编辑: 捷安特680 | 2015-03-10 |
4 .
5 充装站应有符合环保、 公安、 劳动等部门要求的置换或处理瓶内可燃气体和有害气体的设施.
4 .
6 充装站应具有与所充气体的种类、 产量相适应的厂房、 场地、 充装设备、 安全设施以及化验、 检测仪 器和工器具 .
4 .
7 根据气体特性, 按照 G B
2 8
9 4 的具体规定, 应在充装站室内外醒目处设置安全标志.
5 充装站人员条件
5 .
1 充装站应配备工程师技术职称以上( 含工程师) 的专职技术负责人.
5 .
2 充装站应配备有高中以上文凭经专业技术培训合格的专职安全员.
5 .
3 充装站应配备有初中以上文凭经专业技术培训合格的气体充装前后检查员、 产品质量化验员以及 气瓶管理员.
5 .
4 充装站应配备有初中以上文凭经专业技术培训和当地劳动部门考核合格的气体充装员, 且每工作 班不得少于两名.
5 .
5 充装站的气瓶装卸、 搬运及收发人员应掌握所充气体及其气瓶的有关安全知识、 法规和标准.
6 充装站厂房和设备条件
6 .
1 充装站的厂房建筑条件
6 .
1 .
1 充装站厂房建筑应符合G B J
1 6 的有关规定. 充装易燃气体的建筑耐火等级应不低于一级, 充装 其他气体的建筑耐火等级应不低于二级.
6 .
1 .
2 易燃气体充装站必须设有足够泄压面积并有与充装站空间相适应的泄压设施. 充装介质重度小 于空气的气体充装站排气泄压设施应开设在其建筑物顶部. 充装介质重度大于或等于空气的气体, 排气 泄压设施应开设在其建筑物靠近地面的位置上 .
6 .
1 .
3 气体充装站应设置符合安全技术要求的通风 、 遮阳、 避雷电、 防静电设施 .
6 .
1 .
4 易燃气体充装站的地面应使用不发火的材料铺设 .
6 .
1 .
5 氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置 防爆墙 , 其厚度不应小于
1 2
0 mm, 高度不应低于
2 0
0 0 m m, 材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料.
6 .
1 .
6 充装站 内在实、 空瓶及 充装 区之外应设置运瓶通道和气瓶装卸平台.
6 .
1 .
7 充装站内必须设置消防通道和专用消防栓以及在紧急状况下处理事故的消防设施和器具. 灭火 器的配置应符合 GB J
1 4 0的规定 .
6 .
2 充装站设备及管道条件
6 .
2 .
1 压力容器的设 计、 制造 、 安装 、 检验 、 使用和管理 , 必须符合《 压力容器安全技术监察规程》 和《 压 力容器使用登记管理规则》 的规定.
6 .
2 .
2 气体输送管道的安装和试验应符合G B J
2 3
5 的规定.
6 .
2 .
3 充装设备、 管道、 阀门、 联接件等不应选用与介质发生化学反应的材料, 特别是能导致燃烧爆炸 的材料.
6 .
2 .
4 充气接头的型式和尺寸应符合G B
1 5
3 8
3 -9 4附录 A的规定.
6 .
2 .
5 输送气体管道的管径设计, 特别是可燃和助燃气体的管道管径设计应按其管道气体在工作时的 最大流量 、 压力和安全流速选取 .
6 .
2 .
6 氧气站及氢气站应符合 G B
5 0
0 3
0 及G B
5 0
1 7
7 的规定.
6 .
2 .
7 有毒气体充装站应设有处理瓶内残液或余气的设备或装置.
6 .
2 .
8 可燃气体输送管道以及放空管道上应设置阻火器. GB
1 7
2 6
4 -1
9 9