编辑: 645135144 2015-03-27

5 规程》JGJ

144 的有关规定.

6 4 系统及组成材料 4.1 系统性能 4.1.1 保温装饰夹心板外墙外保温系统的性能指标应符合表 4.1.1 的规定. 表4.1.1 保温装饰夹心板外墙外保温系统性能指标 项目 指标 试验方法 耐候性 外观 无粉化、 起鼓、 起泡、 脱落现象,无宽度大 于0.10mm 的裂缝 JG/T

287 面板与保温 材料拉伸粘 结强度(MPa) ≥0.08 单点锚固力(kN) ≥0.30 抗冲击性(J) 建筑物首层 10J 冲击 合格, 其他层 3J 冲击 合格 热阻(m2 .K/W) 符合设计要求 水蒸气透过性能* [g/(m2 .h)] 面板透过量大于保温 材料透过量 抗风压值 不小于工程项目风荷 载设计值,抗风压安 全系数应不小于 2.0 JGJ

144 注:当采用无机保温材料或保温系统有透气构造时可不检验水蒸气透过性能. 4.1.2 保温装饰夹心板外墙外保温系统的配套材料、 配件应与保温 装饰夹心板外墙外保温系统性能相容. 4.2 保温装饰夹心板 4.2.1 保温装饰夹心板面板与底板之间应设置连接件并通过可靠连

7 接形成整体,荷载和作用传递应直接.保温材料可采用无机保温 材料或有机保温材料. 4.2.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题