编辑: ZCYTheFirst | 2015-03-04 |
1 ・
2 ・
3 ・
4 ・
5 ・
6 ・
7 ・ 8? 请参见系列选择 产品代码 标称尺寸 0.025 ・ 0.04 ・ 0.1 ・ 0.2 ・ 0.4 ・1 ・
3 ・
5 ・
12 ・
16 密封 A TFE/P? ? F FKM? ? E EPDM? ? P FEP 代表:? 标称尺寸 0.2/密封氟橡胶 /? 系列 1/板式安装/? 电子元件标准型 KRACHT GmbH ・ Gewerbestr.20 ・
58791 Werdohl, Germany ・ 电话 +49(0)2392/935-0 ・ 传真 +49(0)2392/935209 ・ 电子邮箱 [email protected] ・ 网址 www.kracht.eu
8 VC 系列齿轮流量计 信号输出通道
1 24 伏(棕色) 通道 1(绿色) 通道 2(黄色)
0 伏(白色) 信号输出通道
2 信号特性 通道 I A 上升沿 B 单脉冲(对应于几何齿积 Vgz 的流量) C 下降沿 D 开相 E 关相 F 脉冲占空因数 1:1 ± 15% 通道 II G 通道偏移 H 流向
1 K 流向翻转 J 流向
2 电气特性 测量通道数量
2 工作电压 Uop =
12 ...
30 VDC 极化 脉冲振幅 UA ≥ 0.8 UB 具有对称? 输出信号的脉冲波形 方波 脉冲占空因数/通道? 1:1 ±
15 % 信号输出 PNP(根据要求可采用 NPN) 两个通道间的脉冲偏移 90° ± 30° 电源要求 Pb max = 0.9 W 输出功率/通道 Pa max = 0.3 W? 短路保护 保护级别 IP
65 DIN
40050 B C D E F G
1 A
1 3
2 4 II I 90° ±30° ±15° K H J U A U A 电气连接 (4)? 通道 1(黑色) (1)?
24 V(棕色) (3)?
0 V(蓝色) (2)? 通道 2(白色) 标准型号/高温型号 超高温型号 电气连接(圆接头 M12x1/4 针)
10 11
12 7
8 9
4 5
6 1
2 3
1 2
3 安全区 K
130 II (2) G [EEx ia] IIC PTB
03 ATEX
2094 X II
2 GD EEx ia IICT4 PTB
03 ATEX
2249 VC 有爆炸可能的环境 通道
2 24 伏?
7、8 和9跨接 屏蔽 绿色 黄色
0 伏 白色 棕色 黄色 绿色 PA 棕色 白色 通道
1 开关放大器 K-130/3-E-10 的技术数据 电源? 电源电压端子
7 (L+)、10 (L--) 直流
24 伏±20% ? 波动量白色 Wss <
10% 输出(无固有安全)特性端子
9、
12、8 和11? 电子元件输出 通过光电耦合器电气绝缘? 短路电流 约25 mA? 信号电平
1 信号 0.8 x 电源电压 阻抗 >
2k 欧姆? 信号电平
0 信号 禁止输出、剩余电流 <
10 uA 环境温度? 最低极限温度
248 K (--
25 °C)? 最高极限温度
333 K (+
60 °C) 机械? 尺寸 107.5 x
92 x
22 mm? 连接可能性 可快速锁扣在
35 mm 安装通道上 DIN(德国标准)46277? 重量 约150 g 防爆设计 (ATEX) ?? 所有的容积式流量计都具有按照 ATEX 的防爆设计. ?? 防爆设计由容积式流量计(固有安全电气装置)和开关放 大器 K130(辅助电气装置)构成. 固有安全 保护型 用于这一结构. ?? 容积式流量计可以安装在潜在的爆炸环境下. ?? 放大器 K
130 必须安装在安全区. 功能 ?? 容积式流量计和开关放大器之间采用电气连接.开关放大 器用以测定传感器信号,并将它们转换为方波信号. ?? 如果没有开关放大器,容积式流量计不得用于潜在的爆炸 环境. ?? 容积式流量计和开关放大器之间的缆线长度可达
400 米. ?? 用于监控线路断电/短路、通道切换状态和电源的发光二 极管安装在开关放大器上.
9 KRACHT GmbH ・ Gewerbestr.20 ・
58791 Werdohl, Germany ・ 电话 +49(0)2392/935-0 ・ 传真 +49(0)2392/935209 ・ 电子邮箱 [email protected] ・ 网址 www.kracht.eu VC 系列齿轮流量计 VC 系列齿轮流量计 系列
1、
2、
6、7 和8参数:粘度 (mm2/s) 流量 Q