编辑: 木头飞艇 | 2015-03-29 |
3 个试 验数据,做法与上同. 应注意的是这条直线只能在一定的温度段中误差才是可以接受的.超出范 围直线的斜率是不同的,实际上是由很多的折线组成的曲线. 另一要注意的是计算的散热面积一定要与实际制造的相符.
4 一些干式变压器温升计算公式 4.1 我国干式变压器温升计算方法(不进行传导温升计算) 内绕组的温升(τ)计算公式 τ= 0.33 Q 0.8 外绕组的温升(τ)计算公式 τ= 0.30 Q 0.8 4.2 西欧树脂绝缘干式变压器的计算公式(进行传导温升计算,不分内外绕 组) 以温升 80K 时温升为基础计算的,(温升超过 80K 过多时,可能误差较 大,)经换算后公式如下 τ= 0.475 Q 0.75 此外,两者的气道散热系数不同. 4.4 我国外绕组饼式绕组的温升(τ)计算公式 程序中散热面积计算公式 SX1W = 3.14159 * D33 * (B1 + 0.3) * M1 * 0.000001 SX1N = (3.14159 * D11 - CTG * CBG) * (B1 + 0.3) * M1 * 0.000001 SX1S = (6.28318 * R1 - CTG * CBG) * (A1 + 0.3) * N9 *
2 * M1 * 0.000001 程序中气道散热系数计算公式 干式变压器绕组温升计算方法分析 第4页共8页 KS1W = 1――外表面散热系数 KS1N = 0.56 * ((CZ /
2 - 1.5) ^ 1.6 / H1) ^ 0.25――内表面散热 系数 KS1S = 1.73 * (1 + C1 / ((A1 + 0.3) * N9) - (1 + (C1 / ((A1 + 0.3) * N9) ^ 2) ^ 0.5))――横向气道宽度散热系数 等效散热面计算公式 SY1W = SX1W * KS1W SY1N = SX1N * KS1N SY1S = SX1S * KS1S SY1 = SY1W + SY1N + SY1S 单位热负荷 Q = W/S,具体计算公式为 Q1 = (P1 * 1.2258 + PELD / 1.2258) /
3 / SY1 程序中的温升计算公式为 T1S = Int(0.31 * Q1 ^ 0.8 * 10) /
10 附:两种温升计算方法比较
1 我国干式变压器温升计算方法 我国现使用干式变压器温升计算方法是解放初期沈变所从苏联翻译过来 的,以后经过国内的实践对计算公式进行了改进,比较明显的是将温升τ= 0.36 q0.8 的系数 0.36 改为内绕组为 0.33,外绕组为 0.30.另外取消了温升 校正,即忽略了铁芯和绕组间相互的影响,计算简化,当然计算误差也会大 些. 1.1 内绕组的温升(τ)计算基本公式 τ= 0.33 q0.8 q = W/S 式中:q― 铁心或内绕组的单位热负荷 W/m2 W― 损耗功率 W S― 等效散热面 m2 1.2 外绕组的温升(τ)计算基本公式 τ= 0.30 q0.8 干式变压器绕组温升计算方法分析 第5页共8页 1.3 散热表面的散热系数 1.3.1 绕组内部竖直表面散热系数
4 ____ αi= 0.56 √ ai 1.6 /Hi 式中: ai― 绕组平均气道宽 Hi― 绕组高 1.3.2 内部绕组水平表面散热系数 ____ βN=1.1[1+LN/FN-√1+(LN/FN)
2 ] 式中: LN― 水平气道高度 FN― 绕组辐向尺寸 1.3.3 外部绕组水平表面散热系数 ____ βW=1.73[1+LW/FW-√1+(LW/FW)
2 ] 式中: LW― 水平气道高度 FW― 绕组辐向尺寸 1.4 绕组有效散热面积 1.4.1 层式绕组等效散热面 SYi SYi =∑ αi Si 式中:Si― 绕组散热面 αi― 散热系数 1.4.2 饼式绕组等效散热面 SYi Si =∑ αi Si + ∑βi Si
2 西欧树脂绝缘干式变压器温升计算方法 按热交换的热传导和对流、辐射的方式分别进行温升计算. 2.1 热传导 热传导是假设每层铜导线的温度一样,通过绝缘层逐层将热量传递到表 干式变压器绕组温升计算方法分析 第6页共8页 面.从内向外绝缘层传递的热量是逐层增加,为此要算出绝缘层的等效厚度. 2.1.1 绝缘层等效厚度 Jd 层数 n 为偶数........