编辑: star薰衣草 | 2015-07-12 |
1 蓝色 6.3.3 分体专用电缆两侧端头
1 测量管一端长度大约100mm
2 热缩管长度大约30mm
3 指示器一端屏蔽层大约15mm
1 2
3 VFM 4070C VFM 4070C
1 1
2 4
3 6.3.4 分体电缆屏蔽层的连接 如右图,分体电缆屏蔽层只在指示器接 线盒内接地,用1处的U型卡子压紧. 电缆外皮的总屏蔽层和内部5个分屏蔽层 都要可靠的压在U型卡子下面.
1 6.4 接地 如下图所示,地线可以和
1 2
3 中任意一个接地端子相连,接地性能是一样的.
1 2
3 1 转换器壳内接地端子
2 测量管接地端子
3 分体指示器接地端子 7. 安装要求 7.1 测量液体时 7.1.1 推荐安装位置 7.2 测量气体和蒸汽时 7.2.1 推荐安装位置,如图所示 7.2.2 避免安装位置 * 容易形成冷凝液,造成测量误差 7.1.2 避免安装位置
1 垂直向下安装时,随后需加上升管段
2 安装在倾斜向上管段上
3 安装在垂直向上管段上
4 安装在低于弯头的水平管段上
1 安装在水平管段上
2 安装在垂直向上的管段上
1 水平安装在上升管道顶部,容易形成气泡,影响测量.
2 3 安装在垂直向下管段或管段末端,容易造成不满管,影响测量.
1 2
3 4
1 2
1 2
3 1
2 3
4 1 一般入口直管段无干扰情况下≥20DN
2 调节阀后≥50DN
3 缩管后≥20DN
4 90°弯头后≥20DN 7.3 入口直管段长度 VFM 4070C VFM 4070C
8 www.rehe-krohne.com
9 www.rehe-krohne.com
10 www.rehe-krohne.com
11 www.rehe-krohne.com
1 两个90°弯头后≥30DN
2 两个三维90°弯头后≥40DN 如果安装
1 整流器,入口直 管段长度可以缩短.
1 2
1 1 扩管、弯头、调节阀前≥5DN
2 测量点前≥5 … 6DN 7.4 出口直管段长度 7.5 带调节阀的管道
1 2
1 建议:仪表安装在调节阀上游
2 不建议:仪表直接安装在调节阀后面 7.6 介质流向和仪表安装方向 介质流向必须与流量计上流向箭头方向一致 垂直管道:底进上出的方向 水平管道:请参阅图示 7.7 管道振动 泵或阀等引起的管道振动将造成流量测量偏差,严重时甚至影响仪表的正常测量.尽量远离震动源, 必要时请在仪表两侧加装支撑或软连接. 7.8 靠近墙的管道 为便于安装,管道与墙的距离应大于0.5米,若小于0.5米,请在仪表安装之前接线. 7.9 隔离层示意图 如测量高温蒸汽等高温介质,液化气 体等低温介质时,仪表必须做隔离层, 以保护安装的电子部件. 7.10 定向 为便于观察,可转动显示板±90°或±180°,或转动信号转换器外壳±90°或±180°. 7.11 介质条件 确保单相流,在气体、液体和蒸汽中不允许存在液滴、气泡和固体颗粒. 在测量蒸汽和压缩空气时,如果干燥度小于95%,需要在仪表上游50D的地方安装汽水分离器. 气体中若有固体颗粒,请加装过滤器或过滤网.
1 2
3 1 隔离层最大高度
2 隔离层最大厚度
3 隔离层
1 2 VFM 4070C VFM 4070C
1 测量管
2 对中环(螺栓紧固前,转动两侧对 中环,保证仪表自动和管道对中)
3 螺栓
4 5 螺栓孔
6 垫片(垫片内径必须大于仪表内径, 并确保垫片不能伸入管道中)
1 2
3 4
5 6
4 5
1 2
12 www.rehe-krohne.com
13 www.rehe-krohne.com 7.13 夹持型连接
1 垫片(垫片内径必须大于仪表内径, 并确保垫片不能伸入管道中)
2 螺栓、螺母 7.12 法兰型连接 a L c d l D b H c b d D a H L 8.3 夹持型(DN15~DN100) 8.4 夹持型(DN15~DN100)(带压力传感器) a=135mm/5.32″ b=108mm/4.26″ c=184mm/7.25″ a=135mm/5.32″ b=108mm/4.26″ c=184mm/7.25″ c b d l a L D H a=135mm/5.32″ b=108mm/4.26″ c=184mm/7.25″ 8.2 法兰型(DN15~DN300)(带压力传感器) 8. 尺寸与重量 8.1 法兰型(DN15~DN300) a=135mm/5.32″ b=108mm/4.26″ c=184mm/7.25″ 双传感器:Hx2,单传感器重量+2KG c b d D a L H a H H D L VFM 4070C VFM 4070C