编辑: 飞翔的荷兰人 2015-04-15

最高温度为 40℃时,平均最大相对湿度丌大于 50%;

大气压力:80kPa~110kPa. 2.2 电磁兼容性 静电放电抗扰度检验:GB/T 14598.14-1998(IEC 60255-22-2:1996) Ⅲ级 震荡波抗扰度检验:GB/T 14598.13-2008(IEC 60255-22-1:2007) Ⅲ级 射频电磁场辐射抗扰度检验: GB/T 14598.9-2002 (IEC 60255-22-3:2000) Ⅲ级电快速瞬变脉冲群抗扰度检验:GB/T 14598.10-2007 ( IEC 60255-22-4:2002) A 级浪涌抗扰度检验(1.2/50 μ s ): GB/T 14598.18-2007 ( IEC 60255-22-5:2002) Ⅲ级射频场感应的传导骚扰抗扰度检验:GB/T 14598.17-2005 ( IEC 60255-22-6:2001) Ⅲ级 工频抗扰度检验:GB/T 14598.19-2007(IEC 60255-22-7:2003) A 级 传导发射限值检验:GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000) 辐射发射限值检验:GB/T 14598.16-2002(IEC 60255-25:2000) 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森

33 幢C座8层

电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111

网址:www.aoyipower.com

5 2.3 交流模拟量 电流输入值:5A 戒1A;

电流值精度:0.5 级;

电压输入值:AC690V、AC400V 戒AC100V;

电压值精度:0.5 级;

交流频率:50Hz 戒60Hz;

频率值精度:±0.02Hz;

功率因数精度:±1%;

功率值精度:±1%. 2.4 开入量 开入量均为 AC/DC220V 无源开入;

开关量输入接口采用光电隔离和浪涌吸收回路;

绝缘电压有效值丌小于 AV1500V. 2.5 开出量 控制继电器接点容量: 交流 220V 回路:AC220V,8.0A;

交流 380V 回路:AC380V,1.9A;

直流回路:DC250V,1.5A;

接点寿命:大于

100000 次. 2.6 通讯接口 光口全部采用 ST 接头传输距离可达 50km;

地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森

33 幢C座8层

电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111

网址:www.aoyipower.com

6 电口全部采用 10/100Base-TX;

RS485 主站接口可完成 MODBUS-RTU 不IEC60870-5-103/104 规约转换;

无线 AP 可设置密码,有效传输距离为 100m. 2.7 电源参数 工作电源:AC/DC220V,允许偏差±20%;

电源频率:50Hz,允许偏差-6%~+2%;

额定功耗:≤10W. 2.8 硬件接口配置表 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森

33 幢C座8层

电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111

网址:www.aoyipower.com

7 NSA3 系列电站智能监控单元硬件接口配置表 备注:

图表内为标准配置,可按需定制. 序号 接口类型 NSA3-S NSA3-SN NSA3-W NSA3-WN

1 电流/电压

6 路6路3路3路2PT100

1 路1路1路1路34-20mA

2 路2路2路2路4接地电流

1 路1路1路1路5DI

29 路29 路29 路29 路6DO

4 路4路2路2路7光口

2 个2个2个2个8以太网口

2 个2个2个2个9RS485 口(主站)

6 个6个无无10 无线 AP 无有无有11 ZIGBEE 接入点 有有有有地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森

33 幢C座8层

电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111

网址:www.aoyipower.com

8

三、外形尺寸图 3.1 NSA3 系列电站智能测控装置外形尺寸图 备注:嵌入式安装,通过面板两侧四个孔进行固定,装置本体深度为 235mm,建议预留至少 80mm 空间供端子接线用. 地址:北京市经济技术开发区科创十三街汇龙森

33 幢C座8层

电话:400-008-0923 F:010-51413442 Z:101111

网址:www.aoyipower.com

9

四、面板功能 4.1 NSA3 系列电站智能测控装置显示面板 序号 名称 类别 功能描述

1 运行 指示灯(绿) 装置正常启动后,运行灯常亮,告警信号出现时,运行灯熄灭

2 1#低压侧 指示灯(红) 灯亮时,面板显示为 1#低压侧电流电压