编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-07-29 |
1 -
1 建设项目概况 保定市满城城东纸业有限公司于
1996 年4月建厂,位于满城区满城 镇城东村,是一家以收购废纸箱、废纸板为原材料生产板纸的企业.
2009 年12 月《保定市满城城东纸业有限公司技术改造项目环境影响报告书》 通过保定市环境保护局审批,文号为:保环书[2009]117 号,年产箱板纸 4.3 万吨.2013 年3月《保定市满城城东纸业有限公司技术改造项目环 境影响报告书补充评价报告》,对部分生产辅助设备和厂区平面布局进行 补充,于2013 年3月取得了保定市环境保护局关于《保定市满城城东 纸业有限公司技术改造项目环境影响补充评价的备案意见》,变更后项目 总产能不变.2013 年11 月满城县环境保护局组织了阶段性竣工环境保 护验收会议并出具了验收意见.2016 年3月通过了保定市环境保护局关 于保定市满城城东纸业有限公司技术改造项目竣工环境保护验收,文号为: 保环验[2016]18 号,主要生产设备有
2 台2400 型造纸机、1 台3200 型造 纸机,产能为年产板纸
43000 吨.2017 年6月保定市满城城东纸业有限 公司取得保定市环保局颁发的排污许可证,排污许可证编号:91130607700836239u001P. 根据《满城区纸制品企业入园进区工作实施方案》要求,园区建设热 电联产项目或集中供热项目,园区内企业按照园区统一规划和供热规划逐 步接入集中供热系统,2017 年10 月底前取消园区内分散式燃煤供热方 式.由于园区热电联产项目建设未能按照原计划配套建成投产,满城区人 民政府以满政[2017]121 号文同意满城金光纸业有限公司等
21 家造纸企 业30 台燃煤锅炉改为天然气锅炉,待具备集中供热条件后再使用集中供 热,届时燃气锅炉改为备用. 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
2 - 区域集中供热由满城区纸制品加工区热电联产项目提供,2017 年10 月19 日河北省环境保护厅对《满城区纸制品加工区热点联产项目环境影 响报告书》进行了批复,审批意见文号为:冀环评[2017]378 号,建设
5 台260 吨/小时高温高压循环流化床锅炉(4 用1备),供应工业蒸汽
740 吨/小时.目前已建成
3 台260 吨/小时高温高压循环流化床锅炉,但供热 尚不稳定,供热管网尚未覆盖到公司所在区域. 根据《保定市大气污染防治总体工作方案》的规定,保定市华奥纸业 有限公司 锅炉房技术改造项目 计划总投资
43 万元,环保投资
8 万元. 淘汰拆除现有的一台 15t/h 燃煤锅炉及配套治理设施,在厂区南部新建锅 炉房,主要设备有:一台 10t/h 和一台 6t/h(型号为 WNS10-1.25-Q)燃气 蒸汽锅炉及天然气配套设施(调压装置
1 套、60m
3 天然气储罐
1 个),在 长青集团集中供热工程能够满足项目正常生产条件后,生产及生活用热集 中供给,燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障情况下的备用热源.技改 后原有产品、生产规模、生产工艺均不发生变化. 《保定市满城区城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目环境影响报告 表》于2017 年10 月通过保定市满城区环境保护局审批,文号为:满环表 【2017】055 号.根据审批意见,项目淘汰
1 台15t/h 燃煤蒸汽锅炉及配 套的治理设施,建设
1 台10t/h 和1台6t/h 燃气蒸汽锅炉作为临时热源, 在长青集团集中供热工程能够满足项目正常生产条件后,生产及生活用热 集中供给,燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障情况下的备用热源. 由于满城区纸制品加工区热电联产项目
3 台260 吨/小时高温高压循 环流化床锅炉供热尚不稳定且未覆盖到我公司所在区域,同时结合市场情 况,为节省投资,我公司淘汰
1 台15t/h 燃煤蒸汽锅炉及配套的治理设施, 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
3 - 在厂区南部建设
1 间锅炉房,原有锅炉房作为原料堆场,建设
1 台6t/h 燃 气蒸汽锅炉作为临时热源,仅1台2400 型造纸机和
1 台3200 型造纸机正 常运行,1 台2400 型造纸机停产,产能为
3 万吨板纸/年.另1台10t/h 燃 气蒸汽锅炉建成后正常履行验收手续;
区域集中供热后,燃气锅炉仅作为 集中供热设施出现故障情况下的备用热源,启用备用热源时,报满城区环 保分局备案. 项目淘汰
1 台15t/h 燃煤蒸汽锅炉及配套的治理设施,建设
1 台6t/h 燃气蒸汽锅,于2017 年11 月开工建设,2018 年1月3日竣工,2018 年1月10 日进行调试,调试时间:2018 年1月10 日至
2018 年3月10 日. 根据《建设项目环境保护管理条例》, 编制环境影响报告书、环境影响 报告表的建设项目竣工后,建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部 门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报 告. 为此,保定市满城城东纸业有限公司根据《建设项目竣工环境保护 验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、《建设项目环境影响评价文 件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)》(冀环 办字函[2017]727 号),按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染 影响类》开展验收工作,于2018 年1月5日启动对已建成的
1 台6t/h 燃 气蒸汽锅炉进行《锅炉房技术改造项目》竣工阶段性环境保护自主验收工 作,同时对环保手续履行情况、项目建成情况、环境保护设施建设情况进 行自查,自查结果表明项目具备验收条件(企业自查情况说明见附件 9). 本次验收内容包括环保手续履行情况、主体工程建成情况、环保设施 建设情况、环保设施运行效果和污染物排放情况、其他环境保护设施情况 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
4 - 等. 本次仅针对本项目中天然气配套设施(调压装置
1 套、60m
3 天然气储 罐1个)和一台 6t/h 燃气锅炉的建设情况进行阶段性验收. 保定市满城城东纸业有限公司
2018 年1月23 日委托河北金耀环境检 测有限公司进行验收监测.接受委托后,河北金耀环境检测有限公司组织 技术人员进行现场勘查,于2018 年1月27 日至
28 日进行现场监测,在 实地调查并对监测结果进行分析的基础上,编制完成了《保定市满城城东 纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》. 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
5 -
2 验收依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日);
(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年1月1日);
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月1日);
(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7日);
(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日);
(6)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第
682 号,2017 年10 月1日);
(7)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 (8)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月20 日);
(9)河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单 位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)》(冀环办字函[2017]727 号,2017 年11 月23 日);
(10)《保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目环境影响 报告表》及审批意见;
(11)项目建设情况说明;
(12)企业自查情况说明;
(13)生产情况说明. 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
6 -
3 工程建设概况 3.1 现有工程 (1)基本情况 现有工程安装
2 台2400 型造纸机、1 台3200 型造纸机,年产箱纸板 4.3 万吨,现有工程已通过竣工环保验收. (2)公辅工程及本项目依托关系 ①供热 现有工程由
1 台15t/h 的燃煤锅炉供给,锅炉烟气经
1 套双碱法脱硫 除尘装置处理后由
1 根40m 高排气筒排放;
锅炉技术改造项目阶段生产 及生活用热由
1 台6t/h 燃气锅炉供给,待区域集中供热项目正常投产后接 入供热管网,燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障情况下的备用热源. ②供电 锅炉技术改造项目供电依托现有项目,接入当地电网. ③供水 现工程用水由厂区自备井供给,锅炉技术改造项目用水依托现有项目, 由厂区自备井供给. ④排水 城东纸业废水经厂区污水处理站处理后排入满城区大册营水处理有限 责任公司集中处理,污水处理站采用物化+生化处理工艺. 3.2 锅炉房技术改造项目建设概况 (1)项目名称:锅炉房技术改造项目 (2)建设性质:技改 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
7 - (3)建设单位:保定市满城城东纸业有限公司 (4)建设地点:河北省保定市满城区城东村 (5)总投资及环保投资 本项目设计总投资
43 万元,阶段性建设完成后投资
20 万元,环保投 资4万元,占实际投资的 20%. 3.3 地理位置及平面布置 3.3.1 地理位置 本项目位于保定市满城城东纸业有限公司新建锅炉房内,原有锅炉房 作为原料堆场,保定市满城城东纸业有限公司位于河北省保定市满城区城 东村,中心地理坐标为北纬 38°57′48.2″,东经 115°20′29″.厂区东侧为亿 佳纸业;
南侧为乡村路;
隔路为农田;
西侧为老化肥厂;
北侧为通往要庄 公路,隔路为农田.项目最近的环境敏感点为西侧 500m 的城东村,四 周无医院、学校、保护文物等其他环境敏感点. 建设项目地理位置见附图 1. 3.3.2 平面布置 厂区北侧区域为库房,厂区中部区域为宿舍及办公室,厂区南侧为车 间及锅炉房.项目平面布局与环评及批复一致. 建设项目平面布置见附图 2. 3.4 建设内容 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
8 - 表3-1 环评及批复建设内容与实际建设内容一览表 类型 环评及批复内容 实际建设内容 备注 主要生产设备 见表 3-2 见表 3-2 见表 3-2 工程组装主体工程 锅炉房 锅炉房 一致 公用工程给水 依托厂内自备井 依托厂内自备井 一致 排水 锅炉软水制备产生清洁下 水, 用于生产过程打浆, 不外排;
蒸汽补充水进入锅 炉,以蒸汽形式损耗掉. 锅炉软水制备产生清洁 下水, 用于生产过程打 浆,不外排;
蒸汽补充 水进入锅炉,以蒸汽形 式损耗掉. 一致 供电 依托当地电网 依托当地电网 一致 供热 采用燃气锅炉为生产及生活 供热 采用燃气锅炉为生产及 生活供热 一致 环保工程锅炉 烟气 燃气锅炉安装低氮燃烧器, 由1根15 米高排 气筒排放 燃气锅炉安装低氮燃烧 器,由1根15 米高排 气筒排放 一致 表3-2 主要生产设备表 名称 环评及批复数量 实际建设数量 备注 天然气锅炉 WNS10-1.25-Q
1 台WNS10-1.25-Q / 暂未建设 WNS6-1.25-Q
1 台WNS6-1.25-Q
1 台 一致 低氮燃烧器 /
2 套RS 310/M MZ
1 套 项目阶段性建设 天然气储罐 60m3
1 个60m3
1 个 一致 调压装置 /
1 套/1套一致 3.3 主要原辅材料及燃料 表3-3 主要原辅材料消耗情况表 名称 设计消耗量 调试期间消耗量 来源 备注 天然气
1290 万m3 /a
900 万m3 /a 企业外购 (供气合同见附件
10、 天然气化验单详见附件 11) 项目阶段性建 设3.4 水源及水平衡 3.4.1 给水 项目新鲜用水量为 3m3 /d,共计 900m3 /a,由厂内自备井供给,主要为 软水制备用水. 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
9 - 3.4.2 排水 项目产生的废水包括锅炉排水,锅炉软水制备产生的废水为 0.14m3 /d (约42m3 /a),软水制备下水为清洁下水,用于生产过程打浆,不外排, 其余 2.86m3 /d(约858t/a)为软水,作为蒸汽补充水进入锅炉,蒸汽补充 水以蒸汽形式损耗掉. 3.5 生产工艺 图3-2 生产工艺流程及排污节点图 3.6 项目变动情况 满城区纸制品加工区热电联产项目设计建设
5 台260 吨/小时高温高 压循环流化床锅炉(4 用1备),到目前为止已建成
3 台锅炉投入试运营, 供热能力尚不稳定,且供热管网未覆盖到我公司所在区域.同时根据市场 供需情况,目前公司仅
1 台2400 型造纸机和
1 台3200 型造纸机正常运行, 最大年产量为
3 万吨.为节省投资,公司根据市场需求情况,先投资
20 万元建设
1 台6t/h 燃气蒸汽锅炉作为临时热源,保证生产用热.待市场需 求好转,再行建设
1 台10t/h 燃气蒸汽锅炉.4 环境保护设施 4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 本项目产生废水主要为锅炉软水制备废水,用于生产过程打浆,不外 排. 天然气 调压 锅炉燃烧 锅炉烟气 输送蒸汽 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测)报告 -
10 - 4.1.2 废气 项目废气主要为燃气锅炉燃烧过程产生的废气. 项目燃气锅炉安装利雅路热能设备(上海)有限公司生产的 RS
610 型号低氮燃烧器 NOX 浓度控制范围≤150mg/m3 ,低氮燃烧器处理后的烟气 ........