编辑: 棉鞋 2015-03-25

1998 年颁布了 《电网电能质量技术监督管理规定》 , 规定了电能质量的最低运行合格率,改善电能质量已成为迫切问题. 在这一背 景下,由成都宏波所研发的 KYWK 系列电能质量监测系统,为电能质量的监测和 治理提供了强有力的技术手段. 2.系统简介 KYWK-9000 电能质量监测系统,是一套采用 DSP 技术及 WinXP 操作系统 的 高速实时谐波分析及故障录波测试系统,该系统具有远程配置、调用数据等 通讯 功能. 系统可以测试最多达

30 个电压电流通道, 每个通道的采样率为

256 点/每周波. 其实现基本原理:首先,电压电流通过高精度传感器变换成电压信号,经过 抗 混叠滤波器滤波,通过 DSP 及FPGA 进行高速实时数据采集,通过 USB2.0 数 据总线与工业控制卡进行数据交换,实时分析结果通过以太口上传给中心站. 其原理框图如下图 : 本系统主要用于变电站或其他供配电现场的电压、电流谐波、负序、电压偏 上海坤友电气有限公司 KYWK9000 电能质量监测系统

电话:021-66319366传真:0

2 1 -

2 3

0 1

0 2

5 0 Email:[email protected]

5 差、波动与闪变等各种电能质量参数进行动态监测,在设定的参数超标时,启动 故障录波. 本系统实现了高速数据采集、录波时间可调、触发方式多样. 3.系统应用领域 电力系统:各级电网公司,发电企业,电力试验研究院(所);

工业系统:IT 设备制造企业,石化企业,冶金企业,精密仪器制造企业,煤矿等;

城市交通:机场,城市地铁,电力化铁路;

以及一些公用和商用系统;

4.主要功能 4.1 设置功能 ? 存储时间间隔可设定 3S 的倍数;

? 分析周波数可设置 1-16 个周波;

? 电能质量各指标的触发阀值可任意设定;

? 可设置波形记录的前后点数;

? 统计时间间隔可任意设置. 4.2 监测分析功能 系统可监测分析以下参数: ? 电网频率 ? 电压、电流有效值 ? 电压、电流 2-50 次谐波的幅值、相位、畸变率 ? 电压偏差 ? 三相不平衡度 ? 电压、电流的负序分量 ? 电压闪变与变动 ? 电压骤升、电压骤降 4.3 记录事件数据 系统在以下情形将根据设定值记录事件数据: ? 超标录波记录波形数据文件;

? 超过电压骤升,骤降限值记录浪踊数据文件;

? 记录日志文件,方便查看监测站状态. 上海坤友电气有限公司 KYWK9000 电能质量监测系统

电话:021-66319366传真:0

2 1 -

2 3

0 1

0 2

5 0 Email:[email protected]

6 4.4 负载测试功能 ? 电网单相有功、无功、视在功率及功率因数;

? 电网有功、无功、视在功率及功率因数. 4.5 数据管理功能 ? 对所记录的波形数据进行存储;

? 电能质量各参数的存储、回放;

? 以上数据格式具备与 OFFICE 组件的兼容性,可以被其所调用. 4.6 图形与报表输出 ? 电能质量各参数的变化趋势图形输出;

? 电压、电流有效值的时序曲线;

? 各种分析及统计结果报表输出. 5.技术指标 5.1 规格 5.1.1 通道数 模入通道:30 通道(其中:标配是

3 路电压,3 路电流) 开关量输入:4 路(可选) 开关量输出:4 路(可选) 5.1.2 量程 电压量程:0~100V(可定制) 电流量程:0~5A(可定制) 5.1.3 显示 监测站:8.4 800*600 TFT 中心站:17 1024*768 TFT(推荐用户配置) 5.1.4 存储器 监测站:256M RAM,80G HDD 中心站:512M RAM,80G HDD(推荐用户配置) 5.2 精度 5.2.1 电网频率 误差≤0.01Hz 上海坤友电气有限公司 KYWK9000 电能质量监测系统

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题