编辑: 赵志强 | 2015-04-12 |
0 Hysine Controls Page 1/2 压差开关 PD-SH 系列 产品介绍(Introduction) 压差开关是利用两条管道的压力差来发出信号, 当系列液管两端的压 差升高或超过设定值时,压差开关内部的行程开关便会动作,及常开 点变常闭点,常闭点变常开点.以此向工作人员发出信号,提示工作 人员设备的工作情况. 应用领域(Application field) 监测气体,非腐蚀性介质,测量表压、差压和就绝对压力,可以应用 在以下领域: 空调和洁净室 智能建筑 环境保护 风扇和吹风控制 过滤器和吹风控制 流体和液位控制 气体流量控制 型号(Model) 使用一个带量程的刻度手柄,调整压力开关的开关压力.(也可以用螺丝刀进行调节) 型号 开关点调整围 开关差 精度 从到PD-SH3
30 400pa 15pa ±15% PD-SH5
50 500pa 20pa ±15% PD-SH10
200 1000pa 25pa ±15% 开关压差该规范应用于垂直安装,我们推荐应用朝下的管连接,如果开关是带AMP接头的水平安装,开关值可 能比实际 值高出20pa. 标准型号 max. 1.0 A (0.4 A) /
250 VAC 低压型号 max. 0.1 A /
24 VDC 最大工作压力(Maximum working pressure) 所有压力范围都是10Kpa. 介质(medium) 空气,非燃烧和腐蚀性气体 温度范围(Temperature range) 介质和环境温度从-20~85℃ 储存温度:-40~85℃ 隔膜材料(Diaphragm material) 硅树脂,温度为200℃,喷射气. 其它材料可选. 压力连接(Pressure connection) 2个塑料管连接口P1和P2,外径6mm P1连接高压,记号为+ P2连接低压,记号为- V5.0 Hysine Controls Page 2/2 PD-SH 外壳材料(Shell material) 开关体材料为 PA 6.6. 外壳材料为 PS. 重量(weight) 带外壳
150 g 不带外壳110 g 机械工作寿命(Mechanical working life) 超过100万次开关 电气连接(Electrical connection) AMP浮子插入6.3mm*0.8mm,DIN标准:46224, 或者按键式螺纹端子. 电缆PG-11或者M20*1.5 触点示意图(Contact schematic diagram)
1、常闭
2、常开 3公共端子 防护等级(Protection level) IP
54 带外壳 IP
00 不带外壳 CE 认证(Ce certification) CE认证的低压电气设备73/23/EEC 尺寸(size)
2 NO
1 NC
3 p