编辑: 夸张的诗人 2015-04-28

30;

50;

100;

250;

500;

1000.

5 技术要求 5.1 使用条件 除非制造厂商/供货商与购买者之间另有协议, 符合本规范的逆变器应能在5.1.1~5.1.2的使用条 件下达到规定的性能要求.对取得协议的条款,测试时按照条款的规定进行. 5.1.1 正常使用的环境条件 a) 使用环境温度:户内型为-20℃~+40℃,户外型为-25℃~+60℃(无阳光直射) ;

相对湿度

6 不大于 90%,无凝露;

b) 海拔高度不大于 1000m;

海拔高度大于 1000m 时,应按 GB/T 3859.2 规定降额使用;

c) 无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5?;

d) 工作环境应无导电爆炸尘埃, 应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽. 5.1.2 正常使用的电网条件 若在本规范中无具体规定,逆变器在下列电网条件下,应能以正常方式运行: a) 公用电网谐波电压应不超过 GB/T

14549 中第

4 章规定的限值,电压总谐波畸变率不大于 5%, 奇次谐波电压含有率不大于 4%,偶次谐波电压含有率不大于 2%;

b) 三相电压不平衡度应不超过 GB/T

15543 规定的数值,允许值为 2%,短时不大于 4%;

c) 交流输出端口 20kV 及以下三相电压的允许偏差为额定电压的±10%,220V 单相电压的允许偏差 为额定电压的-15%、+10%;

其他情况电网电压允许偏差应符合 GB/T

12325 的规定;

d) 公用电网的频率不超过 GB/T

15945 中第

4 章中规定的限值,频率偏差不超过± 0.5Hz. 5.1.3 特殊使用条件 如果逆变器在5.1.1和5.1.2规定的条件之外使用,用户应在订货时提出,并取得协议. 5.2 机体和结构质量要求 逆变器的结构和机柜本身的制造质量、主电路连接、二次线及电气元件安装等应符合下列要求: a) 机架组装有关零部件均应符合各自的技术要求;

b) 油漆电镀应牢固、平整,无剥落、锈蚀及裂痕等现象;

c) 机架面板应平整,文字和符号要求清楚、整齐、........