编辑: 过于眷恋 | 2015-04-20 |
4 -
三、控制面板操作: 1. 面板说明 (1) 制冷指示灯:灯亮即制冷开启;
灯不亮则无制冷;
(2) 循环指示灯:灯亮即循环开启;
灯不亮则无循环;
(3) 加热指示灯:灯亮即加热开启;
闪烁即处于控温状态;
(4) 缺液报警灯:液槽内缺液该指示灯处于闪烁状态并有报警声 -
5 - 响;
(5) 按键 ON:开机键;
(6) 按键 OFF:关机键;
(7) 按键 :制冷开关,控制制冷是否开启;
以制冷指示灯显 示其是否工作;
(8) 按键 :循环开关,控制循环是否开启;
以循环指示灯显 示其是否工作;
(9) 按键 :功能设置键,详细操做见以下基本操作;
(10) 按键 : 设定增加键, 温度、 时间设定时增加数字的按键;
(11) 按键 : 设定减小键, 温度、 时间设定时减小数字的按键;
(12) 电源:总电源开关.打开电源开关,开关内部指示灯亮,关 闭则不亮. 2. 基本操作: 加电后,打开电源开关,按开机键 ON,仪器的上下 LED 窗 口闪烁,数显窗 A 显实际温度,数显窗 B 显示目标温度(此设 定值可在-10℃―99℃之间任意一温度点设定) 在这种状态下按一 下SET 键仪器开始运行. 2.1 温度设定 运行过程中按一下 SET 键,仪器进入设定目标温度状态, 此-6-时数显窗 A 显示 SET1,数显窗 B 显示待设定的目标温度,可按 增加减小键改变目标温度. 2.2 以下设定 温度设定完成后每按一下 SET 键数显窗 A 分别显示 SET2. SET3.SET4,此时将对应的数显窗 B 设定为
0000 即可. 2.3 温度校正 SET4 设定完成后再按一下 SET 键,仪器进入设定温度校准 状态,此时数显窗 A 显示 SET5,数显窗 B 显示待设定的校准温 度,可按增加减少键改变校准温度. 2.4 再按一下 SET 键,仪器按设定好的参数运行. 注意:当设定温度高于
40 度时,制冷机不可开启
四、使用方法:
1、打开水槽盖,将介质加至距水槽上沿约 2cm 处.
2、将循环水泵出口用橡胶管接到待恒温的装置上,接口处不 得渗漏.应采用尽可能短的接管以减小阻力.
3、将电源插头插入专用独立插座.
4、 打开机头面板 电源 开关, 控制面板上电. 根据上述 控 制面板操作 的说明设定温度等参数.
5、关机顺序为:先关 制冷 ,再关 循环泵 ,然后按住控 制面板 电源关 按钮,使控制面板处于待机状态,然后关 -
7 - 机头 电源 开关.
6、仪器后下部有一个放水阀,使用中保持拧紧状态,需要更 换液体时可打开放水阀.
五、使用注意事项:
1、应避免阳光直接晒到仪器上.
2、环境条件:环境温度应低于 32℃,相对湿度低于 80%,没有 腐蚀性气体.
3、通电前务必加满循环介质(距水槽边缘约 1~2cm),否则会缺 液报警.
4、使用时仪器四周应通风良好,距墙壁或障碍物不得少于 30cm.
5、必须使用独立电源(220V 50Hz 10A),并妥善接地.
6、仪器挪动前应先停机放出介质.搬运中仪器倾角必须小于
30 度.
7、制冷系统不得频繁开停,如频繁开关系统自动延时
3 分钟 启动(见 控制面板操作 说明) .
8、 使用的循环介质应按照温度的不同及时调整,只用加热时, 应使用纯净水或蒸馏水,保持水质良好,否则容易结污纳垢, 影响仪器正常加热和制冷.
9、 长时间停用时, 应排空水槽里的液体, 并用纱布擦拭干净, 否则容易使加热器结垢,致使加热器烧坏. -
8 -
六、故障现象及解决方法: 故障现象 故障原因分析 排除方法 开机时,控制 面板电源指 示灯不亮 电源没电. 检查电源,排除故障;