编辑: hyszqmzc | 2015-03-08 |
2 -/2 实际 4.5 8/11 4.5 11/11 卫生间 标准
3 -/3
2 -/2 实际
52 30/46
43 15/46 表中―表示无防火距离 (7)标准相符性分析 项目与《汽车加油加气设计与施工规范》(GB50156-2012,2014 局部修订版)中 关于加油站储罐选址及总平面布置标准与要求情况对比见下表: 表4本项目选址与标准相符性分析 序号 内容 实际情况 结论
1 油罐、加油机和通气管管口与站外建、 构筑物的防火距离,不应小于《加油加 气站设计与施工规范》 (GB50156-2012) 的规定 距离本项目最近的敏感点为厂界南侧
20 米处宿舍楼,满足三类保护物距离为
16 米的要求 符合
2 在城市建成区内不应建一级加油站、一 级液化石油气加气站和一级加油加气合 建站 本项目不在城建区,且加油站规模为三 级加油站 符合
3 站内设施间的防火距离应符合规范要求 本项目设计符合《加油加气站设计与施 工规范》 (GB50156-2012,
2014 修订版) 的规定 符合
4 工艺设施与站外建、构筑物之间距离小 于或等于25m以及小于或等于防火距离 的1.5 倍时,且大于 25m 时,相邻一侧 应设置高度不低于 2.2m 的非燃烧实体 围墙 本项目设置 2.4m 的非燃烧实体围墙 符合
5 车辆进口和出口应分开设置 进口位于项目西南角,出口位于西北角 符合
6 面向进、出口道路的一侧宜设置非实体 围墙,或开敞 本项目为开敞 符合
7 加油岛及汽车加油场地所设的罩棚应采 用非燃烧材料制作.罩棚的有效高度不 小于 4.5m. 罩棚边缘与加油机的平面距 离不宜小于 2m 本项目罩棚高度 7.5m 符合
8 站房及其他附属建筑物的耐火等级不应 小于二级,爆炸危险区域地坪应采用不 发火花地面,站内不得建设经营性的住 宿、餐饮和娱乐设施. 项目区内不建设经营性的住宿、餐饮和 娱乐设施 符合
9 站内停车场和道路路面不应采用沥青路 面 项目采用混凝土路面 符合
8 (8)平面布置合理性分析 本项目站区基本呈矩形, 按工艺流程、 火灾危险性、 功能要求, 将站场分为加油区、 办公辅助区等不同功能分区.站内采用环形道路布置,车辆出入口分开设置,加油作业 区与站房之间设置界限标示, 另从项目平面布置图来看,本项目建成后站内各设施的防 火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中相关规范要求, 因此厂区平面布置合理. 4.项目概况 项目建设一座三级加油站,占地面积 4.52 亩,主要建设
2 个20m3 汽油储罐、2 个30m3 柴油储罐及税控双枪加油机
5 台. 项目组成及建设内容见表 1, 综合经济技术指标 见表 2: 表5项目组成表及主要建设内容一览表 项目组成 主要建设内容和规模 备注 主体 工程 加油区 设置罩棚一座,占地面积 1232m2 ,高7.5m;
税控双枪双加油机
5 台 已建成 油罐区 占地面积 133.6m2 ,安装埋地卧式单层油罐
4 个,汽油储罐 20m3 /2 个,柴油储罐 30m3 /2 个,罐池防渗设计,油罐间距 1.4m 已建成 辅助 工程 站房 站房
1 座(砖混),建筑面积为 153m2 ,设置站房、财务室、休息 室、办公室、配电室、发电室及卫生间等 已建成 公用 工程 给水 项目用水由市政给水管网提供,项目厂区已敷设给水管网 已建成 排水 雨水通过管道收集后排入附近灌溉渠,顾客生活污水经化粪池收集 处理后定期由农户清掏,用作堆肥 新建 供电 项目厂区设........