编辑: 迷音桑 | 2015-04-21 |
3 术语和定义 GB/T 21001.1 ? GB/T 21001.2 ? GB/T 21001.3 ? SB/T 10794.1-2012 ? SB/T 10794.2-2012 和SB/T 10794.3-2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件? 3.1 自携式商用冷柜耗电量限定值 maximum allowable values of energy consumption of self-contained commercial refrigerated cabinets TECmax 在规定的工况条件下,运行
24 小时能量消耗总量(TEC)的最大允许值,单位:kWh/24h? 3.2 基准耗电量 the base value of energy consumption GB 26920.2―XXXX
2 Ebase 具有单一间室、为某一基本柜型分类结构的商用冷柜在规定的试验条件下运行
24 小时的耗电量, 单位: kWh/24h. 3.3 能效指数 actual energy efficiency index ? 自携式商用冷柜耗电量实测值(总能量消耗 TEC)与限定值(TECmax)之比? 3.4 自携式商用冷柜节能评价值 evaluation values of energy conservation for self-contained commercial refrigerated cabinets 在标准规定的试验条件下,节能型自携式商用冷柜所允许的能效指数最大值? 3.5 独立间室 the independent room 冷柜中采用隔热材料分隔的制冷间室.
4 技术要求 4.1 耗电量限定值的计算 耗电量限定值按照式(1)计算. 1) 式中: M ――具有单个或多个独立间室,分别计算时的调整系数,即n=1时,M=1;
n>
1时,M=0.9;
CC――环境气候类型修正系数,见表1-表4;
S――对于玻璃门(盖)式冷冻陈列柜,如凝露面积>
展示面积的5%时,S=0.9;
否则,S=1;
F i――第i个独立间室的融霜调整系数F,对于无自动除霜系统的封闭式冷柜/间室(如:封闭式直冷柜 /间室),F =0.75;
对于敞开式和带有自除霜功能的冷柜/间室 (如:风冷柜/间室),F =1;
n ――冷柜独立间室的数量;
i ――冷柜独立间室的序号,i=1,2,… ,n Ebase i ――第i个独立间室对应的基准耗电量Ebase,见表1-表4;
ki ――第i个独立间室对应的间室内温度分类的能耗调整系数,见表1-表4? 对于可调温度类型的冷柜,按照最严酷温度类型的条件进行测试和计算? 对于包含多个间室的组合型冷柜且不在表1~表4中的冷柜类型,如每个间室的类型均可涵盖在表1~ 表4的类型中,可按本节的原则,分别标注不同部分的冷柜类型,按照公式(2)进行组合计算?对于符合 YC1~YC4或YF3和YF4的外观型式的冷柜,按照相对应的冷柜类型计算原则(下半部能效基准值乘以1.2) 进行计算? 4.2 自携式商用冷柜耗电量限定值 GB 26920.2―XXXX
3 不同类型的自携式商用冷柜耗电量应不大于其对应类型产品的耗电量限定值. 自携式商用冷柜耗电量限定值通过公式(1)计算得出,其中基准耗电量和相关参数见表1-表4规定? 表1 不同温度分类下中温自携式商用冷柜的基准耗电量 温度 等级 中温自携式商用 冷柜类型 系列 代号 GB/T 21001.2-xxxx 中的图例/补充说明 基准耗电量 Ebase (kWh/24h) M-包的温度分类 M1 M2 H1,H2 卧式冷藏 用 服务端敞开的他 助式柜台柜 HC1 图A.1 左图 11.50TDA 10.35 TDA 9.11TDA 服务端敞开的带 有贮藏室的他助 式柜台柜 HC2 图A.1 左图, 下部带 储藏室 上半部为 HC1 的Ebase,贮藏室为表
4 中VC5 的Ebase 的0.85 倍 敞开式,壁式 HC3 图
13、图
14、 图A.2 左图 16.5 TDA 14.85 TDA 13.07 TDA 敞开式,岛式 HC4 图
17、 图
18、 图A.2 右图、 图A.
6、 图A.
8、 图A.10 15.50 TDA 13.95 TDA 12.28 TDA 玻璃盖,壁式,四 周实体围护结构 HC5-1 图
19、图20,但柜 体高度前后不一致 5.17 TDA 4.65 TDA 4.09 TDA 玻璃盖,壁式,三 周玻璃围护结构 HC5-2 图