1 已测得参考值

2 测量值与参考值的偏差为 [d.SP]

3 监控范围 Fig.

2 用户可配置参数 [SP.Lo]、[SP.Hi]、[t.obS] 和[d.SP].[t.obS] 设定得越大,压力 信号就必须越持久,以便确定参考值 PRef. 功能 NO(常开触点) NC(常闭触点) 开关功能: C 通过

2 个切换点 (SP.Lo, SP.Hi) 设置有效的工作范 围C通过

1 个切换点 (d.SP) 确 定监控范围 TEACH 模式1): C

2 个示教点 (TP1, TP2) C TP1 = SP.Lo,TP2 = SP.Hi 1) SP.Lo = 较小的压力值,SP.Hi = 较大的压力值,不受示教顺序影响 Tab.

5 7 安装 关于产品的一切工作仅允许具备资质的专业人员进行. 7.1 机械和气动 提示! 不利的安装位置会影响产品功能. ? 在安装传感器时,必须确保压缩空气管道中的冷凝水不会汇聚到设备中. ? 安装传感器时,必须确保其不会超过允许的最高运行温度(预先规划对流 冷却措施). 安装 SPAU-...-T C 密封接口螺纹. 拧紧扭矩:最大

10 Nm (内螺纹 M5 拧紧扭矩:最大

2 Nm) 拧紧扭矩:最大

7 Nm SPAU-...-H SPAU-...-A 螺钉:M3 拧紧扭矩:最大 0.5 Nm 安装支架的安装孔分布图 è Fig.3 安装 SPAU-...-W 1. 墙面安装的孔布置图 è Fig.3 2. SPAU-...-F 前面板开口 (mm) C 将传感器从前面插入前面板的开口中. C 钩住夹紧板并按压,直至固定滑块卡住. 螺钉:M3 拧紧扭矩:最大 0.7 Nm s <

2 mm:去除

1 个垫片 s <

1 mm:去除

2 个垫片 SPAU-...-MS... 1. 2. 拧紧扭矩:最大

1 Nm Tab.

6 7.1.1 孔图 Fig.

3 左侧墙面安装,右侧安装支架 7.2 电气部分 警告! 电击导致受伤危险. ? 请仅使用 PELV 电路的电源,确保其与供电电网进行可靠的隔离. ? 注意 IEC?60204-1/EN?60204-1. 信号线过长会降低抗干扰性. ? 遵守允许的最长导线长度:30 m(IO-Link 为20 m). 插头最大拧紧扭矩:M8 = 0.3 Nm, M12 = 0.5 Nm 接口 -M8 接口 -M12 针脚 功能 芯线颜色

1 工作电压 +24 V DC 棕色 (BN)

2 开关输出 OutB 或模拟 输出 OutD 白色 (WH)

3 0?V DC 蓝色 (BU)

4 开关输出 OutA 或IO-Link(C/Q 电缆) 黑色 (BK) Tab.

7 电路图 SPAU-...-L-... 配有显示屏 SPAU-...-LK-V-.../SPAU-…- LK-B-… 无显示屏,模拟 量电压输出位于针脚

2 SPAU-…-LK-A-… 无显示屏 ,模拟量电流输出位于 针脚

2 可用输出根据出厂设置 Tab.

8 8 调试 8.1 LCD 显示屏

1 输出显示

2 主显示(例如测量值)

3 模拟量输出的条形图(仅在缩放 模拟量输出时可见)

4 子显示(例如单位)

5 状态信息

6 输入显示

7 输入信号的条形图 Fig.

4 LCD 显示屏示例 含义 输出显示 ? [OutA] 开关输出 OutA 已选择 开关输出 OutA 已设定 [OutB] 开关输出 OutB 已选择 开关输出 OutB 已设定 [OutD] 模拟量输出 OutD 已选择 信息/输入显示 输入信号 InA:当前测量值的图形显示,基于测量范围内的最大 测量值 启用缩放时的模拟量输出 OutD [Lock] 启用安全码 [Spec] 启用特殊菜单 Tab.

9 LCD 显示屏示例 主显示 子显示 含义 在RUN 模式中的测量值显示和单位 [C 0.53] [bar] 测量值显示(此处:负值)和单位 开关输出(OutA 和OutB)的菜单 [Edit] [bin] 开关输出的 Edit 菜单(二进制) _|? [Fctn] 阈值比较器 d_|?|_ [Fctn] 自动压差监控 _|?|_ [Fctn] 窗口比较器 [1.80] [SP] 开关点数值 [2.45] [SP.Lo] 开关点下限值 [6.45] [SP.Hi] 开关点上限值 [0.50] [HY] 迟滞值 [18] [t.obS] / [MSEC] 用于计算中间值的时间间隔,该值可用于测定压力变化 和确定参考值. [0.25] [d.SP] 自动压差监控时的压力变化阈值 [NO] [logic] 开关特性:[NO] = 常开触点,[NC] = 常闭触点 [bLUE] [COLR] 显示屏颜色: [bLUE] = 蓝色,颜色转换功能关闭 [R.ON] = 红色,开关输出已设定 [R.OFF] = 红色,开关输出未设定 注意:在某些故障状况下,无论 [COLR] 如何设置,都会 呈现出红色变色. 极值(仅限 SHOW 模式) [1.64] [MIN] 自开启或上一次复位后测得的最小压力 [8.50] [MAX] 自开启或上一次复位后测得的最大压力 模拟量输出的菜单 (OutD) [Edit] [ANLG] 模拟量输出的 Edit 菜单 [1 _ 5] [Out] / [V] 模拟量输出的输出功能 [93] [In.Hi] / [%] 压力测量范围最终值的模拟量输出刻度,以百分比计 [3] [In.Lo] / [%] 压力测量范围初始值的模拟量输出刻度,以百分比计 设备设置菜单 (Spec) [Edit] [MENU] 用于附加设置的 Edit 菜单 [16] [Filt] / [MSEC] 用于压力测量信号的滤波时间常数值 [bar] [Unit] 压力显示单位 [OFF] [Z.AdJ] [OFF] = 禁用零点校准(调零) [ON] = 可以对测量值显示、开关点和模拟量输出进行偏 移校正 [Unit] [Sub.d] RUN 模式中的子显示设置:OutA 的已选中的单位或开关 点或条形图 [40] [Eco] / [SEC] 经济模式:经过一段时间后关闭显示屏背光 [PNP] [bin] / [Out] 在PNP 和NPN 之间切换开关输出(二进制) [bin] [Pin2] / [Out] 在针脚