i) 频率调节范围:30~300Hz j) 频率调节分辨率:≤0.1Hz k) 频率稳定度:0.1% l) 运行时间:额定容量下连续 15min m) 额定容量下连续运行 15min 元器件最高温度≤65K;

n) 噪声水平:≤50dB o) 可实现以下功能 1) 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单. 2) 自动扫频,寻找谐振点.频率范围 20~300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最 大耗时3 分钟(全频扫). 频率分辨率 0.1Hz. 3) 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程. 4) 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的 区域时 ,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态,调 频时绘制频率电压曲线. 5) 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根 据试验情况进行操作. NRXZ-3000kVA/1000kV 调频串联谐振试验装置 武汉南瑞电气有限公司|www.whnanrui.com 销售热线:027-87207771 /

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题