编辑: 苹果的酸 | 2015-04-12 |
YITE TECH http://www.ayite1973.com http://www.ayt.hk 香港 00852-6857-0762 上海 021-31668814 GE-208F 消防低压压力开关 GE-208 消防系统低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压.消防水箱最先启用, 水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵.低压压力开关的初始值(也即 调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱最高水位标高的高差. GB50974-2014 标准 11.0.4 规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和低压压力开关,其原因是可靠性高. 水流指示器可靠性差;
误动作几率高;
高位水箱水位信号有滞后现象;
该信号仅可以作为报警信号.条文 规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位 降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险.亦可实现互锁.为实现减少误动作, 流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设 定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施.流量开关先动作,压力开关后动作,实现直 接启泵的双保险,由此应设置"高位水箱流量控制直启消防泵装置".GE-208F 完全符合消防标准要求, 已经得到众多消防单位的验证,大家可以放心安装使用. 消火栓系统的压力开关是新事物,按规范 设在消防水泵的出水干管上.分两种情况: 如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵, 此时压力开关设定应该是消防水箱的低位 报警水位对压力开关的静压值.如果有稳 压泵,由于压力开关动作直接启动消防水 泵,设定值应保证水泵迅速启动.此时启 泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关 产生的静压值(建议取 2m),以防火灾初 期压力开关由于高位水箱液面下降缓慢而 影响水泵启动. 消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配 置一个可调节的压力开关, GE-208 正好可以符合这个要求. 启泵压力比准工作状态的压力低 0.07~0.1MPa, 而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力.我们可以提供四种压力设定值范围供工程师选 择:0.2-2.5bar;
0.8-5.0bar;
1-12bar 5-50bar;
. GE-208F 消防低压压力开关的优势: 普通的低压压力开关,设定值一般是不可调的,或者可调节范围很小,无法满足不同工况的消防设备对压 力设定值的要求.GE-208F 消防低压压力开关的设定值范围非常大,从0.2 公斤到
50 公斤的压力都可以满 足. 此外,GE-208F 低压压力开关采用不锈钢材质,耐腐蚀,性能稳定,更加适合用在消防这种对稳定性要求 高的场所.产品拥有欧盟 CE 认证,质量可靠. GE-208F 消防压力开关的包装清单: 压力开关 一只;
合格证 一张;
检验报告 一份;
使用说明 一份.