编辑: 旋风 | 2015-05-07 |
2. 应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施. 4.1.8 地区输油(输气)管道不应穿越厂区. 4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于表4.1.9的规定. 高架火炬 的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定, 对可能携带可燃液体的高架火 炬的防火间距不应小于表4.1.9的规定.
5 表4.1.9 石油化工企业与相邻工厂或设施的防火间距 相邻工厂或设施 防火间距(m) 液化烃罐组 (罐外壁) 甲、乙类液 体罐组(罐 外壁) 可能携带可 燃液体的高 架火炬(火 炬中心) 甲乙类工艺 装置或设施 (最外侧设 备外缘或建 筑物的最外 轴线) 全厂性或区 域性重要设 施(最外侧 设备外缘或 建筑物的最 外轴线) 居民区、公共福利设施、 村庄
150 100
120 100
25 相邻工厂(围墙或用地边 界线)
120 70
120 50
70 厂外铁路国家铁路线(中 心线)
55 45
80 35 ― 厂外企业铁路线 (中心线)
45 35
80 30 ― 国家或工业区铁路编组站 (铁路中心线或建筑物)
55 45
80 35
25 厂外 公路 高速公路、一级 公路(路边)
35 30
80 30 ― 其他公路(路边)
25 20
60 20 ― 变配电站(围墙)
80 50
120 40
25 架空电力线路(中心线) 1.5倍 塔杆高度 1.5倍 塔杆高度
80 1.5倍 塔杆高度 ― Ⅰ、Ⅱ国家架空通信线路 (中心线)
50 40
80 40 ― 通航江、河、海岸边
25 25
80 20 ― 地区 埋地 输油 管道 原油及成品油(管道中心)
30 30
60 30
30 液化烃(管道中 心)
60 60
80 60
60 地区埋地输气管道(管道 中心)
30 30
60 30
30 装卸油品码头(码头前沿)
70 60
120 60
60 注:1. 本表中相邻工厂指除石油化工企业和油库以外的工厂;
2. 括号内指防火间距起止点;
3. 当相邻设施为港区陆域、重要物品仓库和堆场、军事设施、机场等,对石油化工企业的安全 距离有特殊要求时,应按有关规定执行;
4. 丙类可燃液体罐组的防火距离,可按甲、乙类可燃液体罐组的规定减少25%;
5. 丙类工艺装置或设施的防火距离,可按甲乙类工艺装置或设施的规定减少25%;
6. 地面敷设的地区输油(输气)管道的防火距离,可按地区埋地输油(输气)管道的规定增加 50%;
7. 当相邻工厂围墙内为非火灾危险性设施时,其与全厂性或区域性重要设施防火间距最小可为 25m;
8. 表中 ― 表示无防火间距要求或执行相关规范. 4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于表4.1.10的规定. 高架火
6 炬的防火间距应根据人或设备允许的辐射热强度计算确定, 对可能携带可燃液体的高架 火炬的防火距离不应小于表4.1.10的规定. 表4.1.10 石油化工企业与同类企业及油库的防火间距 项目 防火间距(m) 液化烃罐组(罐 外壁) 甲、乙类液 体罐组(罐 外壁) 可能携带可 燃液体的高 架火炬(火 炬中心) 甲乙类工艺装置 或设施(最外侧 设备外缘或建筑 物的最外轴线) 全厂性或区域性 重要设........