编辑: xwl西瓜xym 2015-06-17

5 E P S 板现浇混凝土外墙外保温系统现场粘结强度不得小 于0 .

1 MP a .并且破坏部位应位于 E P S板内.

4 .

0 .

6 外墙外保温系统其他性能应符合表4 .

0 .

6 规定. 表4.0.6外墙外保温系统性能要 求 检验 项目 { 性能要求}试验 h法{抗风荷载性 能 系统抗风压值 R , , 不小于风荷载设计 值FPS板薄抹灰外墙 外保温 系统 、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统、 E P S 板现浇 混凝 土外墙外 保 温系统 和EPS钢 丝网架 板 现浇 混凝土外墙外保温系统安全系数 K应 不小 于15 ,机械固定 E P S钢理 网架板外 墙 外保温系统安全系数 K应不小于2 建筑 物首层 墙面 以及 门窗 「 J 等 易受碰 撞部位:i

0 1级 ;

建 筑 物二 层 以上 墙 而等 不 易受碰撞部位:3 J 级 附录 A 第A.3节;

由设 计要求值降低1kPa作为试验起始 点抗冲击性 附录 A第AS节 续表

4 .

0 .

6 检验项 目性能要求试验方 法吸水量 水中浸泡 l h ,只带有抹面层和带有全 部保护 层的 系统的 吸水量 均不得 大于或 等于I.Okg/m'

附录 A第A. 6节 耐冻 融性 能30次冻融循环后 保护层 无 空鼓 、脱落,无渗水 裂缝 ;

保 护层 与保温层的拉 伸粘结强度不小于0. I M P . ,破坏部位应位于保温层 附录 A第A. 4节热阻一复 合墙体热阻符合设计要求一}附 录A 第A .

9 节抹面层 不透水 性Zh不透水一}附 录A 第A , . 节保护层 水燕气渗透阻 符合设 计要 求 附录 A第A. I I 节注:水 中浸 泡2,41,,

只带 有抹面层和带 有 全部 保护层的系 统的吸水 量均小于.5 k g / m '

时, 不检验耐冻融性能.

4 .

0 .

7 应按本规程附录A 第A .

8 节规定对胶粘剂进行拉伸粘结 强度检验.

4 .

0 .

8 胶粘荆与水泥砂桨的拉伸粘结强度在干燥状态下不得小 子0 .

6 M P a , 没水4

8 h 后不得小于0 .

4 M P a ;

与E P S 板的拉伸粘 结强度在干澡状态和漫水4

8 h后均不得小于O . I MP a ,并且破坏 部位应位于 E P S 板内.

4 .

0 . , 应按本规程附录A第A12.2条规定对玻纤网进行耐碱拉 伸断裂强力检验.

4 .

0 .

1 0 玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于 , S O N /

5 0 m m,耐碱拉伸断裂强力保留率均不得小千

5 o % o

4 .

0 .

1 1 外保温系统其他 主要组成材料性 能应符合表

4 .

0 .

1 1 规定.表4.0.11外姗外保温 系统 组成材料性能要求 检验项目性能要求试验方法EPS板胶粉EPS颗粒 保温浆 料1b6右f密度 ( k g / . '

)

1 8-2

2 GB / T

6 3

4 3 -

1 9

9 5 干密度 ( k g / 甘)

1 8 0一2

5 0 GB / T

6 3 , (

7 0

9 C V

3 -

1 9

9 5 巨重 ) 续表

4 .

0 .

1 1 检验项目性能要求试验方法EP.'

板胶粉 E P S颖粒 保 沮浆 料保温材料导热 系数 [ W/( m K) ] ,

0 .

0 3

1 簇0.

0 6

0 G 日10294-88水蒸气 渗透 系数 [ n g / ( P a m s ) ] *

0 a i t r * c 附录 A第A.

1 1节T? a y X

1 T 3r% i } 压缩性能( M P . ) ( 形变 ]

0 %) a0.

1 0 )

0 .

2 5 ( 养护

2 8 d ) 〔 旧8813-88抗拉 千燥状 态30.10,0.

1 0 附录 A 第A.7节 默) 浸水

4 8 h , 取出后干燥

7 d 线性 收缩 率( % ) 簇03 G B J

8 2 -

8 5 尺 寸稳定 性( % ) 〔0 .

3 G B

8 8

1 1 -

8 8 软 化系数

30 .

5 ( 养护

2 8 d ) J G J

5 1 -

2 叮2嫩烧 性能 阻 嫌型 G B / T

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)