编辑: lonven | 2015-03-07 |
a e p s G i n f o . c o m 基于 U C P S评价标准的网源协同机组负荷频率控制策略 高伏英1 ,沈丛奇2 ,刘拥军1 ( 1. 国家电网华东电力调控分中心,上海市
2 0
0 1
2 0;
2. 上海明华电力技术工程有限公司,上海市
2 0
0 0
9 0 ) 摘要:基于发 电机组一次、 二次调频综合性能的机组控制性能标准(unitc o n t r o lp e r f o r m a n c e s t a n d a r d , U C P S ) , 通过对电网能量状态和火电机组能量特性分析, 综述了网源不同的能量状态对 电网和机组的影响, 探索了达到网源双赢的机组侧负荷频率控制策略.该策略利用燃煤机组的 能差 , 主动参与电网调频、 知能善用 地适应电网侧自动发电控制( AG C) 变负荷任务, 充分发挥机 组良好的调频调功性能.通过对同类型机组的试验对比分析, 得出机组侧应用 U C P S控制策略, 既对电网频率控制有益, 又提高机组安全、 稳定运行水平, 降低机组运行成本, 从而达到源网协调控 制电网频率总体最优的目标. 关键词:机组控制性能标准( U C P S ) ;
自动发电控制( AG C) ;
一次调频;
负荷频率控制策略;
变负 荷性能 收稿日期:
2 0
1 5 G
1 1 G
0 3;
修回日期:
2 0
1 6 G
0 4 G
0 7. 上网日期:
2 0
1 6 G
0 9 G
2 0.
0 引言 自互联电网控制区的自动发电控制性能标准 ( c o n t r o lp e r f o r m a n c es t a n d a r d , C P S) [ 1] 实施以来, 电网侧和研究机构相继开展了对控制区自动发电控 制(AG C) 控制策略的研究与应用[
2 G 8] , 以及适应CPS控制策略的 AG C 控制算法的研究[
9 ] .对控制 区域的 AG C控制性能评价日益成熟. 电网侧也曾开展对发电机组一次、 二次调频综 合性能评价的供方控制性能标准( s u p p l i e rc o n t r o l p e r f o r m a n c es t a n d a r d , S C P S) 的研究[
1 0] , 并形成了 相关的机组控制性能标准( U C P S) 标准, 但一直未 得到应用. 随着国内电力装备制造业跨越式发展,
6 0 0MW 及以上容量等级的超临界火电机组已经成 为电网主力机组, 承担着电网主 要的调峰―调频任 务.在保证火电机组具备良好负荷频率控制性能的 前提下, 如何降低机组调峰―调频辅助服务的成本, 一直是电力行业亟需解决的技术难题.
2 0
1 0年开始, 随着区域电网辅助服务市场的实 施, 发电机组的负荷频率控制( 主要包括机组 AG C 和一次调频功能) 是电网辅助服务的重要部分.在 目前自动发电控制模式下, 因发电机组频繁参与负 荷频率控制, 增加了其运行成本. 研究在发电机组功率―频率控制性能评价更为 科学、 合理的目标下, 发挥机组的功率―频率控制性 能, 既有利于机组安全、 稳定、 经济运行, 更有利于提 高电网的频率品质, 从而可实现源网协调控制电网 频率总体最优. 本文基于发电机组 U C P S评价的前提, 从电网 和发电机组的能量特性、 功率频率控制特性、 辅助服 务评价标准等方面深入分析, 提出一种网源双赢的 智能化功率―频率控制策略, 为机组 U C P S 的进一 步推广应用, 提供科学的依据. 同时, 随着智能电网调度控制技术的发展, 未来 的调度控制系统也逐步具备了快速获取全网实时信 息, 统筹分析、 优先调用可用资源的关键技术的能 力[
1 1 G
1 2] , 为网源协调控制技术的推广应用提供技术 手段.