编辑: yyy888555 | 2015-03-05 |
4、不需包含医用电梯机房电源箱及其引入的电源主干线.
5、必须包含医用电梯井道的改造、底坑混凝土墩座构筑及井道缺漏的土建预埋铁件.
6、中标人须为采购人提供保修期后的维修保养服务.
7、中标人根据图纸配合用户单位施工.
8、中标人施工期间应搞好现场安全文明施工确保用户单位正常的工作环境.
9、招标电梯均达到残疾人医用电梯使用标准. 项目名称:医用电梯 采购项目编号:沥购
2013026 广东华伦招标有限公司 编制
8
10、电梯送风模式及风量参照采购人
1 号楼
2 号电梯(由投标人自行到现场勘察) .
11、中标人须负责现有的旧梯的拆卸及回收.
12、中标人须将两台电梯逐一安装及验收,在保证一台电梯正常运行的情况下再进行另一 台电梯的安装及验收.
13、本项目的安全文明施工费为$13,701.55 元.
(三)技术参数
1、控制方式:一体化控制
2、主要参数: 2.1 载重量(kg):1600 kg 2.2 速度(m/s):≥1.6 2.3 服务楼层: 1F-6F 2.4 层/站/门: 6/6/6 2.5 基站:1F 2.6 轿厢尺寸:(宽*深*高) ≥1400mm*2400 mm*2440 mm 2.7 开门尺寸(宽*高):1100 mm*2100 mm 2.8 开门方式:旁开式
3、井道参数: 3.1 井道尺寸(宽*深):电梯 1:约2300 mm*3000 mm,电梯 2:约2600 mm*3250 mm 3.2 机房位置及尺寸:电梯 1:约2300 mm*3000 mm,电梯 2:约2600 mm*3250 mm 3.3 顶层净高度:约4350 mm 3.4 井道总高度:约18200 mm 3.5 底坑深度:约1430 mm 3.6 井道结构:砖墙
4、电梯的质量及功能要求 4.1 基本规格 :主机曳引系统:无齿轮永磁同步曳引机 4.2 操作系统:全集选系统;
连控功能 4.3 系统性能: 4.3.1 门方式:旁开门 4.3.2 门机系统:VVVF 变频门机;
4.3.4 门保护系统:光幕门保护;
4.3.5 驱动方式:32 位微机控制变压变频调速(VVVF)控制,防干扰;
项目名称:医用电梯 采购项目编号:沥购
2013026 广东华伦招标有限公司 编制
9 4.3.6 控制系统:一体化;
(如有密码必须提供给甲方) 4.3.7 电源要求:动力 380V/50Hz/三相,照明 220V/50Hz/单相;
4.3.8 关键部件:变频器、主控制系统,安全钳、VVVF 变频门机、限速器、光幕门保护 系统要求为国内、外知名品牌设备. 4.3.9 轿厢: (1)厅门采用
304 发纹不锈钢 1.5mm±0.1mm 厚(2)地面采用大理石地板;
(3)操作盘及显示器:点阵滚动显示;
(4)轿厢内铭牌为不锈钢:标明品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等中英文告示与图示 等;
(5)轿厢、轿厢门、各层厅门均为
304 发纹不锈钢 1.5mm±0.1mm 厚;
(6)其他装置采用标配;
5、外呼箱:采用不锈钢有底合外呼箱,点阵滚动显示;
6、功能要求:全集选控制功能 (1)检修运行 (2)召唤功能 (3)慢速自救运行 (4)到站自动开门 (5)自动关门 (6)即时关门 (7)开门按钮开门 (8)故障重开门 (9)司机操作 (10)特别货物专用直驶服务 (11)轿内采用 LED 照明、风扇自动节能控制(风量要求,可参照
1 号楼) (12)五方对讲通话(必须跟
1 号楼监控室机房连接) (13)到站楼层显示闪烁提示 (14)泊梯功能、火灾紧急返回运行 (15)光幕保护 (16)开关门受阻保护 项目名称:医用电梯 采购项目编号:沥购
2013026 广东华伦招标有限公司 编制
10 (17)门区外不能开门保护 (18)满载直驶 (19)双门控制 (20)曳引机堵转保护功能 (21)盘车安全防护功能 (22)点阵式楼层显示 (23)运行方向的滚动显示 (24)锁梯功能 (25)超速机械保护 (26)电梯运行次数记录 (27)故障码显示 (28)故障历史记录 (29)开门保持时间自动调整 (30)本层厅外开门 (31)残疾人操纵厢操作(带扶手) (32)楼层位置信号的自动修正 (33)运行方向的闪烁显示 (34)超载报警 (35)防门锁短接保护 (36)防终端越程保护 (37)自动返基站 (38)缺相保护 (39)运行接触器触点检测保护 (40)变频器多重保护 (41)超载保护 (42)停电应急照明、停电应急平层 (43)超速电气保护 (44)制动回路检测功能 (45)警铃功能、预留监控线位置(保留旧电梯已有视频监控)