编辑: XR30273052 | 2015-03-17 |
4 3.3 探测性能和保护范围 3.4 环境参数 项目 规格 工作温度 -10℃ ― +55℃或-40℃ ― +70℃ 工作湿度 ≤95%HR,无结露 储存温度 -40℃ ― +85℃ 3.5 设置和记录 项目 内容 设置 使用 PC 和专用软件,通过串行通讯口可设置探测器的报警参数: ? 报警模式 ? 报警阈值 ? 报警延迟时间 需专业人士操作和密码授权 简易设置 利用手边的磁铁,控制内置干簧管调整报警灵敏度 记录查询 使用 PC 和专用软件,通过串行通讯口可查询探测器的内部记录 ? 出厂设置:报警阈值、延迟时间. ? 用户设置(缺省默认出厂设置):报警阈值、报警延迟时间. ? 工厂功能:维护、标定、补偿参数信息、合格标识、软件版本、产品 ID 等. 需专业人士操作和密码授权
4 主要电路及软件 说明:
1、上图的中轴线代表与探测窗口垂直;
2 、 上图显示100% 位置为最大探测距离D(max),各个角度的探测距离可由图上黑
3、 色边缘部分的百分比乘以 D(max)计算得出;
4、各类环境下的最大探测距离 D(max)详见 左表: www.anysafe.com.cn 上海安誉智能科技有限公司
5 电路部分主要包括传感器、低噪声放大器、工业处理单元及外围电路、输出及驱动、DC/DC、电 源和 EMC 电路等. 电原理框图见下图: MCU 内置 IrⅡUVdetecter@anysafe 专用软件,使用安誉红外和紫外复合火焰探测算法和判据规则.
5 外壳 为满足探测器长期稳定工作和防爆要求,A715/UVIR2 使用一个铝压铸结构的外壳.外壳分为壳 体和底盖. 为保证防爆性能壳体和底盖之间采用螺纹连接,并在连接面加装一个橡胶密封圈. 进线孔和安装挂钩均设置在壳体上,以方便接线操作. 使用一个塑料内壳固定和保护电路部分,内壳前面板仅露出三只红外火焰传感器和指示灯,后 部仅露出接线端子,以防止安装和接线时对电路造成损坏. A715/UVIR2 外形结构和尺寸见下图: www.anysafe.com.cn 上海安誉智能科技有限公司
6 6 光学部分 在A715/UVIR2 面板上设置一个光学窗口,使用白宝石材料制作窗口玻璃,利用白宝石优良的紫 外和红外波段透射能力,满足火焰探测的需要,同时利用白宝石较高的强度和硬度,满足防爆隔爆 的要求.
7 安装 A715/UVIR2 的布设位置和高度通常由有资质的设计部门规定,遵循国家标准 GB50116-2008 火 灾自动报警系统设计规范、GB50166-2007 火灾自动报警系统施工就验收规范、GB50314-2006 智能建 筑设计标准的要求. A715/UVIR2 采用一个坚固的铝压铸吊架安装和固定探测器,吊架的外形和固定尺寸见下图: 安装吊架和安装孔距示意图 根据使用要求和环境条件,探测器可以采用壁挂式安装和吊顶式安装.安装基准面应为结实的 木质、金属或水泥结构.悬挂方法见下图: 悬挂方法示意图 在安装吊架上设置了一个垂直螺杆和一个水平螺杆,通过调整这两个螺杆,可以调节探测器的 安装角度,使探测器处于最佳探测位置.其中垂直螺杆用于调整探测器的水平安装角度,水平螺杆 用于调整探测器的安装倾角.调整到位后(对准)需要将垂直螺杆和水平螺杆锁紧. www.anysafe.com.cn 上海安誉智能科技有限公司
7 8 接线和接线端子 基于产品安全和防爆安装规程的要求,在产品现场安装和测试时,不得带电作业. 需使用符合防爆要求的护套电缆连接 A715/UVIR2,电缆内部导线线径应当≥1mm2.电缆被剥 去绝缘护套部分,应当全部装入探测器防爆壳体内部,具体操作详见产品安装使用说明书. 接线端子示意见下图: 端子和接线示意图 串行通讯接口使用一个 XH2.54x3 连接器插口,三个插针的定义为 Rx、Tx 和GND,串行通讯接 口仅提供专业人员使用,需有密码授权方可操作.