编辑: ok2015 | 2015-06-14 |
4 15 板式换热器 换热量 5000kW,一次侧 5/11℃,二次侧 12/7℃
1 16 分水器 D1050mm*L6020mm
1 17 集水器 D1050mm*L6105mm
1 18 全自动软水器 产水量:v=10t/h
1 19 补水箱 3000mm*1800mm*1900mm
1 20 生活热水水箱 3000mm*3000mm*3000mm
1 21 定压补水罐 (室内侧) RSN1600,调节总容积:2m?, 安全压力:1.5MPa
1 22 定压补水罐 (地埋侧) RSN1200,调节总容积:0.8m?, 安全压力:1.5MPa
1
5、项目主要设施 本项目位于郑州空港科锐电力设备有限公司院内,热泵机房位于二期厂房东侧,水井平均 分布在二期厂房内,各建筑面积及主要建设内容见表 5. 表5项目各层建筑面积及主要建设内容一览表 序号 主要建设内容 建筑面积(m2) 备注
1 泵组安装机房 320m2 /
2 配电室 21m2 /
3 蓄能水池 796.8m2 /
4 钻孔(682 孔) 21162.2m2 二期厂房内
682 孔
6、项目公用设施情况 本项目所需公用设施均依托郑州空港科锐电力设备有限公司基础设施. 依托情况具体如下: (1)供水 本项目供水水源为市政水网.预计项目用水量为施工期结束时补充用水量 4484m3 ,正常运 行后用水量为
2 吨/月. (2)排水 本项目厂区排水为雨污分流制,废水主要为全自动软水器排水,施工结束时排水量为
6 448.4m3 ,运营期废水产生量为 0.2 吨/月即 1.6t/a.排水用于厂区洒水抑尘,不外排. (3)供电 本项目用电主要为生产设备用电,年用电量为
112 万度,本项目用电由区内市政供电管网 提供,区内供电设施齐备,电力有保障. 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改扩建性质,厂区内现有两期工程,一期工程为基于互联网智慧能源系统的高端设备 制造及电力服务项目, 环评批复时间为2016年6月27日, 批准文号为郑港环 (2016) 50号 (见附件2) , 工程已建成并已验收.二期工程为厂房建设工程,正在建设,建设项目环境影响登记表备案号 为20184199000100000076. ? 一期工程基本情况
1、一期工程主要产品、产量 一期工程环评及批复阶段产能为年产非晶合金变压器及智能断路器开关各
3 万台、智能模 块化变电站
200 座,实际生产规模与环评及批复阶段有所减少.产品方案对比见表 6. 表6一期工程环评及批复阶段与实际生产阶段产品方案对比一览表 序号产品名称 环评及批复阶段 实际生产阶段 产能 规格 产能 规格
1 非晶合金变压器
30000 台35kV/10kV/0.4kV
30000 台35kV/10kV/0.4kV
2 智能断路器开关
15000 台ZW20A-12/T630-20
15000 台ZW20A-12/T630-20
3 10000 台ZW32-12/T630-25
10000 台ZW32-12/T630-25
4 5000 台CHZ13-12/D630-20
5000 台CHZ13-12/D630-20
5 智能模块化变电站
200 座110kV/66kV/35kV/10kV
0 座/
2、一期工程主要建(构)筑物情况 一期工程主要建(构)筑物情况见表 7. 表7一期工程主要建(构)筑物情况一览表 序号 建筑名称 栋数 层数 建筑面积(m2 ) 备注
1 生产厂房
1 1 52832.35 / 1.1 生产区 /
1 50259.69 / 1.2 办公用房
2 1648.2 1.3 生产辅助用房 /
3 924.46 /
7 2 成品区 / / / /
3 食堂
1 2 4973.98 按就餐人数为600人设计
4 职工宿舍楼
1 6 7458.98 按住宿人数为600人设计
5 合计 65265.32
3、一期工程污染物产排情况 一期工程产排污情况见表 8. 表8一期工程污染物产排情况一览表 类型 名称 项目 产生量 削减量 排放量 自身削减量 区域削减量 废水 生活污水 水量(m3 /a)