编辑: 摇摆白勺白芍 2015-04-04

91 和GB50014 的相关规定确定. 4.2 进入生物滤池的污(废)水应具有较好的可生化性,BOD5/CODCr 宜大于 0.3,pH 值宜 为6.5~9.5,水温宜为 12℃~35℃.污(废)水营养组合比(BOD5:氮:磷)宜为 100:5:1,且 水中不应含对微生物有抑制和毒害作用的污染物. 4.3 当进入生物滤池的污(废)水中含有大颗粒悬浮物、油脂、砂砾、纤维物、影响生化 处理的物质时,或进水水质与生活污水水质有较大差异,污(废)水可生化性较差时,应根 据进水水质采取适当的预处理或前处理. 4.4 当进水水质、水量波动较大时,应设置调节设施.

5 4.5 污水处理有除氨氮要求时,进水总碱度(以碳酸钙 CaCO3 计)/氨氮(NH3-N)的比值 宜不小于 7.14,且好氧池(区)剩余碱度宜大于 70mg/L,不满足上述条件时宜补充碱度. 4.6 污水处理有脱总氮要求时,反硝化要求进水的易降解碳源 BOD5/总凯氏氮比值应大于 4.0,总碱度(以碳酸钙 CaCO3 计)/氨氮(NH3-N)的比值宜不小于 3.6,不满足上述条件 时,应合理补充碳源或碱度. 4.7 污水处理有除磷要求时,进水 BOD5/总磷的比值不宜小于 17.0.生物滤池中对于出水 总磷浓度达不到设计要求时,可采用其他方式除磷,如化学除磷等. 4.8 当无试验资料时,生物滤池污水处理工艺的污染物去除率可参考表

1 计算. 表1生物滤池污水处理工艺污染物一般去除率 污水类别 主体工艺 污染物去除率/% 悬浮物 (SS) 五日生化需 氧量(BOD5) 化学需氧 量(CODCr) 氨氮 总氮 总磷 市政污水 预处理+生 物滤池 75~98 80~95 80~90 80~95 50~80 (有缺氧 单元或区 域) 40~80(有 厌氧单元 或区域) 工业废水 前处理+生 物滤池 75~98 70~90 70~85 ― ― ― 注:根据进水水质、出水要求、工艺流程等,生物滤池处理单元之前可以设置不同的预处理或前处理方式. 5总体要求 5.1 生物滤池污水处理工艺宜适用于城镇污水的二级处理.同时也适用于类似市政污水水 质的工业废水的生物处理,作为工业废水处理工艺流程的组成部分. 5.2 生物滤池污水处理工艺可单独应用,也可与其它污水处理工艺组合应用.生物滤池工 艺流程的选择应根据不同的进水水质及处理要求, 通过技术、 经济及环境影响等因素综合分 析后确定. 5.3 工程设计应符合 GB

50013、GB

50014、GB50335 等国家现行的有关标准和技术规范的 要求. 5.4 生物滤池法的处理构筑物应根据当地气温和环境等条件,采取防冻、防臭、控制蝇虫 和防腐蚀等措施,处理构筑物应符合 GB

50069、GB50009 和GB50191 的有关规定. 5.5 应根据工艺运行要求设置检测与控制系统,实现运行管理自动化. 5.6 在污水处理厂(站)建设、运行过程中产生的废气、污水、废渣、噪声及其它污染物 的治理与排放,应执行国家环境保护法规和标准的有关规定,防止二次污染. 5.7 污水处理厂(站)的设计、建设应采取有效的隔声、消声、绿化等降低噪声的措施, 噪声和振动控制的设计应符合 GBJ87 的要求, 机房内、 外的噪声应分别符合 GBZ1 和GB3096 的规定,厂界噪声应符合 GB12348 的规定. 5.8 建(构)筑物应设置必要的防护栏杆,采取适当的防滑措施,并符合 GB50352 的规定.

6 5.9 污水处理厂(站)区建筑物的防火设计应符合 GB50016 和GB50222 等规范的规定. 5.10 污水处理厂(站)的防洪标准不应低于城镇防洪标准,且有良好的排水条件. 5.11 污水处理厂厂址选择和总体布置应符合 GB50014 的相关规定.总图设计应符合 GB50187 的相关规定. 5.12 污水处理厂附属建筑和附属设备设计应符合 CJJ31 的规定,抗震设计应符合 GB50011 的规定. 5.13 城镇污水处理厂应按照 GB18918 的相关规定安装在线监测系统,其他污水处理工程应 按照国家或当地的环境保护管理要求安装在线监测系统. 在线监测系统的安装、 验收和运行 应符合 HJ/T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)