编辑: ok2015 2015-04-21

1 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 非机动车库 地上 1~10F 住宅 2# 地下

1 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地上 1~10F 住宅 3# 地下

2 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 储藏室 地上 1~10F 住宅 4# 地下

2 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地上 1~10F 住宅 5# 地下

2 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 储藏室 地上 1~10F 住宅 6# 地下

2 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 储藏室 地上 1~10F 住宅 7#、8# 地下

1 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地上 1~10F 住宅 9# 地下

1 层、 地面

10 层, 地下夹层 储藏室

5 地面总层高 29.1m 地上 1~10F 住宅 10# 地下

1 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 储藏室 地上 1~10F 住宅 11# 地下

1 层、 地面

8 层, 地面总层高 23.40m 地下夹层 储藏室 地上 1~8F 住宅 12# 地下

1 层、 地面

8 层, 地面总层高 23.40m 地下夹层 储藏室 地上 1~8F 住宅 13# 地下

1 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 储藏室 地上 1~10F 住宅 14# 地下

1 层、 地面

9 层, 地面总层高 26.25m 地下夹层 储藏室 地上 1~9F 住15# 地下

1 层、 地面

10 层, 地面总层高 29.1m 地下夹层 储藏室 注:根据建设单位提供的资料,项目物业经营用房拟将引进如服装店、便利店之类的 小商铺,不考虑引进餐饮、KTV、影院、大型超市等产生油烟和噪声污染的项目.

2、主要设备布置 本项目主要设备布置位置详见表 1-3. 表1-3 项目主要设备布置表 功能设备(房) 名称 规格型号 数量 布设位置 供水生活泵房 1)Q=30m3 /h,H=30m,N=7.5Kw*

2 2)Q=20m3 /h,H=50m,N=7.5Kw*

2 2 组 地下二层 空气源热泵 名义制热量 1.5KW

1 个/户 住宅 消防消防水池 328T

1 个 地下一层 消防泵房 1)消火栓泵:Q=40L/s,H=70m, N=17.5KW 2)自喷泵:Q=30L/s,H=40m,N=15KW

1 个 地下一层 供电变配电所 8m* 12m

5 个 地下一层 通风风机房 4m* 5m

21 个 地下室 暖通分体式空调 - 若干 建筑外墙 设备平台 多联机 -

86 台 大户型住 宅外墙设 备平台 注:根据建设单位提供的资料,本项目不设锅炉和中央空调系统.项目地下生活泵房 均不在住宅的正下方. 1.1.

3、公用工程

1、给水系统 给水水源:本工程用水由市政给水管提供.

2、排水系统 本工程室内外采用雨、污分流制;

雨水排入市政雨水管网,项目生活污水中

6 冲厕污水经化粪池处理后与其它生活污水一同处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准后纳入南侧东西大道的市政污水管网,送污水处理厂 处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准后统一 外排.

3、供电 由当地供电部门提供.

4、暖通 ⑴ 空调 本工程空调系统采用分体式空调,大户型住宅则采用多联机空调系统. ⑵ 通风 地下室汽车库按

6 次/h 计算通风量,尾气排至建筑屋顶. 项目地下车库汽车........